Откуда знаете? В инструкции об этом не слова.
Мало того, в режиме контроля обоих параметров (т.е. повышения и понижения напряжения) выбор порога включения реле в нормальную работу отсутствует.
Выбор порога включения реле в нормальную работу (HYS)- минимум 5% от допустимого значения (этот шаг появляется
только для режимов работы UP и LO
Эт точно. Потому вообщем то все эти 3 хагеровские релюшки и отпадают. У первых двух 5 и 10 минут задержка. А у 3го (эта нумерация в том порядке, в котором я приводил в своем сообщении выше) задержки на включение в нормальный режим вообще нет. :(
Причем у дистрибьютеров в наличие только EU102, 101 - только на заказ.
С файндером вообще труба, только под заказ и то надо еще найти у кого заказть.
В том числе поэтому пока остановился на РН-111. У ABB тоже как видите не сахар, не модульных устройств хоть пруд пруди, а среди модульных подходящих нет.
Видимо немцы считают, что подобным вещам место в модульном щитке не место. У немцев то с электричеством строго, и ноль у них там не отгарает. :)
У Легранда и шнайдера что-то я тоже не нашел ничего путного.
А из нашего отечественного хвалят и советуют здесь на форуме как раз новатековское рн-111.
greg111 написал :
у него как раз старая. я говорю с каталога 2006-2007 гг
Да, вы правы, в более новых описаниях приведен параметр 15/4 мс. Думаю, это надо оставить на совести производителя - как он "по-новому" считает Release Time при заявленном зазоре 3 мм...
Лично я больше доверяю описаниям от Schrack, Omron , вот 30А аналог http://relays.tycoelectronics.com/schrack/pdf/RMCD.pdf
с имхо более "честными" хар-ми.
При этом обратите внимание, что
ударный ток ( кз, включение двигателя ) - всего 60А и макс. длительностью 20 мс
чаще всего производитель в описаниях указывает макс. выгодный параметр, например 30А - ток при включении, при выключении ( см. реле с NC контактами ) этот ток нормируется на зн-но более низком уровне
greg111 написал :
Сообщение от Ким
прописано АС1 и АС3
естессно-он же трёхфазный. а АС 4 почему не указано?
у финдера данных по больше написано.
АС1,АС3,АС4 - категории нагрузки
АС1
Эта категория применяется ко всем типам нагрузки по переменному току с коэффициентом мощ
ности, равным или более 0,95 (cosϕ > 0,95), т.е. неиндуктивным и слабоиндуктивным нагрузкам.
Примеры применения: лампы накаливания, ТЭНы
АС3
Эта категория применяется к асинхронным двигателям с короткозамкнутым ротором с размыка
нием цепи во время нормальной работы двигателя. При замыкании контактор коммутирует пуско
вой ток, который примерно в 5 B7 раз выше номинального тока двигателя. При размыкании он от
ключает номинальный ток двигателя.
Примеры применения: все стандартные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором
(лифты, эскалаторы, ленточные конвейеры, ковшовые элеваторы, компрессоры, насосы, смесите
ли, кондиционеры и т.д.)
АС4
Эта категория распространяется на торможение противотоком и на толчковый режим асинхрон
ных двигателей с короткозамкнутым ротором и асинхронных двигателей с фазным ротором. Кон
тактор замыкает цепь на пике тока, который может быть в 5 или 7 раз выше номинального тока
двигателя. При размыкании он отключает тот же самый ток при напряжении, которое тем выше,
чем ниже скорость двигателя. Это напряжение может быть таким же, как и напряжение сети. От
ключение цепи происходит в тяжелом режиме.
Примеры применения: печатные машины, волочильные машины, подъемные краны и лебедки,
металлургическая промышленность
Категории применения дополнительных контактов и реле управления
в соответствии с МЭК 947B5
Применение по переменному току
АС14
Эта категория применяется к включению электромагнитных нагрузок, мощность которых при
включенном электромагните меньше 72 ВА.
Пример применения: включение рабочих катушек контакторов и реле
АС15
Эта категория применяется к включению электромагнитных нагрузок, мощность которых при
включенном электромагните меньше 72 ВА.
Пример применения: включение рабочих катушек контакторов
Проверил контактор (ESB63-40). Не гудит, щелкает тихо, как клавишный выключатель практически, я думал, что будет большой и громкий "дыщь". Такое видимо у мощных контакторов.... в каталоге ABB видел на 1650А. Вот там наверное хороший тыдыщььь будет. :)
Внешний вид желает лучшего. :cool: мейд ин раша вообщем... :(
Крепление на DIN рейку вообще отвратительно сделано. Клемники относительно корпуса расположены криво, стыки половинок кривые, вместо штампа грязные пятна чернил... :eek:
И причем другие смотрел, тоже самое все.
Для сравнения, слева РН-111, в центре ABB E63-40, справа аббешный s202
P.S. Только не надо мне писать там про шашечки, ехать и подобный бред. Считаю такое только в подвале можно собирать... Опять же жалко нет нормального фотика передать. Телефоном плохо видно. Сейчас буду проверять как оно в работе... вроде работет.
Эх и почему у ABB нет подобных модульных устройств. :sorry:
Finder написал :
Крепление на DIN рейку вообще отвратительно сделано. Клемники относительно корпуса расположены криво, стыки половинок кривые, вместо штампа грязные пятна чернил...
И причем другие смотрел, тоже самое все.
Я тоже еще в прошлом году обращал внимание ребят из Новотека на качество сборки, присоединения и внешний вид. Ибо и по этим параметрам, а не только по техн. хар-м , покупатель делает выбор.
Ну ничего, в середине мая питерская "Энергетика и электротехника" будет - есть что донести от "благодарных" покупателей...
ну да, внутри не фонтан, и снаружи не от гуччи. но схема продумана и надёжна. на него же не любоваться сутками- щиток ведь закрытый. зато стоит в 3 раза дешевле АВВ
Дык там же видно, что стойки из кембрика прозрачного... даже китайцы так не сделали бы ИМХО.:confused:
Вообще-то девайс уникальный, без мировых аналогов...
стойки из кембрика прозрачного... даже китайцы так не сделали бы ИМХО
Это уж точно, хотя бы уж трубочки жесткие применили, боле менее было бы, но кембрики... :mad:
Вообщем тихий ужас.... :(
А отверстия в текстолите, такое ощущение, что делали вообще на угад, так ткнули и просверлили (тут я может быть ошибаюсь, не знаю я нюансов производства, но походит именно на это).
2 Smily
Да, видимо придется заказывать его. А то, что задержка 5 минут, ну и чорт с ней. :)
Я еще подумал, что подключу его до вводного атомата, сразу после счетчика вообщем. Т.е. если у меня вводной отрубится, мне не надо будет сидеть 5 минут без электричества. А 5 минут это много. :)
Finder написал :
Да, видимо придется заказывать его. А то, что задержка 5 минут, ну и чорт с ней.
Я еще подумал, что подключу его до вводного атомата, сразу после счетчика вообщем. Т.е. если у меня вводной отрубится, мне не надо будет сидеть 5 минут без электричества. А 5 минут это много.
Лучше всё-же после вводного, чтоб была возможность обслуживания. А контактор взять с возможностью ручного управления вроде ES420A (но он только на 25 А). Или предусмотреть возможность прямой подачи питания на катушку контактера, т.е ЕУ101 питание катушки отключило, а вы "клювиком" клацнули, и питание подали. И 5 минут ждать ненадо.
Кстати, линию к EU101 надо защищать 6А предохранителем.
Кстати, линию к EU101 надо защищать 6А предохранителем.
А почему тогда EU100 и EU102 не надо? :confused:
Если подумать то зачем этот предохранитель на 6А? Реле напряжения же подключается параллельно в сеть, там ток то протекать будет, только тот, который само реле и потребляет. Контакты ведь независимые, которые переключаются.
Finder написал :
А почему тогда EU100 и EU102 не надо?
В разделе тех. информации только 100 не защищается, а все остальные и 102 и 300-я серия - защищаются.
Finder написал :
Если подумать то зачем этот предохранитель на 6А? Реле напряжения же подключается параллельно в сеть, там ток то протекать будет, только тот, который само реле и потребляет.
по хорошему, защиту надо ставить на контактор-может тоже когда-нибудь крякнуть, а если нет защиты- может выгореть подчистую. но их трудно найти. надо бы заказать коробочку 0,5А , ато напряжно каждый раз искать по всему городу
greg111 написал :
по хорошему, защиту надо ставить на контактор-может тоже когда-нибудь крякнуть, а если нет защиты- может выгореть подчистую. но их трудно найти. надо бы заказать коробочку 0,5А , ато напряжно каждый раз искать по всему городу
__________________
защита на катушку контактора ствится обязательно и без сомнений. Номинал защитного аппарата по каталогу определяем, например у АВВшного ЕСБ 10А.