dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 12:26:49

Имеется квартира. Вводной кабель в квартирный щиток 3x6. Мощность будет подаваться не более 8 квт. Разводка выполнена так:

1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка 2) Кухня - вытяжка, духовой шкаф, розетки 5 штук над фартуком - на одном кабеле 3) Стиралка - отдельная линия 4) Плита
5) Водонагреватель проточный 6 квт 6) теплые полы - 2 шт, отдельные линии 7) холодильник, лоджия - 2 розетки на отд.линии, кабель 3х1.5 8) свет - комната(люстра) , кухня ( люстра плюс 9 галогенов), коридор (4 галогена), санузел ( 5 галогенов) 9) розетки в санузле - 3 штуки.

куплен щиток на 15 посадочных мест

Работяги сказали купить следующее:

  • Узо 63 А - 30ма
  • автоматы 25А - 7 штук
  • автоматы 40А - 2 штуки
  • автоматы 16А - 4 штуки

Правы ли они насчет автоматов и УЗО ?

Вопрос:

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 12:35:56

dimmmm80 написал : Работяги сказали купить следующее:

Пусть работяги схему нарисуют - ее и обсудим.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 12:51:46

Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

По автоматам вроде малость я разобрался а вот можноли ставить Узо 63А-30ма на всю хату?

Спасет оно, если коротнет в санузле? Или надо еще и на санузел поставить Узо на 16А-30ма ?

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:03:22

На всю хату - можно. Но в случае утечки отрубит всю хату. Поэтому я не рекомендую такой конфиг - только для бедных. Для остальных рекомендую выбирать некий баланс между удобством и кошельком. Вообще можно хоть на каждую линию свое УЗО поставить - будет офигенно удобно и офигенно дорого.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 13:10:21

Тоесть можно еще отдельное узо на розетки санузла поставить? ведь там влажная зона.

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:14:29

Можно. Могу внести следующее предложение - отдельные УЗО на:

  1. Силовые цепи (стиралка, плита) - по одному на цепь.
  2. Санузел (влажная зона).
  3. Теплые полы.
  4. Освещение.
  5. Все остальное. Там где присутствуют последовательно один автомат и одно УЗО, можно использовать дифы - экономия места в щите. Можно объединить допустим все (1) на одно УЗО. Можно (2) и (3). Можно стиралку и санузел. В общем как вам было бы удобнее.
0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

28.11.2007 в 13:21:42

Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего

Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?

0
Sonic
Sonic
Эксперт

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

28.11.2007 в 13:59:18

УЗО (1-фазное) - 2 места. Автомат - 1 место. Дифавтомат - всего два места, дополнительный автомат ему не нужен.

0
Vadim82
Vadim82
Новичок

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

28.11.2007 в 14:06:05

рекомендую на влажные зоны ставить узо 10мА и обязательно неэлектронное

dimmmm80 написал : Скока мест занимает Дифферинц. Узо - 1 или 2 ?

2-х полюсное УЗО ABB занимает 2 модуля (модуль-1автомат) Диф.автомат 2,5 если ИЭК УЗО 2 м Диф 4 м

0
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Местный

Регистрация: 06.10.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 124

28.11.2007 в 14:25:43

dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

Я бы после такого заявления побоялся им доверять, ибо надо распланировать, как и что, зачем и почему, тем более как при таком кол-ве он быстро выдал такие заключения,чего и сколько автоматов? Думаю схемку в памяти он уже набрасал, но в любом случаи,по сдачи объекта или он или с Вашей помощью и (для Вас это очень нужно) чтобы была схемка, где что и как проложено и что какой автомат коммутирует.

dimmmm80 написал : Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего

Вообщето от нагрузки,от кол-во групп, линий и уже и щиток планируют, а Вы как-то с конца начали, да и щиток делать надо с запасом..

dimmmm80 написал : 1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка

Можно уточнить, правильно ли я Вас понял, на одном проводе шлейфом 12 розеток!!!??????!!!!! Если это так, то Вы опять экономите только вопрос на чём?... В одну группу более 4-х розеток не рекомендуют, мало ли...а тут 12!!!


В целом лично мне не очень понравилось объединение, духовой шкаф + 5 розеток, на кухне очень мощные потребители, сразу всё будет обесточиваться? Да, и последнее, а кабели какие и куда?... В целом логику и схемы нет,пока что зря потраченные бабки...

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2007 в 14:40:04

dimmmm80 написал : Нет схемы, и не умеют они это и не хотят

Найдите того, кто хочет и умеет это делать. Плиту пустите мимо УЗО - подключена стационарно и достаточно будет для нее защитного нуля. Автоматы все поставьте 1Р+N - можно будет оперативно находить и отключать поврежденную линию от единственного УЗО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу