jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 00:38:59

Назрела необходимость в замене электропроводки частного дома. Что имеем сейчас: от столба ЛЭП по воздуху брошены 2 алюм.провода (сильно провисшие) до фарфор. изоляторов на стене дома, потом идет открытая скрутка их со сдвоенной алюм. "лапшой", которая, собственно и подходит к эл.счетчику. Счетчик старинный, тоже требует замены. Разводка в доме - алюм. лапша. В-общем, проводка не выдерживает критики. Дом жилой и долго оставаться без лепездричества из-за ремонта проводки нежелательно. Как здесь быть?

Мне посоветовали начать с подготовки "альтернативного" распредщитка в доме (пока не подключая его), от которого развести новую проводку внутри дома, а пользоваться в это время старой проводкой. Потом провести новую линию от столба и запитать "альтернативный" распредщиток.

  1. Какие щитки (с учетом счетчика) будут поудобнее?
  2. Какой кабель взять и какое подобрать сечение воздушной линии от столба к дому (из крупных потребителей планируется запитывать водогрей на 2кВт, стир.машину на 2кВт, сварочник на 3.5кВт)?

Спасибо.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

13.06.2008 в 00:49:45

А с местными электриками не надо поговорить? Если ты кинешь толстенную медь, то можно и все 100А выкачивать? А счетчик пломбировать кто будет?

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 01:03:07

Электриков горэлектросети хочу привлечь только для монтажа воздушной линии от столба. Помнится мне, что линия до счетчика обслуживается горэлектросетью... Поэтому и задаю вопрос, чтобы заранее уточнить, как все должно быть сделано на самом деле. Насчет 100А - это слишком.

helper2008 написал : А счетчик пломбировать кто будет?

Счетчик на время монтажа нового распредщитка пока будет прежний, также, как и проводка в доме. А пломбировку нового счетчика, как я понимаю, надо будет делать сразу после его подключения (т.е. когда новый щиток уже поставлен).

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

13.06.2008 в 02:01:24

jek написал :

  1. Какие щитки (с учетом счетчика) будут поудобнее?

Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)

jek написал :

  1. Какой кабель взять и какое подобрать сечение воздушной линии от столба к дому

Почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51868 эту ветку

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.06.2008 в 07:24:16

Auri написал : Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)

Энергомера поменьше будет.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

13.06.2008 в 09:02:08

Smily написал : Энергомера поменьше будет.

На 1 модуль. Но брака ....

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 20:42:14

Auri написал : Кипите счетчик типа "Меркурий 201", он крепится прямо на DIN рейку (как и автоматы)

А где производятся "Меркурии"?

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

13.06.2008 в 21:40:52

Скажите номинал теперешнего вводного автомата

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 22:48:22

dinamit007 написал : Скажите номинал теперешнего вводного автомата

Вводного автомата как такового нет. Вместо него - тривиальные пробки (плавкие предохранители). Все пока по-старинке. В доме жила бабуля, ей до современной проводки особого дела не было.

0
jury72
jury72
Новичок

Регистрация: 03.06.2007

Кострома

Сообщений: 88

13.06.2008 в 23:04:23

jek написал : Счетчик на время монтажа нового распредщитка пока будет прежний, также, как и проводка в доме.

Ваш ход мыслей правильный. Я делаю следующим образом; монтирую проводку в доме не отключая старой, собираю щиток с зашитными автоматами , подключаю к нему отходящие линии, ставлю выключатели, розетки и т. д.. Далее на электроопоре или на фасаде дома монтируем металлический шкаф в котором будет находится электросчетчик и вводной автомат ( в продаже есть комплектные шкафы учета), прокладываем кабель от шкафа учета до распред шитка. От шкафа учета на опору тянем кабель с алюминевой жилой сечением не менее 10 мм. Далее обращаемся в Энергобаланс для регистрации счетчика.

0
jek
jek
Эксперт

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

13.06.2008 в 23:18:04

2jury72 Спасибо.

jury72 написал : Далее на электроопоре или на фасаде дома монтируем металлический шкаф в котором будет находится электросчетчик и вводной автомат

Вот этого я как раз и не хотел бы. Щит учета мне надо установить внутри дома. Кому он на улице нужен? Показания счетчика мы в частном секторе все равно сами снимаем и оплачиваем тоже сами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу