всем привет.ситуация такая!в гараже почти всегда напряжение около 150.копрессор толком не запускается.сварочник не варит.купил стабилизатор напряжения на 5 квт..тоже толком не помогает.может кто знает как быть и что делать?
18.04.2016 в 13:05:40
всем привет.ситуация такая!в гараже почти всегда напряжение около 150.копрессор толком не запускается.сварочник не варит.купил стабилизатор напряжения на 5 квт..тоже толком не помогает.может кто знает как быть и что делать?
18.04.2016 в 13:20:27
БОРИС19888891, начните с ввода. Откуда запитаны, какое сечение кабеля, состояние проводки, напряжение на вводе, одно или трёхфазный ввод.
БОРИС19888891 написал: .купил стабилизатор напряжения на 5 квт.
В паспорте, что написано? В такой ситуации не каждый стаб поможет. А Вы откуда узнали, что 150 В? Лапочки накаливания светятся?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.04.2016 в 16:33:12
В гараже проводка новая сечение 2.5 однофазное. Запитано от лини над гаражами как и у всех в этом кооперативе.люминисцентные лампы не разжигаются. Стабилизатор помог в этом плане.
18.04.2016 в 18:24:43
БОРИС19888891 написал: Запитано от лини над гаражами
Это как, типа линия не Ваша?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.04.2016 в 19:33:03
БОРИС19888891 написал: Запитано от лини над гаражами как и у всех в этом кооперативе.
вот с этого и начните, надо скидываться кооперативом и делать, остальное полумеры
18.04.2016 в 23:05:31
юра Т, это очень накладно. Линия кооператива она расположена вдоль всех гаражей. К ней каждого электрик и подключил.
19.04.2016 в 02:12:23
БОРИС19888891, поверьте, это всяко дешевле покупок стабилизаторов, выложили бы данные, мы бы прикинули по стоимости
19.04.2016 в 07:30:08
БОРИС19888891 написал: Линия кооператива
Трёх или однофазная? Как вариант линия работает на пределе, либо до неё трасса тоже с потребителями. Вам видимо инвертор с акумами нужен, но цена там конская для гаража будет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2016 в 11:55:02
megrad, однофазная.а что вы думаете про трансформаторы или автотрансформаторы?
19.04.2016 в 14:30:16
БОРИС19888891 написал: megrad, однофазная.а что вы думаете про трансформаторы или автотрансформаторы?
БОРИС19888891, при таком напряжении будут бесполезны для
БОРИС19888891 написал: копрессор толком не запускается.сварочник не варит
тогда уж сразу генератор. Падение напряжения у всех или только Вам повезло? Как вариант проверить все соединения, особенно на столбе. Провод(кабель) на вводе цельный?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2016 в 18:05:18
megrad, у каждого в данном кооперативе. Но бывает что 220 выдаёт, но это редко
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.