30.09.2008 в 23:38:28
А не проще шуроповерт использовать?
30.09.2008 в 23:57:47
Alex___dr написал : Какая модель?
Заказал набор отверток BE-9881S. Сейчас пользуюсь подобными, только покупались по одной.
BV написал : А не проще шуроповерт использовать?
После него всё равно протягивать нужно..
01.10.2008 в 00:18:23
Вставте бит нужной длины и используйте на здоровье.
01.10.2008 в 08:24:14
Sanya2 написал : Озаботлся нормативами. Приобрёл димамометрический ключ. Закрутил всё по нормативам.
Если посмотреть софт на любой импортный а\м - каждое резьбовое соединение имеет свой момент затяжки. Вот где недотянуть или перетянуть чревато!
01.10.2008 в 10:44:15
BV написал : А не проще шуроповерт использовать?
Я так и делаю. Отвёрткой давно уже не пользуюсь :)
01.10.2008 в 12:49:24
Dale написал : После него всё равно протягивать нужно..
Неужели момента не хватает? Для автоматов-то ? :)
01.10.2008 в 14:31:44
Smily написал : Я так и делаю. Отвёрткой давно уже не пользуюсь
Это от пижонства и ленности - только от отвертки можно получить удовольствие и удовлетворение, затягивая винт клеммника. :o
01.10.2008 в 14:41:20
avmal написал : Это от пижонства и ленности - только от отвертки можно получить удовольствие и удовлетворение, затягивая винт клеммника
Есть рабочие которые монтируют щиты, в одном примерно свыше 300 мест затяжки провода. Каждый винт нужно прокрутить простой отверткой раз десять, потом еще приложить усилие....
01.10.2008 в 15:02:56
leonard написал : Есть рабочие которые монтируют щиты, в одном примерно свыше 300 мест затяжки провода. Каждый винт нужно прокрутить простой отверткой раз десять, потом еще приложить усилие....
Бывает и поболее, чем "300 мест" в несколько раз, но в любом случае даже, если меня и соблазнят на использование электроотвертки или шуруповерта, то от окончательной протяжки вручную отверткой меня ни один искуситель не отвратит. :o
01.10.2008 в 15:29:23
avmal написал : Тогда, уж, сразу заштукатурить. Цитата: Сообщение от Sanya2 Уж больно удобное место для разведения электрики звездой. Думайте, в первую очередь, не об удобстве "разведения", а об удобстве обслуживания.
Если правильно понял, то принципиально щиток можно размещать внутри антресоли? Рассеиваемая автоматами и УЗО мощность не требует вентиляции и на неё можно не заморачиваться? Просто антресоли там и так планируются. Вот и была мысль туда вторичный квартирный щиток спрятать с глаз долой (Первичный будет расположен "удобно" при входе в квартиру).
Не в этой теме хотел задавать вопросы, но так уж получается... надо бы с планом квартиры и предварительной схемой. Так и планировал сделать чуть позже. История появления идеи о дополнительных щитках в квартире. От строителей достался весьма экономный вариант электрики. Правда проводка - медь. На трёхкомнатную квартиру одна единственная линия на все розетки (3*2,5 автомат 16А + УЗО 63А/30мА) вторая линия на освещение (3*1,5 автомат 16А! не 10А) и третья линия на электроплиту (3*4 автомат 25А). Счётчик на 50А (предполагаю - это и есть выделенная мощность на квартиру, т.к. перед счётчиком похоже двухполюсный рубильник, на котором есть надпись 63А). Почитав форум и посмотрев как делают грамотные люди естественно захотелось приблизиться к идеальному крайнему варианту под девизом "Даёшь каждой розетке и каждой лампочке - свой автомат, своё УЗО и свою отдельную линию!!!"))) От жены перед ремонтом дизайн-проекта не смог добиться, поэтому координаты розеток и лампочек неизвестны.(( Решили что обживаясь будем добавлять розетки там где они потребуются. Для реализации этого решения планирую использовать электротехнический плинтус и розетки добавлять прямо в нём. И жену и меня такой масштабируемый и гибкий подход и расположение розеток у пола устраивают. Поэтому девиз для идеального варианта модифицировался в девиз: "Даёшь каждой стене в жилой комнате и каждому потолку - свой автомат, своё УЗО и свою отдельную линию!!!")))" Отсюда в жилых комнатах получилось по 3 линии (2 розеточные слева и справа от входа + потолочная - освещение). 