KetmiT написал:
Четыре конфорки в среднем кушают 6KW вроде бы.
Тогда укажите модель. С другой стороны-решили заменить ВП на более мощную и...
перекладываем кабель?
KetmiT написал:
Посудомой повесил бы вместе с духовым шкафом.
Тогда работать будет что то одно, либо сечение кабеля с 2,5 увиличить до 4.
KetmiT написал:
Водогрей - проточный точно.
Мощность? Чтобы что нагревалось нужно 5-7 кВт.
KetmiT написал:
Про стиралку не понял. Что не так?
32 А на стиралку? А сечение кабеля на сколько?
KetmiT написал:
Забыл дописать, что со временем поставлю рядом сушилку. Ну и туда же розетку для фена или еще чего-нить.
Мда. Вы в курсе, что бытовая розетка примерно выдерживает 16 А? И если ставите АВ на 32 А,
то сечение кабеля нужно увеличивать? Кстати на "мокрые" потребители ставится УЗО или диф
на 10 мА(желательно). В идеале на каждую мощную нагрузку ведётся отдельная линия.
Которая может быть защищена одним УЗО, для экономии средств.
На розетки и кабель 2,5 мм2 ставится АВ 16 А. Реле напряжения планируете?