Skwiz
Skwiz
Новичок

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 22

12.05.2016 в 14:05:37

Дано:

Дом в СНТ, куда введено по воздуху фаза и ноль. Высота в коньке дома 7 метров, крыша металлическая. Счетчик стоит на столбе, столбы как то заземлены (металлическая полоса со столба в землю уходит).

Сделана разводка по дому с отдельным проводником заземления, заземление выполнено медным кабелем 6 квадратов, который присоединен к обсадной трубе скважины 65 метров глубиной. Труба расположена метрах в пятнадцати от дома, если смотреть по длине кабеля).

При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция), сгорел стабилизатор, этим самым защитив остальные приборы, которые выжили.

В грозу, после удара молнии, умер телевизор. Куда прилетела молния, сказать не могу, предположительно - в столб (в провода).

Как защититься от обоих неприятностей в будущем? Из постоянно работающей техники - холодильник, компрессора в септике и насос в скважине.

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

12.05.2016 в 16:16:10

Skwiz, Устанавливать УЗИПы и все что с ними связано. Почитайте форум здесь этот момент неоднократно обговаривался. В частности: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=1051811#post1051811

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

13.05.2016 в 03:47:54

Skwiz написал: При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция),

Возможно у Вас НЕ ТТ, а TN. В обоих случаях с грубыми нарушениями, как по конструктиву, иначе не вскипел бы проводник, так и по электро/пожаро безопасности! .

Skwiz написал: Как защититься от обоих неприятностей в будущем?

От первого как минимум сделать ПРАВИЛЬНО конструктив.

На просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, подробней всех описал про ТТ и как ПРАВИЛЬНО делать.

От второго как минимум заземлить крышу, хотя бы по минимальным требованиям молниезащиты. Сделать подземный ввод.

Безответственно рекомендуемый на форумах дилетантами УЗИП это палка о двух концах!

Навряд ли Вы или нанятый мастер сможет подключить УЗИП ПРАВИЛЬНО, про что неоднократно предупреждал, например в теме Заземление, УЗО, УЗИП, Реле напряжения, стабилизатор, вводной кабель.

В дополнение к ссылкам в ссылке Выход из строя разрядников.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.05.2016 в 09:53:00

Skwiz написал: При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция)

Плохой контакт в клемме УЗО.

0
Skwiz
Skwiz
Новичок

Регистрация: 10.09.2013

Москва

Сообщений: 22

13.05.2016 в 14:32:20

rip87, не, электрики виноваты. Приезжали, собирали погоревшее оборудование и ремонтировали за свой счет.

Посититель написал:

Skwiz написал: При аварии на линии (электрики оборвали ноль, или уронили его на фазу), вскипел нулевой проводник, выходящий из УЗО (обгорела изоляция),

Возможно у Вас НЕ ТТ, а TN. В обоих случаях с грубыми нарушениями, как по конструктиву, иначе не вскипел бы проводник, так и по электро/пожаро безопасности! .

Skwiz написал: Как защититься от обоих неприятностей в будущем?

От первого как минимум сделать ПРАВИЛЬНО конструктив.

На просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, подробней всех описал про ТТ и как ПРАВИЛЬНО делать.

От второго как минимум заземлить крышу, хотя бы по минимальным требованиям молниезащиты. Сделать подземный ввод.

Безответственно рекомендуемый на форумах дилетантами УЗИП это палка о двух концах!

Навряд ли Вы или нанятый мастер сможет подключить УЗИП ПРАВИЛЬНО, про что неоднократно предупреждал, например в теме Заземление, УЗО, УЗИП, Реле напряжения, стабилизатор, вводной кабель.

В дополнение к ссылкам в ссылке Выход из строя разрядников.

Посититель, входящая линия TN, шнурок земли сделан отдельно и не замкнут с нулем. При замыкании земли и нуля "стреляет" УЗО.

Пока что решил поставить на вход УЗМ-51 =) С УЗИП решил не связываться, т.к. вопрос непонятный и сильно комплексный - пространственное разнесение УЗИП разных классов это непростая задача.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.05.2016 в 14:37:05

Skwiz, по другому изоляция обгореть не может. Приборы могли погореть из-за косяков электриков, но обгоревший провод выходящий из клеммы УЗО - это косяк только вашей проводки...

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.05.2016 в 20:52:06

Посититель, Вы не хотите представиться? Просто перед тем, как делать заявления в Вашем стиле "аля-последняя инстанция", люди обычно представляются, чтобы другие люди могли понять вес слов заявителя. Или подкрепляйте свои слова ссылками на ТНПА или тех. литературу.

Skwiz написал: При замыкании земли и нуля "стреляет" УЗО.

Соединять нужно до ВДТ, а не после.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.05.2016 в 20:53:23

Skwiz написал: При замыкании земли и нуля "стреляет" УЗО.

Соединять нужно до ВДТ, а не после.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.05.2016 в 00:10:47

333vs333, у него "подпись" есть и ссылки надавал на проблемы с УЗИП), тут "алекспоп" тоже их хотел и передумал)))

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.05.2016 в 01:20:02

SB3 написал: тоже их хотел и передумал

Кого их? Подписи нет ни у кого - это была спам-ссылка. По ссылке на укрфорум нет ничего познавательного, только картинки сгоревших УЗИП. Там так и не разобрались, от чего же они сгорели. А сам "землянин", он же "посититель", ни о чем не предупреждал, а просто в своем стиле с "разукрашками" констатировал смерть УЗИП. Если что-то знает, то почему не рассказать - все вокруг да около.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.05.2016 в 01:47:48

333vs333, у Поситетеля в подписи ссылка на его сайт должна быть. УЗИПы погорели от а) неправильного подключения, б) неправильного выбора, в) возможно из-за отсутствия УЗИПа 1-класса (1+2) ) По тем же ссылкам никто не смог объяснять, что , как, где и зачем было)