Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

08.06.2016 в 18:38:25

Прошу рассмотреть мое видение физической прокладки линий розеток в однушке-новострое. проводить планирую по стенам и частью в штробах в стяжке. под кабель на плиту строителями уже заложен канал, его не рисовал.

Направление линий в моем понимании:

  1. (красная) Ванна: стиралка, полотенчик, Фен
  2. (синяя) розетки кухня, розетки лоджия, лоджия свет.
  3. (зеленая) ванная бойлер, кухня-вытяжка (просто так удобней продолжить линию)
  4. (бордовая) рабочая зона кухни, розетки будут разведены по уровням. чайник, микроволновка, мультиварка, мясорубка, (духовка? или проложить отдельную линию на духовку?) .
  5. (черная) розетка коридор, розетки комната, розетки кухня. потребители: холодильник, компьютер
  6. (желтая) розетки комната. телевизор, кондиционер. лоджия розетки, лоджия свет.

такое экстравагантное разбрасывание розеток по разным помещениям обусловлено соединением проводов опрессовкой в подрозетниках. проблематично в гмл-6 запихнуть 4 жили, а гмл10 впихивать сложно. тянуть отдельные линии на одну розетку и светильник каждой лоджии думается нецелесообразно - линии которые идут от квартиры и так ничем особо не нагружены, так что и обогреватель лоджии видится мне не такой уж нагрузкой. лоджии утепляются и застекляются. на кондишн тоже не вижу смысла отдельную кидать, т.к. линия в комнате/лоджии и так ничем не загружена кроме телика.

прошу рассмотреть на жизнеспособность данной схемы. спасибо

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.06.2016 в 09:39:44

фото нормально залить не получается...

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

09.06.2016 в 11:55:47

Берг, на духовку можно отдельную линию. И эта черная, которая у вас заглядывает в смежное помещение, не айс. Потому как однажды, через N лет, вы (или кто-то, кто не знает) отключит не тот автомат и полезет в розетку. Как вы его подписать хотите "розетки комната и немного кухни"? Лучше уж делить сделайте еще одну черную линию на холодильник. Или продлите синюю.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

09.06.2016 в 12:25:15

bogu написал: И эта черная, которая у вас заглядывает в смежное помещение, не айс.

bogu написал: Как вы его подписать хотите "розетки комната и немного кухни"?

Именно так, с маркировкой как раз проблем никаких. И как раз всё очень айс, применяю такой способ широко, особенно в двушках-трешках со смежными комнатами. Позволяет без увеличения количества линий иметь в каждом помещении розетки от разных автоматов и под разными узо, что весьма полезно в теоретически возможных аварийных ситуациях.

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.06.2016 в 12:46:36

bogu написал: Берг, на духовку можно отдельную линию. И эта черная, которая у вас заглядывает в смежное помещение, не айс. Потому как однажды, через N лет, вы (или кто-то, кто не знает) отключит не тот автомат и полезет в розетку. Как вы его подписать хотите "розетки комната и немного кухни"? Лучше уж делить сделайте еще одну черную линию на холодильник. Или продлите синюю.

bogu,

спасибо, рассмотрю. без индикаторки в любом случае в розетки лезть не надо) а схему на крышку щитка приклею. щит собирать планирую сам. не хочу перемудрить с колвом лишних линий и автоматов. на данный момент все же решил перестраховаться и добавить 3 линии: одну на духовку и по отдельной на лоджии, на случай установки там обогревателей... итого 9 линий только розеточной части + 1 силовая на варочную...

Линия - духовка Линия - Лоджия-1, свет+обогреватель Линия - Лоджия-2, свет+обогреватель

  1. (красная) Ванна: стиралка, полотенчик, Фен
  2. (синяя) розетки кухня,
  3. (зеленая) ванная бойлер, кухня-вытяжка (просто так удобней продолжить линию)
  4. (бордовая) рабочая зона кухни, розетки будут разведены по уровням. чайник, микроволновка, мультиварка, мясорубка.
  5. (черная) розетка коридор, розетки комната, розетки кухня. потребители: холодильник, компьютер
  6. (желтая) розетки комната. телевизор, кондиционер.
0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

09.06.2016 в 13:03:56

Берг, Я не настаиваю. Вот и Радио говорит, что проблем нет.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

09.06.2016 в 13:57:42

возникает еще одна не стыковка. свет на лоджии пойдет 2х1.5 от подрозетника 3х2.5 получается линия 1.5 висит на автомате 16а. с другой стороны внутренняя проводка светильников обычно максимум ПВС 1мм, для которой и 10А много. может в корпус светильника через винтовой клеммник заложить обычный стеклянный предохранитель на 5А в изолированном корпусе?

еще вопрос. можно ли в заложенный шланг под кабель духовки протянуть вместе с оным еще пару кабелей 2.5? если влезут конечно...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

09.06.2016 в 14:45:58

Берг написал: свет на лоджии пойдет 2х1.5 от подрозетника 3х2.5 получается линия 1.5 висит на автомате 16а

Почему вас это смущает? Предполагаете перегрузить линию света на лоджии? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу