08.04.2016 в 12:02:30
Добрый день! Уже не в первой своей квартире я устанавливаю розетки и выключатели серии Unica и проблем никогда не было. Но вот вчера в одной из комнат, жена решила погладить белье и включила утюг в розетку, через некоторое время пользования раздался хлопок и вылетели искры из розетки, отработал автомат в щитке. Вытянув вилку из розетки (Schneider Electric Unica MGU5.037.25ZD) на одном из штырьков вилки остались следы копоти. Вскрыв и разобрав розетку моему взору открылась вот такая картина, один из контактов каким то образом, через изолятор-стенку коротнул на землю. Кто подскажет что могло стать причиной такой неприятности? Закономерность это или случайность. Розетки эти ставил месяц назад, новый дом, проводка 2.5 кв.см, медь.
08.04.2016 в 12:08:11
prostoy, смахивает на плохой контакт, перегрев и итог.
08.04.2016 в 12:41:26
SB3 написал: смахивает на плохой контакт, перегрев и итог.
Если бы не я её устанавливал, то тоже так бы подумал. Клемные винты скорее мог перетянуть нежели не дотянуть.
08.04.2016 в 13:13:37
prostoy, плохой контакт самого штыря вилки в розетке.
08.04.2016 в 13:50:33
SB3 написал: плохой контакт самого штыря вилки в розетке.
Обидно, они нам так нравились. Я не думаю, что мы могли криво вставить вилку в розетку, получается дефект розетки. Неужели они так плохи стали в последнее время.
08.04.2016 в 13:54:24
Мне вообще кажется что в розетку что то попало - вот этот "что то" и перекрыло...
08.04.2016 в 14:03:46
Designman написал: Мне вообще кажется что в розетку что то попало - вот этот "что то" и перекрыло...
Модель этой розетки имеет шторки, поэтому инородное тело 100% попасть туда не могло.
08.04.2016 в 14:16:01
А с самим утюгом точно всё в порядке? После этого случая он нормально работает в другой розетке?
08.04.2016 в 14:35:14
провод моножила - или сплетенный из тоненьких жил - могла коротнуть волосяная жила
08.04.2016 в 14:54:12
AdmiX написал: А с самим утюгом точно всё в порядке? После этого случая он нормально работает в другой розетке?
Утюг породистый), в других розетках нормально работает.
Alexpop написал: провод моножила
конечно моножила 2.5 квадрата сейчас внимательно посмотрел на фото пластикового корпуса розетки, так вот напротив соседней клеммы тоже на пластике видны следы нагрева.
08.04.2016 в 15:51:37
Так на фото нет дырки в пластиковой перегородке. Такое впечатление что замыкание произошло из-за того что в вилке утюга было что-то не в порядке.
Вилка заводская или кулибины делали? Было тут фото стиралки где оголенные почти на сантиметр провода были подключены изнутри к вилке - при их замыкании и последующем вставлении вилку в розетку была бы такая же картина.
08.04.2016 в 16:18:07
Alexey_Spb написал: Вилка заводская или кулибины делали?
Утюг Филипс, не старый, вилка (визуально нормальная) отлитое из резины основание и штыри покрытые металлом блестящим (похоже на хром)
08.04.2016 в 16:56:06
При высокой влажности такое бывает.Гладильная доска рядом с розеткой,утюг с парогенератором?
Продам УЗМ50М,СР722
08.04.2016 в 17:06:24
prostoy написал: Утюг Филипс, не старый, вилка (визуально нормальная) отлитое из резины основание и штыри покрытые металлом блестящим (похоже на хром)
Извините.. а у вас тараканов точно нет?
Просто по фото видно что замыкание было не из-за непосредственно контакта разъемов и PE (перегородка целая!), как будто что-то проводящее попало.
08.04.2016 в 17:08:22
Розетка в норме, не надо на нее грешить. Просто так такого пробоя не произойдёт - чем-то перекрыло. Чем и по чьей вине - теперь уже не разобраться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу