30.06.2009 в 22:29:48
#1255503
Пожалуйста, поделитесь информацией - кто чем измеряет ток утечки в сети? Понимаю, что Флюке - это круто, но интересуют бюджетные варианты.
30.06.2009 в 22:31:31
#1255510
АСТРА-дельта
01.07.2009 в 10:25:42
#1256220
01.07.2009 в 10:37:51
#1256240
киоритсу KEW 2431, разрешение 10мкА
KEW 2434
есть еще
CENTER 235 с разрешением в 10мкА
DT-9809, тоже 10мкА
01.07.2009 в 10:50:05
#1256257
Alex_Penza написал : Понимаю, что Флюке - это круто, но интересуют бюджетные варианты.
В форуме была тема - поищите....
Какое разрешение вы кстати желаете получить?
01.07.2009 в 12:16:27
#1256392
BV написал : Какое разрешение вы кстати желаете получить?
Достаточное для тестирования бытовой проводки. Т.е., думаю, 0,1мА - достаточно. Кстати, про АстроДельта непонятно - какова точность прибора.
01.07.2009 в 12:21:27
#1256397
Гм... поглядел цены предложенных "бюджетных" вариантов.:swoon ... Астро рулит, мне кажется. Хоть есть минус - включение в схему.
Спасибо за отклики, тему поищу.
01.07.2009 в 13:07:01
#1256456
2BV С налёту не смог найти тему. Не поможете? :)
01.07.2009 в 13:37:44
#1256520
2Alex_Penza Слегка помогу
01.07.2009 в 16:11:48
#1256768
Alex_Penza написал : Т.е., думаю, 0,1мА - достаточно. Кстати, про АстроДельта непонятно - какова точность прибора.
1мА вроде. для дома для калыма точнее не нужно
01.07.2009 в 16:25:21
#1256784
BV написал : М330
То есть - Вы предлагаете простые токовые клещи? Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?
01.07.2009 в 16:35:53
#1256791
Alex_Penza написал : То есть - Вы предлагаете простые токовые клещи? Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?
почти так. если у прибора хорошая точность то измеряем сразу ОБА провода и разницу видно будет. мне так кажется
01.07.2009 в 16:50:57
#1256810
greg111 написал : если у прибора хорошая точность то измеряем сразу ОБА провода и разницу видно будет. мне так кажется
Угу.
Можно предложить и такой эрзац-вариант: измерить фактический ток срабатывания УЗО - без нагрузки (как описано в Хэлпе и теме про УЗО типа А), затем повторить опыт с нагрузкой. Разница и будет величиной утечки. В первом приближении, если полярность "эксплуатационной" утечки совпадает с полярностью "тестовой" утечки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.07.2009 в 16:54:18
#1256815
Alex_Penza написал : Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?
Гы :) Охватываем...
01.07.2009 в 16:56:02
#1256819
greg111 написал : для калыма точнее не нужно
подключать надоест быстро....
01.07.2009 в 17:00:02
#1256829
за такую сумму не надоест. надо просто счётик на ФЛЮК перед глазами держать))))))
01.07.2009 в 17:02:18
#1256834
BV написал : Гы
:o
Спасибо.
Да, из всего ассортимента СЕМ увидел - 9809, 330, 331 и 337 модели. Остальные намного грубее. Верно? И по картинке мне 337 как-то более приглянулись - для бытовой проводки, как показалось, оптимальная форма "клюва".
01.07.2009 в 17:05:48
#1256840
greg111 написал : надо просто счётик на ФЛЮК перед глазами держать)
с такими цифрами каждый кабель потом перепроверять придётся.... Включаешь АстроДельту - а в глазах 18!:swoon
01.07.2009 в 17:20:48
#1256872
Alex_Penza написал : И по картинке мне 337 как-то более приглянулись - для бытовой проводки, как показалось, оптимальная форма "клюва".
Маловат клюв будет. Иногда и в водопроводных трубах ток полезно померять :) Кроме того читайте точно паспорт - разрешение в 1ma это не есть точность прибора. Смотрите погрешность.... % + кол-во единиц младшего разряда
01.07.2009 в 17:25:34
#1256879
Alex_Penza написал : потом перепроверять придётся
семь раз проверь- один раз отрежь ∞
01.07.2009 в 17:25:45
#1256882
А если трубы не брать в расчёт? Точность заявлена - 2,5% Описание на прибор не пристёгнуто :(
01.07.2009 в 18:08:01
#1256952
Alex_Penza написал : Точность заявлена - 2,5%
Поспорт читайте.... во всех цифровых приборах еще какое-то колво ед мл разр
01.07.2009 в 18:26:51
#1256982
BV написал : Паспорт читайте
:confused:
02.07.2009 в 23:19:28
#1258996
Пока остановился на //ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ AC ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ DT-9809//
02.07.2009 в 23:30:24
#1259025
Покупай добрый человек поскорей и пиши нам что и как.УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!
02.07.2009 в 23:38:58
#1259053
2dmitriev01 Добрый в отпуск собрался, поэтому покупка планируется на август. (если деньги не кончатся :) ) Судя по паспорту, хороший прибор. Высокую частоту отсеивать умеет, точность очень хорошая (качество петли на высоте).
09.08.2009 в 20:59:29
#1316584
Заказал ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ AC ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА УТЕЧКИ DT-9809. Ждёмс.
09.08.2009 в 21:05:05
#1316593
:applause: :yu :clapping завидываю.....
09.08.2009 в 22:43:22
#1316771
Зависть - нехорошее чуйство. У тебя же АСТРО Дельта есть ;-)
09.08.2009 в 22:47:24
#1316783
хорошее если в меру и по доброму. мало ли что есть- такой жа хочу:o :p
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий