У меня в квартире взрываются лампочки,т.е. стекло лампы отделяется от цоколя и либо висит на проводке, либо совсем отваливается. При этом выбивает последовательно пакетник и пробку. На предыдущей квартире пользовались теми же люстрами и такими же лампами.

В чем могут быть проблемы? Некачественные лампы или что-то с проводкой?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

06.02.2006 в 18:31:55

Скорее с проводкой, была абсолютно аналогичная тема, вы бы для начала хотя бы напряжение замерили.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111839

06.02.2006 в 19:09:51

Проблема из двух частей: 1) Почему отстреливаются при перегорании - такие лампы - смените поставщика 2) Почему перегорают - надо разбираться....

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.02.2006 в 00:31:36

По поводу отстрела - хреновые лампы, плохо приклеен цоколь к колбе (наши Брестские например - дерьмо редкостное). При перегорании сгорает плавкая вставка - вот и выстреливает колба из цоколя...

0
Аватар пользователя
Remont_Forever

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1111

07.02.2006 в 05:19:49

2ch_cat У меня было в точности то же самое, при новой медной качественно сделанной проводке. Лампы были какие-то дешевые, но импортные, больше их не покупаю.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2006 в 16:18:01

Спасибо, попробую поменять лампочки.

0
Аватар пользователя
ss64

Местный

Регистрация: 13.07.2007

Москва

Сообщений: 6

27.07.2007 в 16:22:34

Здравствуйте, уважаемые форумчане! В основном сижу на соседних форумах, т.к. делаю у себя ремонт в ванной. Но вот вспомнил одну весчь, причины которой не могу понять с тех пор, как въехал в квартиру (лет восемь уже :) ). Мож, кто из вас подскажет... Дело в том, что очень часто при перегорании лампочек в квартире вылетает автомат освещения в щитке. Так вот совершенно непонятно, почему это происходит. Ведь обычный автомат, насколько я понимаю, реагирует на увеличение тока. То есть - где-то возникает КЗ, ну или перегруз, ток в автомате возрастает, он отключается. Дык а где же возрастание тока при перегорании лампочки-то? Где там КЗ? Нить накаливания истончается - увеличивается сопротивление, ток меньше; в момент перегорания - дуга, тоже на КЗ никак не похоже, наоборот, на ней увеличивается падение напряжения... Никак не пойму. В квартире (девятиэтажка серии 1-515/9ш) был люминь, все переложил на медь, осталась только в одной комнате часть подводки к люстре в плите перекрытия. Может, там что-то коротит?.. Ни родственник, довольно хорошо разбирающийся в электрике, ни ЖЭКовский "спец" :) внятного ответа на вопрос не дали... Спасибо!

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.07.2007 в 16:32:01

ss64 написал : в момент перегорания - дуга, тоже на КЗ никак не похоже, наоборот, на ней увеличивается падение напряжения...

Вы в этом уверены?:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.07.2007 в 19:12:59

ss64 написал : Дык а где же возрастание тока при перегорании лампочки-то? Где там КЗ?

ss64 написал : в момент перегорания - дуга,

Вы сами себе и ответили - образуется плазма, насыщенная всяким токопроводящим дерьмом с сопротивлением близким к нулю.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111839

27.07.2007 в 19:24:55

ss64 написал : Дело в том, что очень часто при перегорании лампочек в квартире вылетает автомат освещения в щитке.

Совершенно обычное явление.

0
Аватар пользователя
vostok3773

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 167

27.07.2007 в 20:14:38

Особенно ,если автомат на 6 А и "В" ,все так и должно быть. Беда с китайскими лампочками,да и с нашими тоже.Чуть напряжение повыше нормы и ресурс ~100 часов. Можно заменить автомат на "С",если так достало,вероятность сработки будет меньше.Или поставить люминесцентную.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111839

27.07.2007 в 20:36:11

16С - тоже запросто вылетает от одной лампочки....

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.07.2007 в 01:15:12

Лампа перегорает с КЗ, обычно когда старая растянутая нить накала перехлестывается, при этом образуя элементарное коротокое замыкание.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.07.2007 в 01:25:59

leonard написал : Лампа перегорает с КЗ, обычно когда старая растянутая нить накала перехлестывается, при этом образуя элементарное коротокое замыкание.

Перехлестывается с чем и под действием каких сил? А потом еще для КЗ вольфраму надо в этот момент преобрести удельное сопротивление меди, как минимум, а это уже из области алхимии.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.07.2007 в 01:28:24

Не видели обвисшую нить накала которая болтается как сопля?