19.06.2007 в 16:41:37
Выбивает УЗО розеточное групповое при включении холодильника, пылесоса, перфоратора. Срабатывает сразу, УЗО - на 25A/30mA, стиралку и тестовую лампочку в то же время выдерживает, не выключается. ОДнако входное УЗО на 63A/100mA не отключается, держит нагрузку.
Пробовал включать перфоратор в другие розетки (идущие через другое групповое УЗО) - результат тот же. Монтаж щитка делал монтажник с опытом, по приведенной схеме, уже представленной и обсужденной здесь ранее. Проводка однофазная, N и PE(N) - от одного щитка из-под разных болтов,
ввод в квартиру - кабелем 3х10 мм2.
19.06.2007 в 16:57:42
Интересно узнать производителя УЗО и маркировку.
19.06.2007 в 17:11:20
Производитель Legran , марку сейчас точно сказать не могу, вечером посмотрю
19.06.2007 в 17:16:51
2Sashka_AS
У вас на схеме нули после разных УЗО ОБЬЕДИНЕНЫ!!!
И что вы хотите? :)
PS Один пост от ВТБ - это не обсуждение..... :)
PPS И где вводной автомат? Почему на УЗО 25А навешены ТРИ автомата по 16А?
Зачем в квартирном щитке УЗО на 100ма?
Сделайте схему покрупнее - плохо видно....
19.06.2007 в 17:33:24
:o вводной автомат 2-полюсный на 63А в щите на лестничной площадке 3 автомата по 16 ампер для комнатных розеток - нагрузка там максимум 1КВт - это когда вдруг жене взбредет в голову утюг там включить, а так - TV, DVD, комп , наст.лампа и т.п. А УЗО на 100мА в квартире - чтоб поменьше выбегать из квартиры, если выбьет ::sorry:
19.06.2007 в 17:34:21
Вот, схема исправленная :o
Так ?
19.06.2007 в 17:37:03
Sashka_AS написал : 3 автомата по 16 ампер для комнатных розеток
Из схемы не видно, где Q и где P.
На освещение ванной у вас УЗО 100ма - ? Если да - то "СУПЕР" :(
PS Нули разнесли ТЕПЕРЬ правильно
19.06.2007 в 17:42:06
Sashka_AS написал : это когда вдруг жене взбредет в голову утюг там включить,
... ага, так я и поверил :D
... а также фен 3квт, калорифер (зимой может быть холодно), пылесос на 2 квт и ..... дальше придумываете сами....
PS Далее надоело напрягать глаза, пытаясь понять, что и где на вашей схеме....
20.06.2007 в 10:12:55
Sashka_AS написал : А УЗО на 100мА в квартире - чтоб поменьше выбегать из квартиры, если выбьет :
Заранее знаете что сделали плохую проводку?
21.06.2007 в 08:40:05
хм, проводка сделана нормально.... а вот почему при первоначальном неправильном включении НУЛЯ не срабатывало УЗО при включении в розетку тестовой 100-ВТ лампочки и стиралки, объясните пожалуйста :o
21.06.2007 в 09:09:25
Sashka_AS написал : хм, проводка сделана нормально.... а вот почему при первоначальном неправильном включении НУЛЯ не срабатывало УЗО при включении в розетку тестовой 100-ВТ лампочки и стиралки, объясните пожалуйста
Если нормально то 30мА хватает с большим запасом, у меня стоит и не парит.