Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.10.2007 в 16:37:54

Здравствуйте! Мне посоветовали здесь спросить. Планируется установка на кухне стиральной и посудомоечной машины. Посудомойка компактная, ставится прямо под раковину, стиралка к ней почти вплотную. Если ставить электрические розетки для них под столешницей, то они получаются практически под раковиной. Мне кажется, что это опасно и лучше тогда розетки над столешницей сделать. Тем более, что краны водопроводные там же, почти под розеткой получатся.
Знаю, что существуют специальные розетки, проводку будем делать новую, УЗО тоже будет. Но вот принципиально - допустимо ставить розетку под раковиной на кухне или нет? Нормы какие-то есть на это?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.10.2007 в 16:50:33

Коротко: нельзя устанавливать розетки над и под раковиной.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

30.10.2007 в 17:02:50

электрика в ванной: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p150-151.pdf

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.10.2007 в 17:45:11

Спасибо, прочитала. Но как же тогда ставить розетки на кухне? Не сочтите за занудство, но что касается расположения розеток, там только про ванную, которая сама по себе - помещение повышенной влажности. У нас кухня, площадью 6 кв. м. Выдержать расстояние 60 см от раковины даже над столешницей практически нереально, максимум 40 см (как я и думала ставить). Дальше в одну сторону попадаем в дверной проем, а в другую - прямо под газовую колонку. Про нормативы установки электрических розеток на кухне где-нибудь можно почитать? Кстати, еще по расстоянию от газовой колонки и плиты есть какие-то ограничения?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.10.2007 в 17:54:59

2Norna Из СП-31-110-2003 14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.10.2007 в 18:11:09

Большое спасибо!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2007 в 22:26:11

Norna написал : допустимо ставить розетку под раковиной на кухне или нет?

Про раковину вам уже сказали, что на кухне не допускается еще устанавливать розетки под стиральной машиной, под посудомоечной машиной и под морозильной камерой - розетки устанавливаются сбоку от них.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.10.2007 в 10:54:26

Ну да, в общем-то это совершенно логичные элементарные меры безопасности. Я так поняла, что это как с выносом батареи на лоджию, сносом несущих стен и т.д. "Нельзя, но если очень хочется, то можно". Слишком многие так делают и говорят, а что, у нас так - и ничего.

Я полагаю, что влагозащищенные розетки над столешницей, на расстоянии 40 см от мойки - это должно быть нормально с точки зрения безопасности? Поставить розетку сбоку от стиральной и посудомоечной машины просто негде (только под раковиной или на дверной косяк)

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

31.10.2007 в 11:40:59

avmal написал : Про раковину вам уже сказали, что на кухне не допускается еще устанавливать розетки под стиральной машиной, под посудомоечной машиной

вобще ставят не под , а за .
к стиралке и посудомойке в инструкции указаны рекомендованные места размещения розетки
у меня правый верхний угол . там углубление для того чтобы вилка умещалась.
никуда более установить, чтобы было нормальное прилегание стиралки к стене не получится.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.10.2007 в 14:48:57

Всем еще раз спасибо за ответы! Я тут еще выложила план, посмотрите пожалуйста, что можно сказать насчет безопасности расположения остальных розеток на кухне. Я так поняла, что единственный вариант с подключением стиралки и посудомойки - это ставить розетку над столешницей и делать дырку в столешнице для проводов. На плане это розетка (1) Из вариантов 2А и 2Б нужен только один. Лучше 2А, если он ничему не противоречит. Между раковиной и газовой колонкой около 40 см. Про расстояние от газовой колонки и газовой плиты еще никто ничего не сказал. По высоте розетки 1 и 2 будут около 15 см над столешницей. Розетка 3 над холодильником на высоте около 160 см от пола. Сверху будет еще микроволновка. Меня тут еще с расстоянием от газовой трубы напугали, что должно быть не меньше 50 см. Может 40 достаточно? Иначе она на плиту залезет. И по степени защиты розетки какие надо ставить - IP44? Мне так нравится, как мы все расположили, только розетки плохо вписываются:))

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.10.2007 в 17:08:34

2 Norna "Дырка" в столешнице уж очень большая будет, ИМХО. В нее ведь не только провод, но и вилка должны проходить. Если на технику уже гарантии нет, может проще провода заменить на более длинные, а розетки поставить там, где их не видно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу