04.03.2008 в 20:42:48
Многое обрудование работает на определённый диапазон напряжения. У нас в доме газовый двухконтурный котёл ( Италия, Baxy) рассчитан на колебания от 180 до 244. А периодически ( почему-то только утром и днём) напряжение в сети резко повышается, иногда было даже 260. Естественно котёл выключется ( выключается насос). Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше. Но почему так прыгает напряжение. Может кто-то входит в сеть со сложным оборудованием ( напр.сварка)?
04.03.2008 в 21:03:38
Неравномерная загрузка по фазам.
Кстати, вводы от ВЛ у всех однофазные??
04.03.2008 в 21:03:44
вообще то в РФ есть стандарт качества поставляемой эл энергии.. +- 10%. Ну вы у нас самостийные, посему за всю одессу не скажу.
думается нужно писать клаузу в снабжающую орг-ию, и требовать пересчета. они ОБЯЗАНЫ его дать вплоть до исключения оплаты за некачественную энергию.
поставить реле напряжения РН-111 с контактором, если можность более 16А. оно будет отсекать большее и меньшее дабы не попалить апаратуру. Поставить ПЭФ-301. он будет переключать на фазу с оптимальными характеристиками.. правда, не понятно как к этому отнесутся проверяющие.. но на мой взгляд, такие автоматы только оптимизируют нагрузку и распределяют ее по фазам более равномерно.
насчет сварки - вряд ли. скорее всего повляется реактивная энергия, откуда - удаленно сказать сложно. как правило апряжение падает.. у вас же отчего то скачет.
04.03.2008 в 23:08:47
АлдарКосе написал : вообще то в РФ есть стандарт качества поставляемой эл энергии.. +- 10%.
Неповерите, у нас тоже есть.
Ну и соблюдается так-же как и ПДД.
2nan
Если котёл деиствительно рассчитан, то всё нормально. Может с PEN проблемы?
05.03.2008 в 06:55:27
Типичные последствия хренового "нуля" на линии или Т/подстанции.
Лучше вызвать инспектора Ростехнадзора (энергонадзор здесь не поможет) для фиксациии дефектов ТП и последующей вставки соответствующих пистонов энергоснабжающей конторе.
А для временной меры решения проблемы многие обитатели частного сектора берут стабилизаторы "Ресанта". Они выпускаются на мощности от 1 до 63х кВт...
05.03.2008 в 11:23:04
Правила гласят, что при некачественном энергоснабжении можно не платить. Нормально допустимые +-5%, предельно допустимые +-10%.
05.03.2008 в 14:40:03
dfexth написал : предельно допустимые +-10%.
Есть ещё послабление: для бытового сектора +10 и -15%. Спросите в энергонадзоре.
nan написал : Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше.
Зря Вы так думаете ИМХО... Если напряжение ниже 180 вольт, падает ток ионизации и контроллер дает команду на отключение как при погасании пламени горелки. В этом случае всё безопасно и в штатном режиме.
А вот если напряжение скаканет за 260 вольт, накроется блок питания, в том числе трансформатор, циркуляционный насос, может процессор сгореть и т.д.
Ещё добавлю: все эти скачки напряжения происходят обычно при отгорании рабочего ноля на ТП, при этом потенциал нейтрали сильно отличается от 0, а для котла это чревато тем, что обычно система отопления имеет связь с заземлением (т.н. естественный заземлитель) и на плате управления появляется разность потенциалов между всеми металлическими частями, в том числе корпусом котла, и нейтралью.:(
У меня такой случай был на дизельном котле... пронесло, БП и часть схемы (реле) удалось восстановить.;)
05.03.2008 в 15:16:52
Поставить стабилизатор и не париться.
05.03.2008 в 15:22:20
dmvt1 написал : Поставить стабилизатор
С гальванической развязкой входа\выхода... ИМХО.
05.03.2008 в 17:54:48
Отгорание нуля вроде бы и не обязятельно. У нас частный сектор и на улице 2 соседа любители серьёзно поварить вечерами. Напряжение от этого проседает капитально, UPSы скачут как бешеные своими контактами. В Латвенерго говорят что ничего с ними поделать нельзя.
05.03.2008 в 22:37:18
Даже китайский ЛАТР с мотором вполне прилично справляется с нестабильностью напряжения. От импульсных помех защищает посредственно, но на выходе уже криминала не будет. Котел и микроволновка работают изумительно при напряжении на входе стабилизатора от 160 до 260 в.
10.03.2008 в 08:35:12
У меня на даче подымалось до 300 вольт. Если есть хорошая "земля"-водопроводные трубы в земле или сважина в метал. трубе и т.д. , обязательно отсоедините свою сетевую землю и присоединитесь к этой трубе. Я так сделал и напряжение 220+10-10. Успехов.
10.03.2008 в 11:12:41
2Вадим , у вас ноль оборвался. Поэтому когда подключили свою нейтраль---все пришло в норму.
12.02.2014 в 19:45:36
У меня в доме трехфазная сеть и напряжение сильно превышено. Тоже с этим маюсь. На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В. Пожег много всего. Лампочки охапками на помойку ношу. В "СЕТИ" звонил несколько раз - не едут. Бытовые стабы при таком напряжении просто отключаются. Посоветуйте, что делать. В суд подавать не охота, всё равно проиграю.
12.02.2014 в 20:01:47
alex17 написал : На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В.
Это как это? может 160-170?