Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

08.04.2016 в 12:02:30

Добрый день! Уже не в первой своей квартире я устанавливаю розетки и выключатели серии Unica и проблем никогда не было. Но вот вчера в одной из комнат, жена решила погладить белье и включила утюг в розетку, через некоторое время пользования раздался хлопок и вылетели искры из розетки, отработал автомат в щитке. Вытянув вилку из розетки (Schneider Electric Unica MGU5.037.25ZD) на одном из штырьков вилки остались следы копоти. Вскрыв и разобрав розетку моему взору открылась вот такая картина, один из контактов каким то образом, через изолятор-стенку коротнул на землю. Кто подскажет что могло стать причиной такой неприятности? Закономерность это или случайность. Розетки эти ставил месяц назад, новый дом, проводка 2.5 кв.см, медь.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.04.2016 в 12:08:11

prostoy, смахивает на плохой контакт, перегрев и итог.

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

08.04.2016 в 12:41:26

SB3 написал: смахивает на плохой контакт, перегрев и итог.

Если бы не я её устанавливал, то тоже так бы подумал. Клемные винты скорее мог перетянуть нежели не дотянуть.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

08.04.2016 в 13:13:37

prostoy, плохой контакт самого штыря вилки в розетке.

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

08.04.2016 в 13:50:33

SB3 написал: плохой контакт самого штыря вилки в розетке.

Обидно, они нам так нравились. Я не думаю, что мы могли криво вставить вилку в розетку, получается дефект розетки. Неужели они так плохи стали в последнее время.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

08.04.2016 в 13:54:24

Мне вообще кажется что в розетку что то попало - вот этот "что то" и перекрыло...

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

08.04.2016 в 14:03:46

Designman написал: Мне вообще кажется что в розетку что то попало - вот этот "что то" и перекрыло...

Модель этой розетки имеет шторки, поэтому инородное тело 100% попасть туда не могло.

0
Аватар пользователя
AdmiX

Местный

Регистрация: 04.08.2010

Москва

Сообщений: 16

08.04.2016 в 14:16:01

А с самим утюгом точно всё в порядке? После этого случая он нормально работает в другой розетке?

0
Аватар пользователя
Alexpop

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

08.04.2016 в 14:35:14

провод моножила - или сплетенный из тоненьких жил - могла коротнуть волосяная жила

0
Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

08.04.2016 в 14:54:12

AdmiX написал: А с самим утюгом точно всё в порядке? После этого случая он нормально работает в другой розетке?

Утюг породистый), в других розетках нормально работает.

Alexpop написал: провод моножила

конечно моножила 2.5 квадрата сейчас внимательно посмотрел на фото пластикового корпуса розетки, так вот напротив соседней клеммы тоже на пластике видны следы нагрева.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.04.2016 в 15:51:37

Так на фото нет дырки в пластиковой перегородке. Такое впечатление что замыкание произошло из-за того что в вилке утюга было что-то не в порядке.

Вилка заводская или кулибины делали? Было тут фото стиралки где оголенные почти на сантиметр провода были подключены изнутри к вилке - при их замыкании и последующем вставлении вилку в розетку была бы такая же картина.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
prostoy

Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

08.04.2016 в 16:18:07

Alexey_Spb написал: Вилка заводская или кулибины делали?

Утюг Филипс, не старый, вилка (визуально нормальная) отлитое из резины основание и штыри покрытые металлом блестящим (похоже на хром)

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

08.04.2016 в 16:56:06

При высокой влажности такое бывает.Гладильная доска рядом с розеткой,утюг с парогенератором?

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

08.04.2016 в 17:06:24

prostoy написал: Утюг Филипс, не старый, вилка (визуально нормальная) отлитое из резины основание и штыри покрытые металлом блестящим (похоже на хром)

Извините.. а у вас тараканов точно нет?

Просто по фото видно что замыкание было не из-за непосредственно контакта разъемов и PE (перегородка целая!), как будто что-то проводящее попало.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

08.04.2016 в 17:08:22

Розетка в норме, не надо на нее грешить. Просто так такого пробоя не произойдёт - чем-то перекрыло. Чем и по чьей вине - теперь уже не разобраться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу