19.06.2008 в 19:42:16
На дачном участке похоже электричество в дом подведено алюминиевыми проводами.. на стене дома они закреплены и там же соеденены с проводкой идущей к вводным автоматом... буду меня поводку в доме, возник вопрос.. как мне соеденить проводку к вводным автоматам с проводами от столба?
19.06.2008 в 21:19:31
gesper написал : соеденить проводку к вводным автоматам с проводами от столба?
ответ заключен в вопросе! :))
к вводным автоматам подходит алюминий, а выходить из них может что угодно, в вашем случае вы спокойно на выходные клемы автоматов цепляете медь!
21.06.2008 в 00:22:08
А алюминий, говорят, "течет" со временем и контакты необходимо подтягивать. Но бокс с автоматом будет опечатан - будут доступны только рычажки включения-отключения.
21.06.2008 в 02:32:10
jek да никуда он не утечет. У меня он в счетчик алюминий заходит... и выходит. 30 лет стоит и никуда не утЁк :)) При чем он снизу подведен. А тут он сверху в автомат заходит.
23.06.2008 в 08:15:58
Просто помните, что чистая медь не должна соприкасаться с чистым алюминием, т.к. они образуют химическое соединение - интерметаллид. Самое противное в этом то, что этот самый интерметаллид плотнее и соответственно контакт ослабевает. Сваренные в вакууме медь и алюминий далее при рабичих температурах не образуют интерметаллид, поэтому применение переходных гильз из спайки этих металлов рекомендуется для перехода от алюминия к меди. В обиходе у электриков есть очень простой способ обхода такого препятствия - облудить медь (контактировать медь с алюминием уже не будут, если при обжиме медь не "прокусит" припой) или проложить любую шайбу, прокладку из стали.
23.06.2008 в 13:34:40
у бабушке на люстре стояла хлипкая скрутка алюминий моножила- многожильн. медь. Разбирал несколько дней назад - всё ОК, несмотря на 8 лет. Сделал скрутку покрепче(зажал согнутым алюминиевым проводом), тк не знал, чем ещё можно соединить эти два провода.
23.06.2008 в 13:41:54
dinamit007 написал : тк не знал, чем ещё можно соединить эти два провода.
Есть люстровые зажимы ВАГО. С пастой.
23.06.2008 в 13:53:18
Smily покажите, не видел таких. Скрутка, тк 222 на алюминий нельзя, а 773 - мягкую медь не всунуть, а каскадом - не уместится.
23.06.2008 в 14:02:08
dinamit007 написал : покажите, не видел таких. Скрутка, тк 222 на алюминий нельзя,
WAGO 224 серии.
24.06.2008 в 17:45:20
Используйте 224-122 или 224-111. В розницу поштучно можно приобрести в Электромонтаже.
16.07.2008 в 03:32:36
1 ) Ящик с вводными автоматами никто запечатывать не будет. 2 ) Там провода со столба приходят именно на "рога"(не знаю как правильно называются) с изоляторами, на которых прикручен другой провод.. который уже идет в дом к автоматам.. вот на улице и надо что что для связки их.. 25А ток..
спасибо, за советы. буду знать..
16.07.2008 в 22:17:23
Когда обдирал старый ввод на доме, обнаружил довольно похабные сами по себе скрутки алюминиевой моножилы (со столба) с медной многожилой (входило в дом). Перемотанные чёрной текстильной изолентой. Это всё простояло на открытом воздухе лет 30. Как ни странно, работало... Хотя когда раскручивал изоленту - зелёная дрянь сыпалась в очень изрядном количестве... Но это в общем не повод считать такое соединение допустимым.
17.07.2008 в 11:46:31
Неочевидный, может быть вопрос, но все равно спрошу. Требуется ли какое-либо обезжиривание контактных поверхностей при соединении проводов (скрутка, сжим при помощи орешков и т.д.)? Ведь открытые поверхности алюминия и меди окисляются на воздухе, следовательно в точке контакта сопротивление чуть выше...
20.09.2008 в 01:45:56
Смазал скрутку медных и алюминиевых проводов в порядке проверки смазкой Экстраконт. Пока все ок, коррозии нет. Скрутка - в коробке моей древней квартиры. А делать все соединения на зажимах стоит только при кап. ремонте, имхо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.