3 комнаты * 3 линии = 9 линий. Ванная и туалет хоже хотят "персональные" линии: водонагреватель (ВН) + стиральная машина (СМ) с феном + освещение с вентиляцией 12В = 3 линии. Коридорчик (с 5 дверями в туалет, в ванную и входами в три комнаты) тоже "хочет" собственное освещение и пару своих розеток!! (2-3 линии) Итого эта часть квартиры (за вычетом кухни и прихожей, которые около входа в квартиру и запитаются от входного квартирного щитка) "хочет иметь" в идеале 9+3+3=15 линий, 15 автоматов и 15 УЗО. В пределе получается 60 модулей (каждый автомат и каждое УЗО рассматриваем как двухполюсные(соответственно двухмодульные) - это очень удобно). Повторюсь это в пределе. Думаю можно всё это утрамбовать и объединить при помощи дифавтоматов и УЗО на группы в 1,5-2 раза, а так же сократить количество линий до одной, что сейчас и есть "от строителей". От входа в квартиру до коридорчика 8 метров по прямой под потолком. Именно там планирую проложить линии от первичного квартирного щитка, т.к. стяжка уже сделана и она очень тонкая (в среднем 2-3 см местами 1 см). (В саму квартиру от этажного щитка заведу 3*10 или 3*16) Два варианта организации электрики: 1-ый вариант. один 3*10 (3*16) кабель и соответственно один вторичный квартирный щиток. Либо 2 кабеля 3*6 от входного щитка и соответственно 2 вторичных щитка. Вариант с двумя вторичными щитками связан с относительно небольшим пространством по высоте в антресолях. Разнесение на два дополнительных щитка - как один из вариантов решения вопроса тесноты. 2-ой вариант. От входного квартирного щитка тянем все 15 линий под потолком. Все автоматы и УЗО концентрируем во входном квартирном щитке. Кабели планирую использовать Севкабель (доступен в ближайшем магазине электрики) NYM 3*1,5; 3*2.5; а вот ВВГнг 3*6 другого производителя (под проточный водонагреватель), т.к. в этом магазине почему-то нет NYM 3*6. Кабели под потолком планирую прокладывать в гофре или ПВХ трубах. участки прямолинейные - сменяемость высоковероятна. NYM 3*2.5 великолепно протягивается в 16 гофру 6м с 2 поворотами радиусом 45см!!! Методом один тянет, второй толкает!! () При прокладке 8-ми метров кабеля от входа до коридорчика приходится преодолевать (пробивать) две несущие стены. Весьма трудоёмкий процесс и не очень нравится дырявить капитальную стену, особенно вторую, с Г-образным проёмом на кончике "Г"
Достоинства первого варианта:
Достоинства второго варианта:
Недостатки второго варианта:
avmal, Вы всегда во всех темах так доходчиво отвечаете на вопросы. Расскажите чуть подробнее про "обслуживание". Что это такое? С какой периодичностью? Наверняка что-то упустил и забыл и не учёл. Вероятно Ваше разъяснение подтолкнёт к правильному варианту организации электрики. Потому что у меня "чайниковское" представление об обслуживании такое: Обслуживание плановое:
Обслуживание внеплановое эпизодическое, работы по масштабированию.
Обслуживание внеплановое, аварийное. Явление редкое и эпизодическое. При нормальной эксплуатации не должно такого происходить.
Так что же такое "Обслуживание"? И нужна ли при этом динамометрическая отвёртка?
Несколько сумбурно всё написал и без схемы электрики. Приношу извинения за отсутствие схемы. Но пока вопросы не по её содержанию а по принципам построения.
01.10.2008 в 15:57:17
Sanya2 написал : Решили что обживаясь будем добавлять розетки там где они потребуются. Для реализации этого решения планирую использовать электротехнический плинтус и розетки добавлять прямо в нём.
Лучше бы спланировать планировку, меблировку и места расположения розеток и выключателей. Попробуйте свою энергию и фантазию в это русло бросить. В крайнем случае, привлечь жену.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу