18.05.2016 в 21:08:28
Можно ли провод шввп замазать штукатуркой цементной? Не повредит ли изоляции. Провод используется для датчика аквасторожа. Уже проложен.
18.05.2016 в 21:25:05
Walkman78, в идеале в гофре, а так кто его знает химический состав штукатурки цементной. А почему не ротбаном? Если провод без повреждений не должно быть ни чего.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.05.2016 в 22:14:45
Walkman78 написал: Можно ли провод шввп замазать штукатуркой цементной?
Зависит от климатического исполнения шнура.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: (смотрите пункт 2.7) У –категории размещения — 1, 2, 3; Т –категории размещения — 4; УХЛ – категории размещения — 4.
18.05.2016 в 23:45:38
Walkman78, Если не передавите или не повредите то все будет нормально. Все современные провода в ПВХ изоляции, рабочая температура до +60-65 град. Цемент, гипс и известь ПВХ не разъедает. Гофра и пластиковая трубка тоже ПВХ.
19.05.2016 в 08:23:03
333vs333 написал:
Walkman78 написал: Можно ли провод шввп замазать штукатуркой цементной?
Зависит от климатического исполнения шнура.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: (смотрите пункт 2.7) У –категории размещения — 1, 2, 3; Т –категории размещения — 4; УХЛ – категории размещения — 4.
333vs333, И причем здесь климатическое исполнение?
19.05.2016 в 08:37:52
SVKan, это хоть как-то характеризует шнур (в какой среде он может "обитать") и защитные свойства его защитной оболочки. Производитель в характеристиках не упоминает о возможных способах прокладки шнура. Наверное, стоило еще добавить, что шнур, произведенный по ТУ, может обладать совсем другими характеристиками. Поэтому лучше всего за разъяснениями обратиться к производителю.
ГОСТ 7399-97 4.1.4.6 Провода и шнуры исполнения Т должны быть стойкими к поражению плесневыми грибами.
19.05.2016 в 09:16:37
333vs333 написал: ГОСТ 7399-97 4.1.4.6 Провода и шнуры исполнения Т должны быть стойкими к поражению плесневыми грибами.
"Т" это уже "тропическое исполнение".
Walkman78 написал: Можно ли провод шввп замазать штукатуркой цементной? Не повредит ли изоляции.
Если сами не повредите, то даже штукатурка с этим не справится.
19.05.2016 в 11:55:41
avmal, зачем это уточнение? Тут вроде все грамотные, с алфавитом проблем нет. Я уже пояснил, почему привел выдержку из ГОСТа.
19.05.2016 в 12:33:55
avmal написал: Если сами не повредите, то даже штукатурка с этим не справится.
Зато прекрасно справится время. Изоляция провода деградирует гораздо быстрее, чем изоляция кабеля.
19.05.2016 в 14:05:07
Программист написал: Изоляция провода деградирует гораздо быстрее, чем изоляция кабеля.
Может и так, если вы обладаете данными по этому вопросу, но при неповреждённой оболочке ни кабелю, ни проводу штукатурка не угрожает.
333vs333 написал: Я уже пояснил, почему привел выдержку из ГОСТа.
Единственно, что можно понять из ваших пояснений, что специально для штукатурки провода и кабели в оболочке не выпускаются, поскольку их закладка под штукатурку предусматривается ГОСТ, о чём уже было сказано ранее, а изделия с климатическим исполнением "Т" не боятся плесневелого грибка. Почему вы привели выдержку из ГОСТа?
19.05.2016 в 14:38:26
Программист написал: Зато прекрасно справится время. Изоляция провода деградирует гораздо быстрее, чем изоляция кабеля.
Чем ПВХ изоляция провода отличается от ПВХ изоляции кабеля? Тем более что ПЭ и другие виды изоляций в ширпотребе сейчас не применяют. ПВХ с добавками и наполнителями. . Так что прежде чем выносить на люди свое "имхо", хотя бы выяснили какие материалы применяются и их свойства и что обозначает название ШВВП, ВВГ ...
. Время. Лет 100 хватит? 30 лет назад закладывал ШВВП в штробы по известковой штукатурке, заделывал гипсопесчаной смесью (алебастр, песок, малярный (костный) клей). Местами и ЦПС. Вот недавно снимал. Изоляция без намеков на поеденность, даже там где затекала вода.
19.05.2016 в 15:55:54
Никто не знает, что за шнур проложен, и по каким нормам сделан, не знают, как проложен, в каких условиях он будет "жить", зато все уверены в его вечности. Мдя... А сравнить оболочку ВВГ и ШВВП - это ... даже не знаю как назвать.
19.05.2016 в 16:23:27
333vs333 написал: Никто не знает, что за шнур проложен, и по каким нормам сделан, не знают, как проложен, в каких условиях он будет "жить"
Все знают.
Walkman78 написал: Можно ли провод шввп замазать штукатуркой цементной? Не повредит ли изоляции. Провод используется для датчика аквасторожа. Уже проложен.
333vs333 написал: сравнить оболочку ВВГ и ШВВП
И это тоже заложено в названии изделия: ШВВП - шнур с виниловой изоляцией в виниловой оболочке плоский; ВВГ - кабель с виниловой изоляцией в виниловой оболочке голый. Сравнивайте.
19.05.2016 в 16:46:06
avmal, :nо:
19.05.2016 в 18:44:35
avmal, изучите допуски для оболочки в ГОСТах на оба изделия.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу