Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, прошу рассмотреть и конструктивно покритиковать схему щитка (приложена) в двушке (новостройка). Заранее благодарю!
17.05.2016 в 00:38:56
ankra, нормально, только на варочную 3х6мм2. И в этажном щите 2p, наверное, лучше поставить.
Правда, непонятно, что за ПуВ у вас там 1х1,5 и 1х2,5 нарисован на розетки и освещение.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
17.05.2016 в 00:53:40
ankra, а если побольше? Или бюджет и место в щитке важнее?)
17.05.2016 в 08:37:34
bogu, спасибо за комментарий! Про этажный щит буду говорить с УК. Имеющаяся в квартире проводка сделана ПуВ-1 по три провода на линию (а "тройку" в обозначениях я пропустил :o / надо понимать как "3 ПуВ-1 х 1.5" и "3 ПуВ-1 х 2.5").
17.05.2016 в 09:08:56
SB3, (вопросом на вопрос) Вы, наверное, намекаете на селективное УЗО и 2Р АВ перед групповыми УЗО? Или я что-то упустил?
По правде говоря, общее (селективное) УЗО в моей схеме с дифф.защитой по всем линиям видится мне избыточным. Я бы лично его установил в этажном щите... Этажным щитом "рулит" электрик УК и как-то ревностно относится к его содержимому... Разговор с ним по этому поводу уже был, но взаимопонимания достичь не удалось.
Что касается 2Р АВ перед групповыми УЗО... Я ценю Вашу точку зрения (по нескольким темам на этом форуме) и готов рассмотреть целесообразность их установки. Хочется только понимать их необходимость (я все еще не уяснил для себя объект защиты для этих АВ), но это отдельная тема. Вы можете указать где можно почерпнуть больше информация о таком схемотехническом решении?
(Философское отступление) Бюджет всегда важен. Целесообразность его увеличения можно обсуждать. Безопасность важнее.
17.05.2016 в 10:07:08
ПуВ - для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках. ПуВВ/ПуГВВ - для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков.
У второго, кроме изоляции жилы, есть еще и внешняя оболочка, он толще.
17.05.2016 в 10:14:27
ankra, так я ещё не предложил отказаться от дифАВ в пользу АВ+УЗО).
17.05.2016 в 10:32:37
Dennis_A, ПуВ проложил застройщик в замоноличенных ПНД-20. Эта проводка будет использована, поскольку сечение проводов удовлетворительное. Для новых линий буду прокладывать ВВГ-нг.
17.05.2016 в 10:35:40
SB3, тогда я не понял Вашего вопроса... Уточните, пожалуйста, что Вы имели в виду под "побольше"?
17.05.2016 в 10:53:11
ankra, реле напряжения, электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей, водогрей не планируете? На каждую свой автомат по освещению?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.05.2016 в 10:56:04
ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.
Нормально и так. Щиток на 36 модулей под завязку. А провод четвёрку перетяните на шестерку, раз он у вас в трубах от застройщика О_о.
Шаумбург? О_О Если вы не в России_Украине_Белоруссии - то лучше уточнять местные реалии. А то мало ли - может у вас не только провод в трубе от застройщика, но и негров линчуют. (Впрочем, у меня - Краснодар, совершенно без оснований).
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
17.05.2016 в 12:37:01
megrad написал: ankra, реле напряжения, электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей, водогрей не планируете?
megrad, РН - скорее "да"; балкон - нет (хватит освещения из окна); кондей - нет; водогрей - нет.
На каждую свой автомат по освещению?
Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6. Спасибо за подсказку!
17.05.2016 в 12:53:05
bogu написал: ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.
bogu, "Лучшее - враг хорошего" :) . Неотключаемые линии - нет ("баловство" ИМХО). Про 2Р АВ - не понимаю необходимости (пока "нет"). УЗМ (РН) - если останется место в щите. Планирую уложится в щит на 36 модулей.
Нормально и так. Щиток на 36 модулей под завязку. А провод четвёрку перетяните на шестерку, раз он у вас в трубах от застройщика О_о.
Линию на вар.панель перепроверю. М.б. все-же 6 квадратов проложили, а неопытный глаз соврал. В противном случае - перетяну.
Шаумбург? О_О Если вы не в России_Украине_Белоруссии - то лучше уточнять местные реалии. А то мало ли - может у вас не только провод в трубе от застройщика, но и негров линчуют. (Впрочем, у меня - Краснодар, совершенно без оснований).
Шаумбург - это так определил мое местоположение движок форума (не знаю как поправить :cool: ). На самом деле я из Питера.
17.05.2016 в 13:57:22
В чём сермяжный смысл вести одиночными проводами ПУВ линии на розетки в комнатах и освещение в комнатах и санузле? :confused:
Вечный студент
17.05.2016 в 15:04:21
ankra написал: Автоматы на линиях освещения и УЗО #10 можно заменить на АВДТ В10 или С6.
Какую вы хотите модульку ставить? Если то, как у вас нарисовано - то оно уже занимает 34 модуля включая счетчик, который (как я не давно узнал) создаёт некоторые проблемы при коммутации стоящих под ним на следующей рейке автоматов.
Никакого смысла ставить дифавтоматы на свет лично я не вижу. Если вы таким образом хотите сэкономить место в щитке, то по-моему дешевле будет купить щиток на 48 модулей, чем заменить УЗО+3 АВ на 3 дифавтомата шириной в один модуль.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.