22.08.2008 в 13:35:31
Всем доброго дня! Имеется два светильника в коридоре,планирую сделать двухклавишные выключатели Легранд серии Валена.Хочется,чтобы они были проходные.Подскажите схему подключения.
22.08.2008 в 14:00:28
Мирумир написал : планирую сделать двухклавишные выключатели Легранд серии Валена
Схемы есть в каталоге Lerrand_Valena
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.08.2008 в 14:09:52
2sergey_sav
Спасибо!
23.08.2008 в 12:56:39
а есть схема с трех и четырех мест(проходные)
23.08.2008 в 13:44:56
есть, так же, только в середине крестовой переключатель(или два)
23.08.2008 в 18:45:44
это схема только на legrand или на другие тоже подходит
23.08.2008 в 22:05:39
да. все "вексели"- переключатели- одинаковы. для включения с тррех и более мест в место переключателя ставится "кройц"- крестовой переключатель.
26.08.2008 в 17:52:37
есть схемы и каталоги по легранд и юнг в pdf - если кому что нужно .
26.08.2008 в 21:05:57
мне очень нужно. легранд. желательно максимум. не все там атк просто с диммерами.
27.08.2008 в 07:31:58
C2h5-OH написал : мне очень нужно. легранд. желательно максимум.
А
14.12.2010 в 11:50:01
Доброго дня, коллеги! Возник у меня небольшой вопрос: если я поставлю три двухклавишных переключателя Legrand в трех местах, и соединю так, чтобы у двух из них (первого и второго) по одной клавише работали как обычный выключатель, вторая клавиша первого переключателя и первая клавиша третьего переключателя включали-выключали одну и ту же лампочку, и вторая клавиша второго переключателя и вторая клавиша третьего переключателя включали-выключали также одну и ту же (но другую, чем в предыдущем случае) лампочку. Такое будет работать? Или нет? Если не очень понятно изъяснился, то приложу схему планируемую. Заранее спасибо за ответы. :)
14.12.2010 в 12:51:27
MaximKa82 написал : Такое будет работать?
Да.
28.01.2011 в 04:25:25
Здравствуйте, у меня небольшая проблемка. %)
Мне нужно подключить несколько выключателей, вот схемка:
Полазил я по сайтам, смотрел схемы, 2 выкл подключил все норм, но вот чтоб 5штук подключить именно по моей схеме такого не нашел((
28.01.2011 в 06:40:21
el-dorado написал : 2 выкл подключил все норм, но вот чтоб 5штук подключить именно по моей схеме такого не нашел((
Лично я тоже на вашей схеме 5 штук не нашёл в управлении одной группой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу