Доброго времени суток друзья. Всегда занимался слаботочкой, но возникла необходимость полностью переделать проводку в гараже, т.к. онному уже 45 лет и все что было, стало пожароопасно. Собственно составил схему с описанием. Хотелось бы услышать мнения по этому поводу. Спасибо!

P.S. В гараж приходят 3 фазы. Все 3 я и буду заводить в вводной автомат, но использовать буду только одну. Такое решение принято в связи с тем, что старое оборудование на 380 вольт не используется, а одна из фаз периодически отгорает в щитовой, так что бывает необходимость "перекинуть" ее, чтобы всё работало.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2016 в 15:36:23

eq.sound, УЗО почему нет?

eq.sound написал: а одна из фаз периодически отгорает в щитовой, так что бывает необходимость "перекинуть" ее, чтобы всё работало.

Либо поставить такое ссылка либо кулачковый переключатель типа ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

09.06.2016 в 15:39:20

10 автоматов... это точно гараж? :) Фазу хагеровским СФТ очень душевно перекидывать, я у себя в квартире так делаю.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

09.06.2016 в 15:42:53

10 линий... это точно гараж? :)

Фазу хагеровским СФТ очень душевно перекидывать, я у себя такой поставил. Хотя то устройство у коллеги megrad выглядит неплохо, надо купить при случае парочку.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2016 в 15:47:32

Radio написал: Фазу хагеровским СФТ очень душевно перекидывать

Он на три фазы перекидывает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

09.06.2016 в 15:48:09

megrad, зачем три? Одну. Туды-сюды. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2016 в 15:50:44

Radio, не, тогда точно кулачковый переключатель лучше.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

09.06.2016 в 15:51:59

megrad, чем лучше? И куда его притулить нормально? Лучше, думаю, второе устройство. Но, подозреваю, и в нем есть подводные камни.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2016 в 16:03:36

Radio написал: И куда его притулить нормально?

На корпус. Кстати есть переключатели и на дин рейку.

Radio написал: Лучше, думаю, второе устройство. Но, подозреваю, и в нем есть подводные камни.

Это точно. Меандровский РВФ оказался бе... Такие реле есть у Новотека, "F&F".. Либо называются переключатели фаз, либо реле выбора фаз. Я создавал тему ссылка, но всё заглохло, видимо не очень популярно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

eq.sound
eq.sound
Новичок

Регистрация: 09.06.2016

Владивосток

Сообщений: 35

09.06.2016 в 16:29:12

megrad, я думал об этом, узо с какими характеристками лучше взять для данной схемы? Переключать ставить не хочу, устройство выбора фаз дорого, да и необходимость возникает раз в год - два....так что можно и так перекинуть:)) потноминалам автоматов все верно рассчитал?? Спасибо!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.06.2016 в 17:35:46

eq.sound написал: узо с какими характеристками лучше взять для данной схемы

У Вас ввод на 25 А, то УЗО взять на 32 А 30 мА. На всё.

eq.sound написал: по номиналам автоматов все верно рассчитал

У Вас на вводе 25 А после в сумме 87(?). Я понимаю, что сразу всё работать не будет, но.. АВ на 5 А не видел, тем более с характеристикой "В". Но это дорогая экзотика, только под заказ и то не факт, что привезут 1-2 шт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.