нет, у него два трехфазных входа и один трехфазный выход. У рубильника три положения ручки - в первом положении первая группа фаз подключена к выходу, второе положение - нулевое(выход никкуда не подключен), третье положение - вторая группа фаз подключена к выходу.
Для работы - к выходу подключаете провода, которые у вас теперь будут вводными, тот ввод что у вас был - подключаете к первой группе контактов на рубильнике, во второй группе контактов, все контакты соединяете между собой, и к этим контактам подключаете один из выводов генератора, который теперь будет фазой. Второй вывод генератора подключаете к шине нейтрали.
Кстати - обязательно посмотрите в инструкции не инверторный ли у вас генератор, если просто синхронный или асинхронный, то самое то - просто не уверен будет ли инверторный генератор нормально работать с глухозаземленной нейтралью...
В нормальном режиме - рубильник в положении 1 - все потребители работают от сети, при выключении эл-ва запускаете генератор, прогреваете, и рубильником переключаете ввод на него. Эл-во дали, выключаете генератор, и обратно переключаете ввод на сеть. Тут самое главное есть защита от "дурака", даже если переключить рубильник при работающем генераторе или при наличии эл-ва в сети, то не будет никаких последствий.
Можно ту же задачу решить при помощи выключателей нагрузки в принципе, дешевле выйдет в 10 раз, но схема "от дурака" не защищена будет совсем.