Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

25.01.2009 в 18:50:27

При открытии крана на кухне иногда (относительно редко - но тем не менее) бьет током при касании рукой воды.

Вопрос - почему и как устранить?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.01.2009 в 21:00:17

Рассказывайте - меняли-ли стояки отопления на пластиковые, меняли-ли проводку, есть ли диэлектрическая вставка на газовой плите (которая наверняка рядом стоИт)и как подключено её заземление. Подробнее. Чем больше подробностей, тем точнее будет ответ

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

26.01.2009 в 08:35:29

  1. стояки не меняли. Сейчас металлич. стоят.

  2. Прооводка заменена вся. Но заземления нет (третий провод есть, но нигде не подключен) - т.к. дом - "хрущевка" 60-70х гг.: на вводе в квартиру только L и N.

  3. По поводу диэлектрической вставки на плите - не в курсе. Как определить, есть ли она? Плита заменялась (вызывали мастера из горгаза). Заземления у нее, скорее всего, нет - т.к. см. п.2. От плиты до мойки - 40см. (между ними шкаф от гарнитура небольшой). Да, плита газовая.

  4. Раньше у бывшего хозяина было как-то сделано заземление. Но КАК - ХЗ. Провод (медь 2.5 или 4кв.) уходил куда-то за балкон (квартира на 3м этаже, он и сейчас за балконом есть - но куда идет - не знаю). Учитывая, что электрику делал бывший хозяин сам и, как выяснилось, ВСЕ выключатели в квартире у него разрывали ноль, а не фазу + во многих местах была поломона алюм.проводка и просто состыкована внутри изоляции - решил его "заземление" убрать совсем. Ну и, отчасти по этой же причине, я заменил вообще всю проводку в квартире. Кроме того, насколько я понимаю, индивидуальное заземление запрещено. Било ли током до того, как убрал "заземление" - не знаю, уже не помню.

  5. Работы с проводкой еще не до конца закончены. Осталось собрать щиток (жду доставки УЗО типа А). На каждую группу розеток и освещения сейчас свои линии. На розетки будет общее УЗО на 30мА, на освещение - на 10мА, в ванную - 10мА (УЗО пока не подключены, т.к. пока их пока нет - жду доставки).

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2421

26.01.2009 в 10:55:41

стиралка или подобное (бак, проточник и т.д.) у кого-то "плюёт" ляктричество в воду. Выровнять потенциалы, но защитного проводника вроде нет ?

0
Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

26.01.2009 в 11:27:11

  1. По поводу диэлектрической вставки на плите - не в курсе. Как определить, есть ли она? Плита заменялась (вызывали мастера

Вставка должна быть на видном месте. Если линию просмотреть, то можно заметить. Если ничего нет, то на плите100% земля хорошая. А газовички часто или не знают, или игнорируют . Ждут катастроф:a А там денег больше отсосать смогут с народа. Но это все лирика, а вам нужен спец с токоизмерительными клещами способными мерить токи утечки. В том числе и в трубах. Когда все прочснится, то станет ясно, кого к ответу притягивать. Но, судя по всему, такие спецы, с такими клещами на дорогах не валяются:a Прячутся в подполье.:) Шалуны;)

0
Аватар пользователя
Antigluk

Местный

Регистрация: 24.12.2006

Омск

Сообщений: 102

26.01.2009 в 12:15:37

Меня тоже иногда бъет, это ж статика с тела уходит...

0
Аватар пользователя
Антуан

Местный

Регистрация: 22.05.2006

Сообщений: 67

26.01.2009 в 12:47:27

У нас такое было в хрущевке лет 15 назад. Било током от струи воды. Вольтметр показал 110 вольт между краном и раковиной. Лампа 200 Вт горела в полнакала. Брат обзванивал в течение 2-х часов все конторы подряд. Всем пофиг на то, что кого-то убить может :( . Потом пришла соседка-бабулька. Пожаловалась, что ванна "щиплица"... померили у нее напряжение. Тоже самое. А потом случайно коротнули цепочкой от ванной пробки трубу водопроводную с канальей чугунной. А так как цепочка и пробка были еще совковые - металлические, то эта цепочка благополучно раскалилась и сгорела с дымом и искрами. Бабульку чуть инфаркт не хватил. Она помыться хотела... После такой красивой козы напруга на трубах пропала. И больше не появлялась. Видимо воришка электричества тоже погорел. Вычислить его не смогли. Еще может у соседей водогрей помирает. Вот и пытается всем об этом сообщить. У меня так дома накопительный умирал. Тобишь греет, а током бъется.. Благо свой дом, поэтому тока сам могу пострадать. Зато жена сразу денег выделила на УЗО. :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.01.2009 в 21:05:56

Serg21220 написал : При открытии крана на кухне иногда (относительно редко - но тем не менее) бьет током при касании рукой воды.

теплый пол есть? а вообще надо приборчиком померить напругу меж краном, и всем остальным

0
Аватар пользователя
Daimonn

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

26.01.2009 в 21:43:25

Да заземлился просто кто-то из соседей на водопровод, а вы страдаете.

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

26.01.2009 в 22:38:51

юра Т написал : теплый пол есть? а вообще надо приборчиком померить напругу меж краном, и всем остальным

Нету теплого пола.

Стандартный мультиметр сойдет для измерений? Вообще-то бьет не сильно, но чувствуется. И далеко не всегда.

Daimonn написал : Да заземлился просто кто-то из соседей на водопровод, а вы страдаете.

Есть у меня подозрения - сосед снизу, т.к. тоже хвастался, что сам проводку менял, и медь поставил себе. Может, конечно, тоже только подозрения, но, учитывая, что старый хозяин моей квартиры также хвастался, а в результате проводка-то была сделана абы-как, и все выкл. разрывали ноль...

Проверить как-то можно мои подозрения, не заходя в квартиру к соседу?

lahr написал : Вставка должна быть на видном месте. Если линию просмотреть, то можно заметить.

Как она должна выглядеть, эта вставка? Где-нить на фото можно посмотреть? "Если линию просмотреть" - какую линию?

Вообще, специалист из горгаза подключал плиту при мне. Что-то я не заметил, чтобы он какие-то вставки делал. Просто подключил к газу, проверил нет ли утечки, подключил плиту к розетке, задвинул на место плиту, включил газ, проверил все комфорки и показалл их мне, что все горит. Все. Вроде бы больше ничего не было.

=vadim= написал : Выровнять потенциалы, но защитного проводника вроде нет ?

Выровнять? В моем случае - это просто соединить ванную, все трубы и плиту одним проводником?

0
Аватар пользователя
Bull

Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

26.01.2009 в 22:44:15

Кстати, а вот интересно. У меня к примеручугунная ванна заземлена именно на водопровод, т.е. на ножку ванны накручен один конеч провода, второй запущен в сантехшкаф и зацеплен за стояк. Это вообще докустимо? Или стоит завести этот провод на землю в распред. щитке?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.01.2009 в 22:53:32

У меня немного похожая история.... Есть: 10эт панельный дом, сдан в эксплуатацию в 1992г.
Заземление в виде зануления имеется, на одной единственной розетке, расположенной на кухне, взятой параллельно от эл.плиты (так и было предусмотрено, ничего сами не делали). Стиральная машинка подключалась к этой розетке,в один прекрасный день начало пробивать искру между корпусом стиральной машинки (слезла краска) и наливным шлангом ( в металлической оплетке). Вызванный из сервиса мастер "обрадовал", что на трубах водоснабжения есть напряжение в 4В.
Взяли "в аренду" вольт-ампер-ом-метр на работе и устроили самостоятельные замеры, по всей квартире на батареях и трубах в ванной и туалете напряжение - 4В. У соседей по площадке те же самые показатели. Написали заявление в ЖЭУ. Пришли электрики ( конечно же с инженером), 4 человека.
Короче, проделывали следующие:вольт-ампер-ом-метром в моей квартире мерили напряжение (между батареей и нулем в розетке), при этом производили отключение эл.снабж квартир по всем этажам в подъезде. Напряжение не исчезло, так и осталось 4В.
Провели замеры в др квартирах, не во всех конечно, кто открыл дверь, ( 10эт, по 4 квартиры на этаже):
мах замер был на 8 эт - 5В на 5 и10 этаже - по 4В на 2 эт - 3В ,
на первом этаже квартир. нет в подвале показывает 0.
Проверяли эл.щитки - нормально, отклонений не обнаружили... Получается, что во всех квартирах нашего подъезда, все трубы водоснабжения и отопления под напряжением. Целый день меряли, отключали автоматы, так и не поняли, в чем же причина. И судя, по растерянным лицам электриков, гадать откуда, что взялось, будем не один день. Что это может быть?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

26.01.2009 в 23:38:48

Serg21220 написал : Стандартный мультиметр сойдет для измерений?

что такое стандартный мультиметр?

0
Аватар пользователя
Daimonn

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Тирасполь

Сообщений: 342

27.01.2009 в 00:43:30

Проверьте напряжение между нулём и водопроводным стояком.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.01.2009 в 01:23:37

2Bull См.Help по заземлению и безопасности!, пост "Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").".

0

Переворот в мозгах из края в край,