Sanya2
Sanya2
Местный

Регистрация: 30.09.2008

Москва

Сообщений: 109

30.09.2008 в 18:19:52

Здравствуйте, мастера и читатели форума! Делаю ремонт в своей новостройке. Занялся электрикой. Почитал форум. Очень порадовало присутствие реальных профессионалов, которые толково разжёвывают поставленные вопросы. Сам чайник в этих вопросах. Но жутко хочется подковаться и прояснить ряд вопросов. Повторюсь, что сам чайник. (Не ругайте за уровень вопросов). Мучает ряд вопросов))

  1. В каталогах по электротехнике на автоматы и УЗО среди прочих характеристик приводится такой параметр "рекомендуемый момент затяжки". Напрмер, 2,5 - 3 Нм. Так понимаю это про затяжку винтов, которые зажимают провод в клемнике. Вопрос: Электрики, Вы при установке автоматов, УЗО, розеток и т.п. используе те ли динамометрическую отвёртку для соблюдения этой нормы? Она вообще у кого-то есть? (В магазине себе уже приметил для регулярной подтяжки) Так понимаю если недотянуть - плохой контакт будет, если перетянуть можно или винт испортить или зажим у изделия. Объясню почему озаботился этим вопросом. Закручивал обчным ключом анкерные болты в бетонную стену. "От души" закручивал. Свернул пару анкеров. Озаботлся нормативами. Приобрёл димамометрический ключ. Закрутил всё по нормативам. Перетягивал безбожно - отсюда и разрушения. Вот и хочется дойти до монтажа с учётом этого норматива.

  2. В квартире собрался поставить 2-3 щитка. Благо профи данного форума развеяли сомнения о возможности использования нескольких щитков в квартире. Предполагаемое место размещения дополнительных щитков в коридорчике с 5 дверями (ванна, туалет, и входы в 3 комнаты). Логичное место - выше любой двери. Т.е. ближе к потолку. Планировал совсем в "антресоль" загнать. Типа крышкой снизу закрыть. Спрятать. Но получается невентилируемый шкаф. Вопрос: Можно ли щитки размещать в закрытых шкафах, антресолях, и т.п. т.е. там где нет явной вентиляции? Удобство обслуживания снижено - требуется стул или стремянка, но меня это не пугает. Уж больно удобное место для разведения электрики звездой. И в прихожей первичный щиток заметно уменьшится.

  3. Места размещения щитков потенциально заливаемые соседями сверху. Поэтому предполагаю использовать щитки с защитой IP65. Вопрос как в него правильно вводить кабель входной и выходные чтобы не нарушить защиту от залива? Снизу, сверху, сбоку, или без разницы? Какие уплотнители или прокладки использовать при этом?

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

30.09.2008 в 19:09:20

Sanya2 написал : В квартире собрался поставить 2-3 щитка

Что за необходимость?

Sanya2 написал : Предполагаемое место размещения дополнительных щитков в коридорчике с 5 дверями (ванна, туалет, и входы в 3 комнаты).

Ну-ну.

Sanya2 написал : Места размещения щитков потенциально заливаемые соседями сверху. Поэтому предполагаю использовать щитки с защитой IP65.

Т.е. заранее ожидаете потоп? :) Один IP44 и в коридор к входной двери - это место заливается реже всего. Хороший вариант от потопа натяжные потолки - потолки из ГКЛ, намокнув, смачно шлепаются на головы хозяев :)

0

in my humble opinion

Sanya2
Sanya2
Местный

Регистрация: 30.09.2008

Москва

Сообщений: 109

30.09.2008 в 19:12:25

To Kvost Несколько щитков нужно для уменьшения количества линий из прихожей через зал в остальные помещения. Такая планировка(( А потопы у нас уже были. Пока ремонтировлся уже соседи заливали друг друга. Т.е. места протечек известны((

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2008 в 20:31:03

Sanya2 написал : Логичное место - выше любой двери. Т.е. ближе к потолку. Планировал совсем в "антресоль" загнать. Типа крышкой снизу закрыть. Спрятать.

Тогда, уж, сразу заштукатурить.

Sanya2 написал : Уж больно удобное место для разведения электрики звездой.

Думайте, в первую очередь, не об удобстве "разведения", а об удобстве обслуживания.

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

30.09.2008 в 21:31:25

Sanya2 написал : . В каталогах по электротехнике на автоматы и УЗО среди прочих характеристик приводится такой параметр "рекомендуемый момент затяжки". Напрмер, 2,5 - 3 Нм. Так понимаю это про затяжку винтов, которые зажимают провод в клемнике. Вопрос: Электрики, Вы при установке автоматов, УЗО, розеток и т.п. используе те ли динамометрическую отвёртку для соблюдения этой нормы? Она вообще у кого-то есть? (В магазине себе уже приметил для регулярной подтяжки) Так понимаю если недотянуть - плохой контакт будет, если перетянуть можно или винт испортить или зажим у изделия. Объясню почему озаботился этим вопросом. Закручивал обчным ключом анкерные болты в бетонную стену. "От души" закручивал. Свернул пару анкеров. Озаботлся нормативами. Приобрёл димамометрический ключ. Закрутил всё по нормативам. Перетягивал безбожно - отсюда и разрушения. Вот и хочется дойти до монтажа с учётом этого норматива.

Обычно используют электроотвертки хороших фирм, где имеется выбор момента затяжки.

0
Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

30.09.2008 в 21:37:00

leonard написал : Обычно используют электроотвертки хороших фирм, где имеется выбор момента затяжки.

Обычно использую хорошие отвертки!:a И затягиваю до "характерного хруста". Если резьба сорвалась - клеммник вон. Такую гадость нам не надо! Бывает, что и в автоматах резьба срывается..

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

30.09.2008 в 22:26:58

Dale написал : Обычно использую хорошие отвертки! И затягиваю до "характерного хруста". Если резьба сорвалась - клеммник вон. Такую гадость нам не надо! Бывает, что и в автоматах резьба срывается..

В первую очередь нужно выставить момент усилия, на хорошем инструменте очень широкий диапазон, от 1 до 20. Найдите оптимальные решения.

0
Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

30.09.2008 в 23:23:23

leonard написал : Найдите оптимальные решения.

Спасибо! Уже нашел! :a
http://extranet.bahco.com/CONndc.asp?Save_UID=1&wp=&GotoCat=true&cmbLanguage=21 :applause:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

30.09.2008 в 23:28:22

Dale написал : Спасибо! Уже нашел!
http://extranet.bahco.com/CONndc.asp...bLanguage =21

Вход закрыт.....

0
Вложение
Dale
Dale
Эксперт

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

30.09.2008 в 23:30:35

Сорри.. Попробуйте с главной: http://www.bahco.ru/ далее "каталог", "отвертки"..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

30.09.2008 в 23:37:25

Dale написал : Попробуйте с главной: http://www.bahco.ru/ далее "каталог", "отвертки"..

Какая модель?

0