Помогите сделать выбор. :)

Нужно реле на DIN-рейку, которое будет отключать нагрузку при превышении и понижения напряжения от нормы в 220-230V. Однофазное. Ввод будет идти через контактор, скорее всего А3135. Контактор ESB63-40 SSTGHE3691102R0006 модульный 220В 63А 4з (ABB). На вводе стоит 2P C40. Форум читал, каталоги производителей смотрел.

Хотелось бы что-то из ABB, но из модульного у них, как я понял только А3351. Реле максимального напряжения RHV 100/300/500В 16А ELCRHV (АВВ) и А3352. Реле минимального напряжения RLV 100/300/500В 16А ELCRLV (ABB). Но:

В обоих случаях отключения реле происходит после выдержки времени, настраиваемой с помощью потенциометра;

и > Время задержки с 1...30

:cool: Да и цена этих двух релюшек в сумме...

Смотрю глубже. Вижу что у ABB различных интересных реле напряжения довольно много, но все они не модульные.
Например: А3353. Реле напряжения CM-ESS. 2 1ф 3-600В выдержка 0,1-30с 5А 2 перекл. к-та SST1SVR430831R1400 (АВB) А3354. Реле напряжения CM-ESS 1ф 30-500В 5А 1 перекл. к-т SST1SVR430831R1200 (ABB) А3354. Реле напряжения CM-ESS 1ф 30-500В 5А 1 перекл. к-т SST1SVR430831R1200 (ABB)
и так далее, выбор большой.

Но в обычные боксы типа Unibox, Europa эти релешки же не войдут? Из-за своей большой глубины. :( Есть возможность каким то образом запихнуть подобные не модульные устройства в модульный бокс? :)

Хотя есть вроде небольшое по глубине реле А3356. Реле напряжения CM-PVE 1-3ф 185-460В 4А 1з SST1SVR550870R9400 (ABB) и кто-то здесь на форуме его применял. Его можно поставить на DIN рейку внутреннего Unibox и выпилить под него окошно в закрывающей панели? Или даже он слишком велик для обычных модульных боксов? Какие тогда нужны боксы для использования не модульных аппаратов на DIN-рейку?

Но у этого реле четко заданные приделы - 185 и 265 В. Не слишком ли это большие отклонения от нормы? И хоть время отклика 80мс, но выдержка при срабатывании 500мс. :cool:

Что скажите про: А3360. Реле напряжения RM4TR32 3ф 300-580В на откл. 0,1-10с 8А 2 перекл. к-та (Schneider Electric)? А3363. Реле контроля фаз RM4TG20 3ф 200-500В 8А 2 перекл. к-та (Schneider Electric) А3364. Реле напряжения RM4UA33MW 30-500В на откл. 0,05-30с 24-240В на управление (Schneider Electric)

Есть ли еще какие нибудь альтернативы РН-111 ? А если использовать не PH-111, а какое либо трехфазное реле? http://www.novatek-electro.com/production_tpr.htm Что скажите про РНПП-302? Интересная штука, встроенный вольтметр имеется. :)

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.02.2008 в 16:05:21

у FINDERa есть контрольные реле серия 71 не смотрели?

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

27.02.2008 в 17:54:36

Спасибо за наводку. :)

Смотрю каталог Finder 2005-06, раздел 71 Series - Monitoring relays 10 A. Как я понимаю в моем случае подходят только однофазные: 71.11.8.230.0010 71.11.8.230.1010 71.41.8.230.1021 Трехфазные у них без нейтрали, потому их использовать не получиться.

В описании к первым двум: •Link selectable - 5 min or 10 min delay• и Switch selectable - 5 min or 10 min delay
Это задержка на срабатывание (тогда такие реле не нужны)? Или все таки может задержка на повторное включение? Т.е. на возврат в нормальное положение. У первого реле слишком большие, как мне кажется строго заданные лимиты: •Fixed - Over/Under voltage limits, 1.2 UN& 0.75 UN respectivity от 230V.

У второго: •Adjustable - symmetrical Over/Under voltage limits adjustable between ±5% to ±20% UN Т.е. регулируемое? От +-5 до +-20% от 230V?

Что все таки означают эти 5 и 10 минут?

Третье вроде бы самое вкусное: •Programmable universal voltage monitoring relay Задержка 0,1sec

Только с наличием, как я понял не все так гладко, не так легко их найти. Может кто знает где они есть в наличие. Реле Finder.

C, уважением, Finder. ;)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

27.02.2008 в 22:28:00

http://www.asberg.ru/ Позвоните, помогут. В крайнем случае предложат замену

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

28.02.2008 в 00:48:14

Спасибо.

Узнал про Hager. Изучаю их каталог. Есть интересные реле напряжения. А то все ABB, да ABB.... может на Hager перейду. Цены подешевле будут. :)

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

29.02.2008 в 01:26:18

Помогите сделать выбор! :help

У Hager на выбор есть три однофазных реле напряжения: http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/Dokumentationen/Hager_Tehalit_2007_2008/PDF_07RU0025_CD_ROM/Seiten_3_106.pdf 82Kb http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/Dokumentationen/Hager_Tehalit_2007_2008/PDF_07RU0025_CD_ROM/Seiten_3_149_3_151.pdf 214Kb

EU100 мне не нравится большим четко заданным диапазоном, от 0,75 до 1,2 от Un. Т.е. от 165-172 до 264-276 V (в зависимости от того, за что принимается Un, 220 или 230 V) считается нормой. Думаю, это слишком большое отклонение.

EU101 уже лучше, диапозон можно выбрать в ручную, от 5 до 20% от Un. Время переключения реле в номинальный режим 5 или 10 минут, выбирается пользователем. Это если напряжение вернулось в норму, если нет, то до тех пор пока не вернется. :) Время реакции 0,2s. Инструкция: http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/manuals/EU101.pdf 168Kb

EU102 с индикацией текущего напряжения на ЖК дисплее. Т.е. считай с вольтметром встроенным. :) Время реакции задается, хотя мне минимальное нужно, здесь оно 0,1s. Но мне не совсем понятно, как происходит включение реле в нормальный режим. Судя по инструкции, никакой временной задержки не дается. :( При возвращении напряжения в норму, реле вернется в нормальный режим? Как к этому отнесется, например, холодильник? Предположительно будет встроенный BOSCH или Сименс новый. В них вроде стоит защита от подобных быстрых включений/выключений? А другая техника?

С сайта http://www.novatek-electro.com:

...кондиционеры, холодильники и другие компрессорные приборы допускают повторное включение не менее, чем через 3-4 мин., другие приборы – согласно их инструкций по эксплуатации.

Если будут скачки напряжения, т.е. сейчас 230, через секунду 180, через секунду снова 230. Но Вы меня поняли. Т.е. я имею ввиду быстрое изменения напряжения. Т.е. реле будет постоянно щелкать? :( Тогда нафиг такое, лучше тогда EU101. Инструкция: http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/manuals/EU102.pdf 136Kb

P.S. А на хагер, я все таки не перешел. У первого дистрибьютера в списке, автоматов с характеристикой B нет в наличии.... С УЗО типа А тоже ситуация плохая. У второго дистрибьютера в списке, наличие еще хуже. Остальные вообще колхоз какой то... :(

Остался на ABB. :) Закупился сегодня в электромонтаже.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

29.02.2008 в 13:36:32

а чем рн111 не устраивает?

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

29.02.2008 в 14:10:02

Теперь, думаю, всем. :)

Читая техническое описание к РН-111 проникся к нему хорошим чувством. :) А хагер по многим параметрам в пролете, хотя бы по тем, что я написал выше, можно еще инструкции почитать, будет видно, что к чему. Вообщем я остановился на РН-111. Будет работать в связке с контактором ABB ESB63-40. :o

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

29.02.2008 в 22:09:44

Я, кстати, пару месяцев назад точно такую же связку для своего щитка запланировал. Только еще и с УЗИП от ABB.

P.S. смущает только ценник контактора от ABB. Он дороже РН-111 раза в полтора - два :(

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

29.02.2008 в 22:49:36

А УЗИП какого класса?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.03.2008 в 08:23:36

Finder написал : контактором ABB ESB63-40.

я конечно не знаю скока стоит ентот контактор, но надо бы узнать время его отключения. а у финдера есть релюшки с очень малым временем размыкания- 4 мс 30а и стоят смешных денег

0
Аватар пользователя
Finder

Местный

Регистрация: 14.02.2008

Москва

Сообщений: 71

01.03.2008 в 12:36:29

В дадашите написано

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.03.2008 в 12:43:50

поставить несколько штук на разные линии. время реакции 4 мс. и стоят рублей по 250

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

01.03.2008 в 12:58:12

greg111 написал : поставить несколько штук на разные линии. время реакции 4 мс. и стоят рублей по 250

greg111 написал : я конечно не знаю скока стоит ентот контактор, но надо бы узнать время его отключения

после таких предложений вспоминается сказка про попа и Балду и фраза: не гонись поп з дешевизной. Во первых, "какая-то релюшка" не проходит для коммутации нагрузки. Не зря даже названия у этих элементов разные, каждый предназначен для определенных функций. Если хочется кое-что на кое - что - можно лепить. И есть такие деятели. А хозяин темы пару выбирает правильно - контролирующее устройство и исполнительное (контактор) Как раз контактор позволяет коммутировать нагрузку. Если Вы исходите только из стоимости - это ваша проблема, но такие стремные советы я бы не давал. И при чем здесь время срабатывания? Главное чтобы могла пройти коммутация нагрузки и не единожды и без всяких последствий.
Цена тоже немаловажно, но это уже как хозяину захочется. Можно взять росс. контактор, он дешевле чем АВВ, но есть свои "НО". Выбирать хозяину

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

01.03.2008 в 16:57:28

Finder написал : А УЗИП какого класса?

Не помню. А какого надо?