Как надо тянуть провода от квартирного щитка к розеткам и светильникам? С электрикой дела не имел. Вопросы может быть глупые и поэтому на форуме ответы не нашел. Проводка делается кабелем ВВГ 3х2,5(для освещения 3х1,5)Имеем стену, на которой надо установить 2 (или больше) розетки.

Варианты:

  1. От щитка тянем два кабеля отдельно к каждой розетке.Надо много кабеля. Вопрос можно ли оба кабеля подключить на один автомат на 16А?

  2. От щитка тянем «толстый» кабель (сечение?). Автомат один на 16А (можно?). В комнате, где стоят розетки, соединяем «толстый» кабель с двумя кабелями 2,5. Их тянем к розеткам. Вопрос, какой тип соединения можно выбрать и можно ли его «замуровать» штукатуркой?

  3. Тянем от щитка кабель 2,5 до первой розетки, от неё тянем на вторую Вопрос как соединять кабели в данном случае, и какие недостатки данного варианта?

По освещению не знаю, какие варианты могут быть, так что ответы приму любые. На всякий случай выкладываю «схему»

0
Вложение
Аватар пользователя
Tolsty

Местный

Регистрация: 03.11.2006

Москва

Сообщений: 703

13.04.2009 в 00:12:46

А Вы по жизни чем зарабатываете? :) Простите за офтоп :)

0
Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.04.2009 в 06:02:10

От щита прокладываете кабель 3х2,5 до розетки, в розетке делаете соединение клемы ваго и прокладываете до второй розетки. Автомат на 16А.

0
Аватар пользователя
alex73

Местный

Регистрация: 07.09.2008

Днепропетровск

Сообщений: 202

13.04.2009 в 07:39:24

Tolsty написал : А Вы по жизни чем зарабатываете?

alex73 написал : С электрикой дела не имел

Зарабатываю головой (финансы):). Профессиональные электромонтажники я думаю тоже зарабатывают головой, но мне такого найти пока не удалось. Придется нанимать "среднестатистического" по этому интересуюсь процессом в мелочах.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

13.04.2009 в 08:53:51

В коробке соединяйте с помощю пропаянной скрутки, пропаянного обжима, сварки. Проводку от автомата света тоже можно коммутировать в этих коробках.

ratnik.74 написал : в розетке делаете соединение клеммы ваго

alex73 В розетке лучше ответвлений не делать, тем более на ваго, которое не способно обеспечить необходимую площадь и силу прижима соединяемых проводников. Чтоб избежать лишних соединений, если нужно чтоб рядом было несколько розеток, старайтесь использовать двойные розетки под одно посадочное место, в продаже видел и тройные розетки под одно посадочное место, но только в одном дизайне. Если не устраивает дизайн двойных и редких тройных розеток под одно посадочное место делайте возле розеток соединительную коробку и от нее ведите к каждой розетке провод. Это надежный и безопасный способ! В случае если одна розетка поломается или подгорит остальные будут надежно работать, а самое главное не будет повреждено подключение защитного РЕ, который у Вас сейчас отключен и надеюсь, заизолирован, к исправным розеткам к которым могут быть подключены электроприборы.

alex73 написал : Придется нанимать "среднестатистического" по этому интересуюсь процессом в мелочах.

Правильно, что интерисуетесь, а то 95% кто занимается электрикой делитанты.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Вложение
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

13.04.2009 в 10:12:54

alex73 написал : от щитка кабель 2,5 до первой розетки, от неё тянем на вторую

шлейфом от розетки к розетки без коробок!а по нагрузке(по группам)расчитали?

Посититель написал : а то 95% кто занимается электрикой делитанты

50% точно ну ни как не 95!!!

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

13.04.2009 в 10:24:38

Экономный и стандартный вариант - от розетки к розетке. Дорогой - от каждой розетки в коробку. Ещё более дорогой, почти безумный, но более безопасный для эксплуатации - от каждой розетки в щиток. :)

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.04.2009 в 10:34:08

Посититель написал : В розетке лучше ответвлений не делать,

Пожалуйста,обратите на это особое внимание!И что-бы ни говорил Ваш мастер,категорическое нет!

Посититель написал : старайтесь использовать двойные розетки под одно посадочное место, в продаже видел и тройные розетки под одно посадочное

Не рекомендую!Качество двойных розеток проигрывает качеству одинарных за счёт другой формы контактов.Лучше сразу установить свой подрозетник для каждой одинарной розетки.

Посититель написал : делайте возле розеток соединительную коробку и от нее ведите к каждой розетке провод. Это надежный и безопасный способ!

Это действительно самый лучший вариант!

alex73 написал : По освещению не знаю, какие варианты могут быть, так что ответы приму любые.

Обратите внимание на светодизайн,заранее продумайте где удобнее расположить выключатели,учтите что сейчас запросто можно управлять одним светильником хоть с 10 мест.

alex73 написал : Вопрос можно ли оба кабеля подключить на один автомат на 16А?

Нельзя,да и зачем?

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

13.04.2009 в 10:40:48

Ну, если в квартире/доме не тайный цех задуман, то банально достаточно кабеля 2,5 от щитка до распредкоробки (одна группа = 1 автомат). На любые мощные потребители (ст. маш., посудом. маш., эл.радиаторы) желательно запланировать отдельные группы. Все коммутации в стенах должны быть доступны впоследствии.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.04.2009 в 10:54:44

justis1 написал : Все коммутации в стенах должны быть доступны впоследствии.

Это по правилам.А если по человечески,зачем Вам торчащие крышки распред коробок?Если мастер соединил пайкой,сваркой,обжимом,и уверен вкачестве своей работы,я бы спрятал в стены,внешний вид крышки доз не облагораживают.А дабы оградить себя от случайностей,перед замуровыванием сфотографируйте,и Вы потом всегда их найдёте.

0
Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

13.04.2009 в 10:58:18

Ну что сказать. Хотя бы сфотографировать для памяти местоположение коробок тогда. На всякий случай. И в инете "закопать" в своём файлохранилище, чтобы не потерялись.

0
Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.04.2009 в 11:17:04

Второй месяц читаю форум, у каждого электрика свой "правильный метод"!

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.04.2009 в 11:41:29

dmitriev01 написал : я бы спрятал в стены

Недальновидное решение. Как Вы будете искать неисправность? Или это на 100% исключено?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

13.04.2009 в 12:12:27

Посититель написал : пропаянного обжима

А это что за соединение? 2alex73 Вариант 3. Рядом с розетками никаких коробок не ставьте. Отдельных коробок - тоже не ставьте. Соединение либо в коробке за розеткой, либо шлейфом на клемах розеток.

0
Аватар пользователя
ratnik.74

Местный

Регистрация: 02.04.2009

Челябинск

Сообщений: 825

13.04.2009 в 12:20:34

Smily написал : пропаянного обжима