23.05.2007 в 21:17:31

собираюсь менять проводку в панельной пятиэтажке. Проводка не менялась все 40 лет, сделана Al проводом под полом. Хочу сделать в квартире щиток, и от него в ПВХ гофрах проводку. Каким проводом посоветуете сделать? ПУНП или ВВГ ? ИМХО ПУНП при одинаковом сечении тоньше и его легче будет протягивать.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.05.2007 в 21:30:19

BECHA написал : от него в ПВХ гофрах проводку

Если в стяжку - разумное решение, а в штраб под штукатурку гофру класть - извращение. Зачем вам лишняя долбежка? ПУНП или ВВГ-П класть - ваш выбор. Я лично использую ПУНП Подольсккабеля, если заказчик не начитался форумов и не хочет замуровать что-то подороже. Кольчугинский или Москабельметовский мне почему-то не нравится. Вспомнил - разделывается хуже. Если использовать ПУНП подешевле, то, как уже упоминал неоднократно ВТБ!, не помешает сразу обзавестись мегаомметром - халтуры много гонят.

1
Ромео
Ромео
Новичок

Регистрация: 11.01.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 98

24.05.2007 в 08:48:05

У ПУНП изоляция 660В, средний срок эксплуатации 25 лет. ВВГ изоляция 1000В, срок эксплуатации 50 лет. Из личного опыта жила ПУНП почемуто тоньше, чем у ВВГ того же сечения.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2007 в 11:04:45

Ромео написал : У ПУНП изоляция 660В, средний срок эксплуатации 25 лет. ВВГ изоляция 1000В, срок эксплуатации 50 лет.

Это откуда ж у вас цифры такие? Сами придумали или кто-то подсказал?

0
BECHA
BECHA
Эксперт

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.05.2007 в 11:15:55

А сильно хуже для протяжки по гофрам ВВГ чем плоский ВВГп? Как "оформлять" проводку в углах - просто гнуть гофру или лучше специальный пластиковый уголок?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2007 в 11:35:04

BECHA написал : А сильно хуже для протяжки по гофрам ВВГ чем плоский ВВГп? Как "оформлять" проводку в углах - просто гнуть гофру или лучше специальный пластиковый уголок?

Я вам про нормальную проводку говорил, а вы опять про гофру. Открытую проводку решили делать? Тогда обычный ВВГ подешевле и уголки по углам.

0
BECHA
BECHA
Эксперт

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.05.2007 в 11:52:59

не хочу наглухо замуровывать провода в стены :o

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2007 в 11:58:47

BECHA написал : не хочу наглухо замуровывать провода в стены

Хотите гофру наглухо замуровать, а потом периодически раз в неделю-две проводку менять?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.05.2007 в 12:11:44

BECHA написал : не хочу наглухо замуровывать провода в стены

Какая гофра в панельном доме? Если открыто - используйте электротехнические короба и плинтусы, а "и т.п" (гофру) оставьте для нежилых помещений.

0
BECHA
BECHA
Эксперт

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.05.2007 в 12:24:10

тоесть замуровать проводку в стену панельного дома можно, а в гофру положить уже нет? почему?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.05.2007 в 12:29:56

BECHA написал : почему?

Длинная и глубокая горизонтальная штроба серьёзно ослабит прочность плиты. Дом не упадёт - землятресений у нас не бывает, но проблемы с надзирающими органами получить можно. А плоский провод/кабель и в штукатурке неплохо прячется. Если и штробить, то это не штроба, а "царапинка". :)