Дешевые UPS на выходе имеют прямоугольник или некий сигнал, очень грубо моделирующий синус, что от прямоугольника отличается не сильно. Преобразователь начинает работать только при исчезновении сети, поэтому называются они Back UPS. UPS с настоящим синусом на выходе обычно двойного преобразования (OnLine - Smart UPS), т.е. выходное напряжение в любом случае генерируется девайсом, только при автономной работе питание преобразователя берется от аккумулятора, а при работе от сети - от выпрямителя. Все бы хорошо, но стоят такие UPS неслабо.
Время автономной работы зависит от емкости аккумуляторов и от мощности нагрузки, но, понятно, мощность UPS должна быть больше чем нагрузки. У котла мощность небольшая, так что UPS подойдет практически любой. Другой вопрос, как автоматика отнесется к прямоугольнику вместо синуса. На время кратковременных (единицы секунд) просадок, думаю, ничего страшного не будет, а вот в случае более длительной работы - кто ж его знает.