24.02.2009 в 19:16:16
Как безопасно можно определить фазу электронным тестером, если нет заземления, провода одного цвета и нет пробника?
И как отличить ноль от земли в розетке, если всё одним цветом?
24.02.2009 в 19:31:15
Один щуп подключите к исследуемому проводу, другой свободный. Предел измерения не ниже 500 В. Переменного напряжения естественно. В случае фазы будут показания не равные нулю за счёт ёмкостного тока. По второму пункту сразу ответить затрудняюсь.
24.02.2009 в 19:40:31
Попробывал, если тыкать красным, то никакой реакции, а если черным, то на экране при касании одной из жил временами загорается -002-006, т.е. это и есть фаза, тока не каждое касание появляются показания?
24.02.2009 в 19:42:19
какая модель тестера? М890 очень не плохо получается, по этому никогда индикатором не пользовался...
24.02.2009 в 19:49:31
Pash написал : И как отличить ноль от земли в розетке, если всё одним цветом?
ставишь на тестере 700в АС один щуп в розетку другой щуп в руке.
24.02.2009 в 19:49:46
to johnlc
И что дальше?
Да простенький - Topcraft TMMH-930 multi-meter
24.02.2009 в 20:11:31
Pash написал : Попробывал, если тыкать красным, то никакой реакции, а если черным, то на экране при касании одной из жил временами загорается -002-006, т.е. это и есть фаза, тока не каждое касание появляются показания?
Значит там вообще нет напряжения. Но не советую трогать руками! Вы для начала сходите к соседям и опробуйте мой совет на исправной розетке!
24.02.2009 в 20:16:36
Тестером 1 щуп на провод второй на батарею отопления. если ничего нет, значит ноль, если 220 значит фаза.
24.02.2009 в 20:59:24
osarostov написал : на батарею отопления
В условиях задачи про батарею ни слова!
24.02.2009 в 21:17:35
условия задачи предпологают наличие земли - ибо фаза штука отноительная, она потому и фаза что гдето земля заземлена :) а если земли в округе нет, то и понятие "фаза" теряет смысл, 2 провода одинаковы.
неонка конечно будет светиться, но ебом не токнет :), так что практической ценности в ее определении нет :)
кстати о неонке - она хорошо показывает, добыть ее можно из стартера ЛДС, маленкой круглой штуковины вкручивающейся сбоку - снимаете корпус и то что лампочка то неонка
24.02.2009 в 21:59:54
Pash написал : И как отличить ноль от земли в розетке, если всё одним цветом?
Если провода все одним цветом, значит фактически заземляющего проводника к розетке не подводили. Это скорее всего зануление от распередкоробки или этажного щита. Когда стали заземляющие проводники проводить, тогда и расцветку ввели обязательную для распознавания. Разве что в Белоруссии правила отличаются от российских. У нас в городе только один многоквартирный дом имеет современную трехпроводную (пятипроводную) систему TN-C-S
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу