Что выбирать? с сечением понятно. Так как кондеи для дома, для семьи небольшие 7-ки и 12-ый, то сечение 3х1,5

Установщикам скорее всего все равно, что будет. Кабель или провод, судя по тому что желают ПВС

2 кондиционера с подключением питания к наружным блокам. Значит NYM уже не подходит. Третий - к внутреннему)

Подумалось использовать КГ. Вот только не пойму к какому региону отнести Москву т (тропическое исполнение) или хл (для холодного климата)?

Развейте мои сомнения, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

25.09.2007 в 20:42:18

Москва - это ХЛ. Но решение ставить КГ довольно странное. Он же резиновый. Я неоднократно видел растреквавшуюся резину, причем из-за воздействия довольно безобидных факторов. А жилы внутри него очень тонкие, хорошо окисляться будут, особенно в контакте с резиной, которая выделяет что-то вонючее (да, воняет КГ сильно...).

ИМХО нужно меньше верить бумажкам и ставить что-то из ПВХ потолще, например ВВГнг.

0
Аватар пользователя
laskin

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Москва

Сообщений: 134

25.09.2007 в 20:52:03

про КГ мысль посетила после 30 лет эксплуатации на даче по забору до сарая (только толщина жил поболе). Судя по таблице, да. ВВГ подходит, статус нг будет нелишним. http://194.58.155.128/files/docs/3158/Index3.html

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.09.2007 в 20:53:05

У нас КГ от перепадов температуры быстро постарел и потрескался - чуть не сгорели. ПВС - на улицу также не годится. ВВГнг работает в диапазоне -50 .. +50 и почти не боится ультрафиолета - оптимальный выбор.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.09.2007 в 21:00:01

Если кондер с теплом то провод 5!!! жильный Мы используем пвс.Кабель должен быть мягким .А то монтажники пошлют вас при защелкивании блока. Интерестно вы еще и медь будете от Мюллер покупать и фреон от Дюпонт. Не заморачивайтесь.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.09.2007 в 21:18:51

laskin написал : 2 кондиционера с подключением питания к наружным блокам.

А разве к наружным блокам питание подводится :eek:
Мне как раз завтра надо проводку в офисе под кондишны заложить, так я к внутренним блокам подвожу:confused:

0
Аватар пользователя
laskin

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Москва

Сообщений: 134

25.09.2007 в 21:27:29

заморачиваюсь только по одной причине. электрика в квартире еще не сделана. вешать будут только внешние блоки.
подключение кондеев будет от щитка кондиционерщики дали ТУ на сечение про ПВС-намекали, но некритично. Длина кабеля неизвестна, так как электрики со штукатурами пока заняты на другом объекте и в квартире делается все, чтобы следующие смогли работать. То есть состыковываю.

Соединения провода делать не хочется, то есть сделать одним куском.

ЗЫ. насчет заморочек - штробы для них готовили другие (кто профессионально штробит и ломает)

0
Аватар пользователя
laskin

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Москва

Сообщений: 134

25.09.2007 в 21:30:15

Smily написал : А разве к наружным блокам питание подводится

Зависит от конкретных моделей. Даже в рамках одного производителя мне сказали по-разному на 7-ку и 12-й

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.09.2007 в 21:51:06

laskin написал : Зависит от конкретных моделей. Даже в рамках одного производителя мне сказали по-разному на 7-ку и 12-й

Мда...и что делать если неизвесна ни модель ни мощность? Я заложил ВВП-2 3х2,5 к внутреннему блоку (хвост на будущее) прямо от щитка. Если надо будет к наружнему....придётся коробочки ставить и соединения делать.

0
Аватар пользователя
laskin

Местный

Регистрация: 11.09.2007

Москва

Сообщений: 134

25.09.2007 в 22:12:21

Smily написал : Мда...и что делать если неизвесна ни модель ни мощность?

Будучи на Вашем месте во время ремонта офиса, закладывали над подвесным потолком в местах предполагаемых блоков 3х2.5 с розетками. Установщикам оставалось только штепсель вставить.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

25.09.2007 в 22:49:45

А что это: "небольшие 7-ки и 12-ый,"?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2007 в 00:54:15

igor1 написал : А что это: "небольшие 7-ки и 12-ый,"?

Дураку понятно - 1907 и 1912 год. Мне кажется ...:)

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

26.09.2007 в 01:44:24

....я закладывал 3Х2,5 и на наружный и на внутренний блок, подключал на один автомат. Так кондерщики захотели. Кондер был кассетного типа в потолок.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.09.2007 в 08:17:28

ломастер написал : Мы используем пвс.Кабель должен быть мягким .А то монтажники пошлют вас при защелкивании блока.

Лучше, кажется, послать монтажников.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

26.09.2007 в 09:11:21

Smily написал : Если надо будет к наружнему....придётся коробочки ставить и соединения делать.

Как правило, моно-сплиты, которые допускают подключение к внешнему блоку, на внутреннем имеют клеммники для подачи питания на внешний блок. И выключатель заодно.

0