Всем доброго вечера! Прошу помочь разобраться с этажным щитом. Кирпичная пятиэтажка 60-х годов. Проводка в квартире алюминиевая, какое сечение-не знаю. Газовая плита. В этажном щите на каждую квартиру отводится двух полюсный автомат ( в качестве рубильника, как я понимаю) и два автомата на 16а на свет и розетки. Еще по одному автомату 6А дополнительно на модемы GPON. Мне нужно подключить стиральную машину, и заодно думаю заменить автоматы. План такой:
- 2х полюсный автомат оставляю на месте, так как это рубильник управляющей компании;
- Заменяю два автомата на 16А на автоматы 10А (свет) и 16А (розетки).
- От автомата 16А завожу в квартиру линию 3х2,5 (НУМ-нг-лс) и на вводе в квартиру ставлю щиток от которого запитаю стиральную машину и модем.
- В квартирном щите ставлю УЗМ51м, УЗО 25А 30мА и автоматы 10А (стиральная машина) и 6А (модем). Прошу Вашей критики в целом, а так же у меня вопрос, что делать с заземлением? Провод PE занулять в щитке или нет? Вроде бы в щитке я вижу желто-зеленый провод, но вряд ли в доме 5 проводная система. Как поступить в данном случае?