Аватар пользователя
vlad277

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

03.03.2010 в 14:10:15

Вроде нашел за 20 рублей: http://www.electro-mpo.ru/card17634.html

0
Аватар пользователя
vlad277

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

03.12.2012 в 06:30:05

Оказалось, что ашановские дешевые автоматы отлично работают. За 2,5 года никаких инцидентов. Зря меня пугали, что они выйдут из строя. Все отлично!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.12.2012 в 07:32:58

vlad277, пустой огнетушитель выглядит так же, как и полный, если его не трогать. а признак неисправности автомата - это как раз НЕотключение тогда, когда он обязан сработать. так что неотключение в течение 2.5 лет вовсе не говорит, что автоматы отличные. хотя, С25 на алюминии 2.5 квадрата - это жестоко: провод отгорит раньше, чем вырубится такой автомат.

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

03.12.2012 в 09:40:32

andrewkhv написал : 2.5 квадрата - это жестоко

Зато электрикам хорошо: погорит все, а виноватый вот он :)

0
Аватар пользователя
vlad277

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Москва

Сообщений: 87

03.12.2012 в 10:09:21

Он отключает, когда много электро приборов включено, так что не надо. 2.5 квадрата установлены дезовским электриком.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.12.2012 в 10:14:29

чем обусловлена ваша грубость?

0
Аватар пользователя
zelexxx

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

03.12.2012 в 11:08:38

vlad277 написал : Он отключает, когда много электро приборов включено, так что не надо. 2.5 квадрата установлены дезовским электриком.

Если у Вас проводка алюминиевая 2,5 квадрата, то покупка автоматов даже на 16А лишняя трата денег. Это равносильно что Вы гвоздь туда вставите. Автомат нужен для защиты линий, сетей. А как он сможет защитить их если Вы изначально пытаетесь сэкономить и при том не слушаете что Вам говорят, а просто хотите автоматами улучшить себе жизнь. Боюсь Вы себе ее просто можете ухудшить, если не послушаете советов. Максимально на алюминий 2,5кв. -16А(в Вашем случае), но это опасно очень, 10-13А в самый раз. Но подозреваю что у Вас алюминий может быть 4кв.мм=16А автомат(20А максималка-не советую). Сомнений в электрике быть не должно, так что лучше изначально знать все данные. Даже медь 2,5 не сажают на 25а, а Вы алюминий хотите. Так что я Вам посоветую или умерить свои аппетиты, либо же менять проводку на нормальную. Второй вариант уж очень просится. И подумайте о своей безопасности, или безопасноти семьи, если есть.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

23.12.2012 в 21:20:24

Всем доброго времени суток Пишу в этой теме дабы не плодить подобные. Щиток ранее был таким же как в 1 посте, после замены предохранителей и счетчика перенес в более удобное место.

На днях накрылся счетчик и встал вопрос о замене, ну и попутно решил заменить/добавить остальное. Купил бокс/щиток, счетчик и кабель NUM J 3х4.

Автоматов на вводе (до счетчика)нет, фото щита на лестничной клетке прилагаю.

Как я понял, земли у меня нет (хрущевка, проводка алюминий). Собственно вопросы.

  1. Пойдет кабель NUM J 3х4 для ввода? Вводной алюминиевый хочу завести в установленный на площадке 2 х полюсной автомат на 25 А ( или 16?) далее медью до счетчика.
  2. После счетчика еще один вводной автомат нужен?
  3. Если нет заземления, можно поставить УЗО? В подвале уже 2 раза ноль отгорал, со всеми вытекающими..
  4. Т.к. проводка старая, надо оставить автоматы на 16 А? По мере продвижения ремонта планирую замену проводки.
  5. Есть замена или аналог УЗО? Прошу оказать помощь в составлении схемы.
0
Вложение
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 21:38:16

burn70

  1. Если вводной автомат более 25А не собираетесь ставить, то NUM 3х4 пойдет. Тем более если кабель куплен.
  2. После счетчика можно поставить двухполюсной рубильник. Дублировать автомат нет необходимости.
  3. УЗО обязательно нужно поставить, хотя бы одно. УЗО не защищает от отгорания нуля, но защитит вас утечки тока например на трубы. От отгорания нуля можно поставить УЗМ-51М или реле напряжения с контактором.
  4. Если проводка алюминий 2,5мм2, то можно поставить автоматы с характеристикой В на 16А.
  5. Замена узо - диф. автомат, совмещает в себе функции УЗО и автомата. Что целесообразней ставить завит от разводки по дому и бюджету. Определитесь сколько и где у вас будет розеток и что у вас к ним будет подключатся и со схемой легко можно будет разобраться.
0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

23.12.2012 в 22:27:45

  1. Больше не думаю ставить, как раз в сомнениях 25 или 16 все таки?
  2. По рубильнику понятно.
  3. А если все трубы пропилен? Все равно ставить? Буду искать УМЗ - 51М.
  4. В - более чувствительные? Спасибо. Схемку попробую нарисовать.
0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

23.12.2012 в 23:30:56

burn70 написал :

  1. Больше не думаю ставить, как раз в сомнениях 25 или 16 все таки?

В старом щите что стояло, какие номиналы? Так же можно позвонить в ЖЭК или компанию которой оплачиваете электроэнергию и выяснить сколько мощности выделено на вашу квартиру. Можно попробовать выяснить это у электрика, который придет опломбировать счетчик.

burn70 написал :

  1. А если все трубы пропилен?

Все равно ставьте, ещё есть арматура здания, газовые трубы, трубы горячего отопления, да и вода проводит электричество.

burn70 написал : В - более чувствительные?

Да, при коротком замыкание реагируют на более маленький ток замыкания, актуально для старого жилого фонда.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

24.12.2012 в 09:22:21

DandS48 написал : В старом щите что стояло, какие номиналы? Так же можно позвонить в ЖЭК или компанию которой оплачиваете электроэнергию и выяснить сколько мощности выделено на вашу квартиру. Можно попробовать выяснить это у электрика, который придет опломбировать счетчик.

В лестничном щите ничего не было, и не стоит ни на одной квартире. В квартире стоял щиток с пробками, 4 шт 2 на фазу и 2 на ноль и счетчик.Номинал к сожалению не скажу, помоему было 6,3 А или 16 А, попробую выяснить в УК, но сомневаюсь что что то могут внятно ответить. К приходу электрика хотел уже провести кабель и поставить автомат. Спасибо за разъяснение.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

24.12.2012 в 10:42:31

burn70 написал : попробую выяснить в УК, но сомневаюсь что что то могут внятно ответить.

Если ни чего внятного ответить не смогут, то можно попробовать оформить официальную заявку на замену автомата и счетчика. При желании можете сами все поменять и поставить автомат на 25А, а пришедший электрик пусть зафиксирует, что все нормально сделано и опломбирует. В дальнейшем если будут претензии, то у вас будет заявка в УК, что все менялось и делалось силами УК.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

24.12.2012 в 11:04:23

Заявку на замену счетчика сделаю, на автомат наверное не получится (на площадке) т.к. ни у кого нет, соответственно это внесение не предусмотренных изменений, это моя инициатива так сказать. УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру?

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

24.12.2012 в 11:20:03

burn70 написал : на автомат наверное не получится (на площадке) т.к. ни у кого не

Поставьте внутри квартиры. Если пробки стояли после счетчика, то же поставьте после счетчика, хоть это и не правильно, но что бы не воровали часто заставляют делать так.

burn70 написал : УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру

Меньшего номинала не выпускают, ставьте такой.

0