SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2016 в 18:56:18

bogu написал: ankra, Побольше это побольше. 2п автоматы - УЗМ - неотключаемые линии - что-еще-в-голову-придёт - голосовое оповещение о результатах тестирования состояния проводки по утрам. И щит от пола до потолка.

bogu, это сугубо ваше личное мнение или вы ответили на вопрос, который был мне адресован?)

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.05.2016 в 20:00:20

Схема рабочая. ИМХО, оставила бы АВДТ на варочную (при большом желании - еще и на стиральную машину). Остальные линии распределила бы под 2-4 ВДТ. Вышло бы бюджетнее (если это имеет значение). :flirt

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

17.05.2016 в 20:08:12

SB3, идите ко мне в личку, если у вас есть лично ко мне вопросы. Или создайте отдельную тему по этому поводу. Флуд не самое лучшее, что есть в этом форуме.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2016 в 20:16:17

bogu написал: Флуд не самое лучшее, что есть в этом форуме.

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.05.2016 в 21:15:35

bogu, флудите здесь вы), сидите тут "без недели месяц", а уже ц/у раздаёте. Я вам задал конкретный вопрос, ваш ответ должен был быть "моё личное мнение" или "за вас ответил", а не та шняга.

0
ankra
ankra
Новичок

Регистрация: 13.04.2016

Шаумбург

Сообщений: 14

18.05.2016 в 09:44:02

Олечка написал: Схема рабочая. ИМХО, оставила бы АВДТ на варочную (при большом желании - еще и на стиральную машину). Остальные линии распределила бы под 2-4 ВДТ. Вышло бы бюджетнее (если это имеет значение). :flirt

Олечка, Спасибо за комментарий! Попробую "поколдовать" с оставшимися АВДТ. Примерный бюджет меня устраивает. Не хотелось бы уменьшать его за счет снижения удобства эксплуатации (это я про 2 УЗО ;) ). Стиральная машина будет стоять в сан.узле, поэтому линию СМ и розетки в с/у я намеренно объединил для защиты 10мА АВДТ типа А.

0