Хозяйка2009
Хозяйка2009
Местный

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 338

13.07.2009 в 14:08:03

Посоветуйте, пожалуйста, теплый пол (маты) под плитку в ванной. Какой фирмы лучше взять? А также должен ли пол находиться на отдельном проводе к щитку или его можно к любой розетке подключать? Вообще, как у него с электробезопасностью?

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

13.07.2009 в 19:49:41

Считается, что на нашем рынке лучшие -- Devi. Хотя, ИМХО у них терморегуляторы чересчур мудреные, были бы попроще -- были бы понадёжней.

Лучше на отдельном кабеле, хотя и не обязательно. Но лучше, чтобы на его ветке было УЗО на 10 мА. Ну или хотя бы на 30. А с электробезопасностью у него нормално при нормальном подключении. Еще сверху можно сетку металлическую замонолитить, подключенную на ДСУП.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.07.2009 в 20:00:04

Александр Ро написал : сверху можно сетку металлическую замонолитить, подключенную на ДСУП.

Зачем, если нагревательный провод в металлической оплетке?

0
Артурище
Артурище
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Краснодар

Сообщений: 82

13.07.2009 в 22:06:02

Могу посоветовать "THERMO" Шведское качество, стоимость ниже Devi, нареканий нет.

0
Хозяйка2009
Хозяйка2009
Местный

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 338

13.07.2009 в 22:39:35

А что можете сказать про Норвегию(Nexans), Россию (теплолюкс), США (RAYCHEM)? По-моему еще фины делают... Маты нашего производства совсем плохи?

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

14.07.2009 в 15:53:06

2Хозяйка2009

Хозяйка2009 написал : Посоветуйте, пожалуйста, теплый пол (маты) под плитку в ванной. Какой фирмы лучше взять?

А что является для Вас критерием "лучше"? Ну, к примеру, если я посоветую взять Nexans потому что у них экран выполнен сплошной фольгой, вас устроит? А можно выбрать Теплолюкс, т.к. у них есть зеленый кабель.

Если серьезно, практической разницы между основными брендами нет. Разве что, переплачивая за Devi, можно быть увереным в том, что получишь заведомо рабочий продукт, в качественной упаковке с внятной инструкцией и возможностью использования многих полезных сервисных функций без которых вполне можно обойтись. Теплолюкс довольно спорная марка. На этом форуме живет мнение, что продукция Теплолюкса ненадежна и часто выходит из строя. Правда подтверждения этому нет. Но и опровержения тоже.

IMHO бОльшее значение имеет место приобретения. На рынке не стоит. Ну, и обратите внимание на ответы менеджера о принятых в компании методах технической поддержки и сервисной политике. Тех, кто отвечает, что их продукция не выходтит из строя сразу отбрасывать.

P.S. Угадайте с трех раз, какого производителя я Вам посоветую, исходя из соотношеня цена/качество, если наша компания является дилером Ceilhit.

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

14.07.2009 в 18:23:43

avmal написал : Зачем, если нагревательный провод в металлической оплетке?

Затем же, зачем и презерватив на свечке. ПУЭ не совсем однозначно этот момент трактует.

Более того, эта сетка небесполезна для армирования стяжки и улучшения теплораспределения.

И еще более того. Не помню марку теплого пола, в OBI продают. Дык в нем однопроводный кабель подключают только с одной стороны. "Обратка" по оплётке. Это уж вообще полный финиш. А потребитель разбираться не обязан -- купит ведь под распродажу. А трудяги спорить тоже не станут -- замонолитят и так.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2009 в 19:23:06

Александр Ро написал : А потребитель разбираться не обязан -- купит ведь под распродажу. А трудяги спорить тоже не станут -- замонолитят и так.

Потребителю в этом и не надо разбираться - в этом обязаны разбираться те, кто получает от потребителя деньги за монтаж этого самого пола.

0
Хозяйка2009
Хозяйка2009
Местный

Регистрация: 24.06.2009

Москва

Сообщений: 338

14.07.2009 в 19:43:38

Как и для каждого потребителя, для меня критерием "лучше" является - надежность будущего данного приобретения в эксплуатации, соотношение цена\качество, простота в использовании и т.д. А если по-простому - то без прибамбасов с наворотами, нужно: чтобы грел, быстро не сгорел, легко укладывался, чтоб те самые "работяги" уложили его нужной стороной :) Остальное - терморегуляторы с програмированием и т.д. - считаю абсолютно лишними на площади 170х170 см

0
Алексей.К.
Алексей.К.
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

14.07.2009 в 20:36:51

Хозяйка2009 написал : Посоветуйте, пожалуйста, теплый пол (маты) под плитку в ванной. Какой фирмы лучше взять?
А также должен ли пол находиться на отдельном проводе к щитку или его можно к любой розетке подключать? Вообще, как у него с электробезопасностью?

По моему опыту теплые полы Теплолюкс ничем не хуже Т.П. других производителей, а по цене намного привлекательней. Сколько устанавливал разных фирм, выбор оставил за Теплолюксом. И главное клиенты довольны уже на протяжении многих лет. К тому же большой выбор терморег-ров до программируемых...

А подключать надо с отдельного автомата - узо или (диф.авт.)

0
Алексей.К.
Алексей.К.
Местный

Регистрация: 18.05.2009

Москва

Сообщений: 186

14.07.2009 в 20:39:01

avmal написал : Потребителю в этом и не надо разбираться - в этом обязаны разбираться те, кто получает от потребителя деньги за монтаж этого самого пола.

+10

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу