Аватар пользователя
remont4me

Местный

Регистрация: 06.05.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 0

06.05.2016 в 17:34:33

Добрый день господа форумчане. Квартиру-хрущевка. При производстве работ случайно порезал одну жилу двужильного провода. Соединил клемником, тот оплавился полностью, поставил клемник на 35 ампер, тот тоже сплавился - только болтовое соединения на двух пластинах осталось (см фото). Подскажите пожалуйста чем заизолировать соединение проводов, чтобы при его нагреве изоляция не расплавлялась. Ну и если подскажите почему соединение так люто греется было бы здорово. На проводе висит чайник и микроволновка (обе 2 квт). Спасибо.

(http:/mediafiles/6a/9b/2a/6a9b2a44c56be99761f83ea95fab267b.jpeg)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.05.2016 в 17:48:19

remont4me написал: Подскажите пожалуйста чем заизолировать соединение проводов, чтобы при его нагреве изоляция не расплавлялась.

А чем заизолировать спираль электроплитки? Греется от плохого контакта, нужно уметь соединять провода. Посмотрите тему "Соединение проводов". Правильно соедините - греться не будет, изолировать можно и ПВХ-изолентой.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

06.05.2016 в 20:58:42

Провод-алюминий. Перед монтажом его нужно хорошо зачистить и, очень желательно, использовать специальную пасту для защиты от окисления. И нужен хороший клеммник, обеспечивающий постоянный прижим. Хотя бы с гровером или с тарельчатой шайбой.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.05.2016 в 21:51:32

remont4me, зачистите провод, сделайте колечки и соедините

болтом

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.05.2016 в 23:47:15

NoNe написал: Провод-алюминий. Перед монтажом его нужно хорошо зачистить и, очень желательно, использовать специальную пасту для защиты от окисления.

Вот с этим согласен на все 100. Греется от того что контакт плохой, а контакт плохой от того что провод старый и окисленный.

юра Т написал: зачистите провод, сделайте колечки и соедините болтом

Ну это считаю излишним. В распайку пихать такую конструкцию... Представьте все провода в распайке так соединять. :swoon К тому же без вышеописанного данное соединение, опять же, так же в нагреватель превратиться. Кстати на фото показан вариант соединения проводов из разных металлов. Способ конечно старый, но работает. Хотя уже и других вариантов не мало.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.05.2016 в 00:40:01

Мегавольт. написал: Ну это считаю излишним.

зато эта мелочевка всегда есть под рукой, довольно неплохой контакт, и прекрасно влезает в распайки, единственный минус это геморойность самого процесса, но одну распайку для себя и не спеша собрать можно

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

07.05.2016 в 07:43:42

Предложу несколько вариантов: 1) опрессовать гильзой ГА но это при условии что она у вас есть что вряд ли, у самого их осталось штук 50 не больше 2) Пропаять но это при условии что паять умеете, флюс я использую ф-64 3)Соединение болтовое которое выше коллеги советовали 4) Соеденить при помощи СИЗов 5) Пригласить нормального электрика который вам это сделает Такого типа клемники надо время от времени протягивать, мы как правило их одеваем на скрутку

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.05.2016 в 08:15:42

юра Т написал: remont4me, зачистите провод, сделайте колечки и соедините

болтом

юра Т, А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.05.2016 в 21:32:13

SVKan написал: А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...

Чаще всего в гровере нет ни какой необходимости. Нормально протянуть и ни чего не ослабнет. А если провод окисленный, то греться так и так будет, и гровер не спасёт, так как от нагрева все его пружинящие способности пропадают.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

07.05.2016 в 23:31:46

Мегавольт. написал: А если провод окисленный, то греться так и так будет, и гровер не спасёт, так как от нагрева все его пружинящие способности пропадают.

Согласен,но там наверно сечение 1.5 и плюс нагрузка более 2кВт,а уж когда попадают все 4ре при любом соединении будет греться.

0
Аватар пользователя
nachavilo

Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

07.05.2016 в 23:53:38

Клеммы от неисправных автоматов стараюсь не выбрасывать,керамические патроны для предохранителей разбиваю молотком-бывает,что выручают.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.05.2016 в 06:31:49

SVKan написал: А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...

а обычный гровер в большинстве случаев не работает

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

08.05.2016 в 11:37:55

юра Т написал: а обычный гровер в большинстве случаев не работает

Для того что бы гровер работал затягивается до упора и ослабляется на 1/2 - 1/4 оборота. Во вторых, кто с чего взял что там стык медь-люмень, ТС об этом не писал. Скорее всего многожилка, не очищенная. Похоже что ТС это и не нужно.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.05.2016 в 12:34:43

Микитович, а нахрена ослаблять? это ваша технология или есть инструкции по этому поводу? хотя логику вашу понял.. как и сам процесс.. но всеж хотелось бы инструкций...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.05.2016 в 16:14:15

remont4me, как вариант маленькая площадь контакта. Поставьте клемник, так чтобы кончики прожимались обеими винтами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу