28.11.2007 в 12:26:49
Имеется квартира. Вводной кабель в квартирный щиток 3x6. Мощность будет подаваться не более 8 квт. Разводка выполнена так:
1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка
2) Кухня - вытяжка, духовой шкаф, розетки 5 штук над фартуком - на одном кабеле
3) Стиралка - отдельная линия
4) Плита
5) Водонагреватель проточный 6 квт
6) теплые полы - 2 шт, отдельные линии
7) холодильник, лоджия - 2 розетки на отд.линии, кабель 3х1.5
8) свет - комната(люстра) , кухня ( люстра плюс 9 галогенов), коридор (4 галогена), санузел ( 5 галогенов)
9) розетки в санузле - 3 штуки.
куплен щиток на 15 посадочных мест
Работяги сказали купить следующее:
Правы ли они насчет автоматов и УЗО ?
Вопрос:
28.11.2007 в 12:35:56
dimmmm80 написал : Работяги сказали купить следующее:
Пусть работяги схему нарисуют - ее и обсудим.
28.11.2007 в 12:51:46
Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?
Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?
28.11.2007 в 13:03:22
На всю хату - можно. Но в случае утечки отрубит всю хату. Поэтому я не рекомендую такой конфиг - только для бедных. Для остальных рекомендую выбирать некий баланс между удобством и кошельком. Вообще можно хоть на каждую линию свое УЗО поставить - будет офигенно удобно и офигенно дорого.
28.11.2007 в 13:10:21
Тоесть можно еще отдельное узо на розетки санузла поставить? ведь там влажная зона.
28.11.2007 в 13:14:29
Можно. Могу внести следующее предложение - отдельные УЗО на:
28.11.2007 в 13:21:42
Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего
Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?
28.11.2007 в 13:59:18
УЗО (1-фазное) - 2 места. Автомат - 1 место. Дифавтомат - всего два места, дополнительный автомат ему не нужен.
28.11.2007 в 14:06:05
рекомендую на влажные зоны ставить узо 10мА и обязательно неэлектронное
dimmmm80 написал : Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?
2-х полюсное УЗО ABB занимает 2 модуля (модуль-1автомат) Диф.автомат 2,5 если ИЭК УЗО 2 м Диф 4 м
28.11.2007 в 14:25:43
dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
Я бы после такого заявления побоялся им доверять, ибо надо распланировать, как и что, зачем и почему, тем более как при таком кол-ве он быстро выдал такие заключения,чего и сколько автоматов? Думаю схемку в памяти он уже набрасал, но в любом случаи,по сдачи объекта или он или с Вашей помощью и (для Вас это очень нужно) чтобы была схемка, где что и как проложено и что какой автомат коммутирует.
dimmmm80 написал : Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего
Вообщето от нагрузки,от кол-во групп, линий и уже и щиток планируют, а Вы как-то с конца начали, да и щиток делать надо с запасом..
dimmmm80 написал : 1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка
Можно уточнить, правильно ли я Вас понял, на одном проводе шлейфом 12 розеток!!!??????!!!!! Если это так, то Вы опять экономите только вопрос на чём?... В одну группу более 4-х розеток не рекомендуют, мало ли...а тут 12!!!
В целом лично мне не очень понравилось объединение, духовой шкаф + 5 розеток, на кухне очень мощные потребители, сразу всё будет обесточиваться? Да, и последнее, а кабели какие и куда?... В целом логику и схемы нет,пока что зря потраченные бабки...
28.11.2007 в 14:40:04
dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
Найдите того, кто хочет и умеет это делать. Плиту пустите мимо УЗО - подключена стационарно и достаточно будет для нее защитного нуля. Автоматы все поставьте 1Р+N - можно будет оперативно находить и отключать поврежденную линию от единственного УЗО.