24.04.2016 в 14:52:18

Добрый день, Опишу ситуацию: имеем душевую кабину с паровой баней и установленной мощностью 2.9 кВт. К большому сожалению заложили кабель ВВГ 3х1,5 и соответственно площади сечения данного кабеля не совсем хватает. Решение в настоящий момент представляется следующим: по 2 проводникам настоящего кабеля пустить фазу, оставшийся проводник сделать нулем общим с нулем из расположенного рядом выключателя освещения и землю также взять из выключателя? Однако использование данной схемы вызывает большие сомнения, остается вопрос по использованию дифавтомата. При вышеописанной схеме подключения использовать два дифавтомата или использовать один? Заранее благодарю за Вашу помощь.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.04.2016 в 14:58:11

  1. Заменить кабель на 2,5 квадрата.
  2. Отказаться от бани (не от душа)

Все остальные решения это чушь собачья. Проблемы возникнут с вероятностью 146%.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.04.2016 в 15:02:27

прокладывать новый провод 3х2,5 самое идеальное решение, всё остальное предложенное(хрень по так то), делать на свой страх и риск.

0
Аватар пользователя
arxiw

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 15

24.04.2016 в 15:04:36

Rumato, Спасибо за быстрый ответ, Вы только подтвердили мои сомнения и опасения. Отказаться от бани бани невозможно, кабина со встроенной в нее баней и уже установлена. Значит только использования кабеля на 2,5 квадрата и совсем никак иначе? Альтернатив нет?

0
Аватар пользователя
arxiw

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 15

24.04.2016 в 15:06:12

sava_174, Спасибо. Мда похоже только так, но неужто альтернатив нет?

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.04.2016 в 15:16:09

альтернативы есть:

  • заменить душевую кабину
  • отказаться от бани

неужели нет возможности запитаться от розеточной цепи сделанной 3х2,5? да от той же стиральной машины! если она где то поблизости. но есть одно но, когда кто то парится нельзя пользовать стиралку, и наоборот.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.04.2016 в 15:18:16

arxiw написал: Альтернатив нет?

Когда электроэнергию научатся по Вай-Фай передавать, альтернативы появятся.

0
Аватар пользователя
arxiw

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 15

24.04.2016 в 15:37:29

Rumato написал:

arxiw написал: Альтернатив нет?

Когда электроэнергию научатся по Вай-Фай передавать, альтернативы появятся.

Rumato, :D Будем ждать сего явления, хотя беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона стандарта Qi уже есть. Надо им намекнуть на выпуск оного для душевых кабин. А в ожидании как и предложено выше попробуем от розеточной цепи стиральной машины запитаться и под потолком протягивать тогда.

0
Аватар пользователя
arxiw

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 15

24.04.2016 в 15:39:36

sava_174, Все указывает на то что надо сворачивать полемику и расшивать стены. Жаль.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.04.2016 в 15:47:20

есть вещи о которых надо думать заранее, надеюсь УЗО или диф автомат в цепи есть? стены можно и не трогать если устроит вариант с применением ПВС 3х2,5 от душевой и вилкой на конце, а возле стиралки двойную розетку поставить. ерунда конечно, но имеет право на жизнь больше чем ввг 3х1,5, правда ПВС надо облудить или обконцевать, ну электрики должны знать.

0
Аватар пользователя
arxiw

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 15

24.04.2016 в 16:06:16

sava_174 написал: есть вещи о которых надо думать заранее, надеюсь УЗО или диф автомат в цепи есть? стены можно и не трогать если устроит вариант с применением ПВС 3х2,5 от душевой и вилкой на конце, а возле стиралки двойную розетку поставить. ерунда конечно, но имеет право на жизнь больше чем ввг 3х1,5, правда ПВС надо облудить или обконцевать, ну электрики должны знать.

sava_174, Заранее думали, но у семи нянек дитя без глазу. Я никогда бы не использовал сам 3х1,5 нигде кроме как в освещении, к сожалению более тысячи километров для контроля не наездишься. А дизайнер с электриком не поняли по всей видимости друг друга и классически никто не виноват (одному схему якобы не дали а другая все отдала чессное слово отдала). Так "электрик" и сказал с чувством выполненного долга что заложено 3х1,5. УЗО или диф автомат в цепи есть, ремонт только заканчивается и применять открытую проводку уже сейчас не хотелось бы. Мне еще предстоит беседа о том что для подключения варочной поверхности нужен дифавтомат на 25 ампер а не на 16. Споры с ним о применении проводки 5х2,5мм. для трехфазного подключения варочной поверхности постепенно утихли. Хотя лично меня смущает отсутствие запаса по сечению.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.04.2016 в 16:15:48

5х2,5 при 16А на фазу это около 11кВт грубо говоря, но розетка и варочная поверхность должны быть 3х фазными. вообще при работе по "проекту" дизайнера у электрика остаётся куча вопросов и не поняток, ведь для большей части дизайнеров нет разницы между розеткой 16А или 32А, так же нет разницы между 3х2,5 и 3х1,5, в нормальном проекте (не дизайнерском, а именно электрическом) заложено полностью всё, даже ссылки в ПУЭ и ГОСТы и т.д. по каким надо делать. с таким проектом приятно работать, а вот после дизайнера приходится свой "проект" рисовать, под себя, где какая группа, сколько автоматов в щит воткнуть, какой автомат что отключает и т.д.

0
Аватар пользователя
arxiw

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 15

24.04.2016 в 16:39:28

sava_174, Согласен что 5х2,5 при 16А около 11 кВт на фазу получается, но почему не заложить кабель 5х4мм. и автомат 25А даже при трехфазном подключении варочной панели. Про дизайнеров это понятно, но в инструкции к душевой кабине черным по белому написано установленная мощностью 2.9 кВт. Думать то немного самому надо, что 3х1,5 немного не подходит для таких целей. Какой способ коммутации проводов лучше выбрать для расключения 3х2,5 от розетки стиральной машины? Использовать существующую розетку, клеммная колодка, пружинные клеммы wago, пайка или ...?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.04.2016 в 16:52:40

arxiw, Ваша проблема не в электрике, и не в дизайнере ,а в отсутствии человека который должен был координировать весь процесс ремонта. Уверен это не единственная проблема которая вылезет в будущем. Использовать опрессовку.

0
Аватар пользователя
arxiw

Местный

Регистрация: 24.04.2016

Москва

Сообщений: 15

24.04.2016 в 17:02:08

Rumato, Спасибо за совет (использовать опрессовку). Вроде как дизайнер и должен был заниматься надзором за выполнением работ. По крайней мере в договоре именно этот пункт прописали отдельно. Координацией действий занимается лицо ответственное за технический надзор, им был дизайнер и в помощь дизайнеру прораб. К сожалению самому контролировать выполнение работ на расстоянии накладно, хотя теперь дважды выгоду нужно посчитать как понимаю. Надеюсь что это единственная проблема по электричеству.

0