vlad277
vlad277
Новичок

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

05.09.2009 в 17:31:33

Стоят предохранители автоматические резьбовые на 25А. Которые самопроизвольно отключаются даже при нагрузке в 1,5-3 киловатта. Хочется задействовать все приборы Чайник 2200 ватт Электроводонагреватель 1500 ватт Масляный нагреватель 800 ватт 2 штуки

Сечение провода, вроде, 2,5 кв мм

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.09.2009 в 18:11:01

Щиток то модернизировать не сложно. А вот на счёт хотелок... придётся Вам себя ограничить. И полагаю, что на уровне 16А, то есть 3,5 кВт на квартиру.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

vlad277
vlad277
Новичок

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

05.09.2009 в 20:50:45

Пока стоят резьбовые предохранители на 25А. Но они бракованные - в них часто разваливанется механизм на отдельные детали внутри корпуса. Держат около 4 киловатт. Менять на леграндовские миниавтоматы на 25 ампер/300?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

05.09.2009 в 21:03:47

на эту тему лучше всего спросит Ваш энергосбыт. Они подскажут разрешённую для Вас мощность. Исходя из неё - входной автомат.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.09.2009 в 21:21:02

Проводку не меняете. Значит исходя из сечения проводов линий и выбираете защиту. Сдаётся мне, что более 16А не стоит ставить автоматы.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

vlad277
vlad277
Новичок

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

02.03.2010 в 22:05:14

Купил в Ашане миниавтоматы на C25 по 44 рубля штуку. Внешний вид достойный. Возник вопрос, какую дин-рейку покупать для вот этого щитка, чтобы лишних дырок не сверлить? Вот фото http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=94394&d=1252157488 К сожалению не могу замерить - это на даче.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.03.2010 в 22:15:11

А вы уверенны, что сами сможете провести эти работы? Может для начала обратится к местным специалистам (с начала обслуживающая организация)?

0
vlad277
vlad277
Новичок

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

03.03.2010 в 08:32:32

Да. Судя по расстоянию между патронами и отверстиям для винтов подойдет 15 см DIN-рейка?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

03.03.2010 в 10:46:47

начнём с того, что ставить нужно ОДИН ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат C16 на фазу и нейтраль. Раздельная коммутация фазы и нейтрали ЗАПРЕЩЕНА. Автоматы по 44 руб можно выбросить сразу.

а что на первом фото? это тоже не даче?

0
vlad277
vlad277
Новичок

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

03.03.2010 в 11:18:10

А почему две резьбовые пробки разрешены? Да, на лестнице. Если 15 сантиметровая рейка подойдет, то сколько она ориентировчно стоит в Москве?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

03.03.2010 в 11:31:31

vlad277 написал : А почему две резьбовые пробки разрешены?

запрещены, осталось от времен, когда квартиры питались линейным напряжением (фазное было 127В)

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

vlad277 написал : Да, на лестнице.

лестница на даче? откуда 3 фазы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.