30.11.2009 в 15:04:37

Уважаемые электрики, помогите с решением. в квартире делаю ремонт (панельный дом, Москва). Решил заменить проводку на розетки на 2.5 кв медь. Причем предполагал распространенным методом - штробить. А тут узнаю, что штробление запрещено. И ремонтники говорят, что БТИ "обидится на это", проблемы будут.
Как быть? Какие есть легальные способы прокладки провода? (слышал, некоторые раcковыривают стык стены и пола и под стену загоняют). Не хочется оставаться с люминием на розетках.

Сорри. Наверняка темы уже поднималась. Решение мне надо принимать быстро, поэтому все 50 страниц темы перечитать не могу.

Александр.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

30.11.2009 в 15:27:59

Лыжник написал : И ремонтники говорят, что БТИ "обидится на это", проблемы будут

а вы ему не говорите, а перетянуть по каналам никак?

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

30.11.2009 в 15:49:43

аматор1 написал :

По каналам - не представляю даже где и как оно идет.

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

30.11.2009 в 16:13:29

Лыжник написал : слышал, некоторые раcковыривают стык стены и пола и под стену загоняют

Нельзя ни в коем случае!!! Не понимаю, почему БТИ должно обидеться, но Вы ему на всякий случай и не говорите...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2009 в 16:28:51

kokoko написал : Нельзя ни в коем случае!!!

Почему?

Лыжник написал : БТИ "обидится на это", проблемы будут.

А почему БТИ будет обижаться, если вы вместе с проводкой не собираетесь стены менять?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20713

30.11.2009 в 17:08:53

Штрабить запрещено.

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

30.11.2009 в 17:10:05

ПУЭ. п.7.1.37. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

0
Аватар пользователя
Лыжник

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Москва

Сообщений: 44

30.11.2009 в 17:26:04

kokoko написал : ПУЭ. п.7.1.37. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Во блин! Что делать?

0
Аватар пользователя
Singer

Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

30.11.2009 в 17:35:19

Найти коробки, поковырять места ухода старой проводки в стены, потолок (только надо смело, до твердого бетона все расковыривать). Очень вероятно что проводка проходит в закладных пластиковых трубах. В таком случае перетянуть не составляет труда - провод прихвачен только в местах перехода стены-потолок, в местах выхода из коробок, а в самих трубах лежит свободно. Надо только входы в трубы освободить от раствора. Буквально вчера перетянул проводку на кухню - в штатный канал влез NYM 3x6 вместе с ВВГП-НГ 3x1.5. Лучше протаскивать со смазкой (тех вазелин), иначе легко изоляцию внешнюю повредить, да и тащится легче значительно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2009 в 18:19:36

kokoko написал : в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается

Кроме умения читать, нужно ещё иметь умение и понимать прочитанное.

Radio написал : Штрабить запрещено.

А это откуда?

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

30.11.2009 в 22:20:53

avmal написал : Кроме умения читать, нужно ещё иметь умение и понимать прочитанное.

Спасибо на добром слове. Теперь по теме. Вы считаете, что если ПУЭ что-то не допускает при монтаже зданий и устройстве электроустановки, то при ремонте это делать уже можно? Но тогда нужно ввести в ПУЭ главу "Ремонт" или выпустить "Правила ремонта электроустановок" (ПРЭ). А по поводу запрета на штробление - я тоже считаю, что это ерунда, если эта ерунда не узаконена местными нормативными актами.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2009 в 22:36:03

kokoko написал : Вы считаете, что если ПУЭ что-то не допускает при монтаже зданий и устройстве электроустановки, то при ремонте это делать уже можно?

Разумеется. В процессе ремонта прокладка провода в стыках ведётся по тоё же технологии, что и при строительстве? Мне думается, что нет - на кабель при ремонте никто стеновые панели не устанавливает ...

kokoko написал : А по поводу запрета на штробление

Штрабление штраблению рознь.

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

30.11.2009 в 23:11:04

avmal написал : Штрабление штраблению рознь.

конечно. А с дуру можно и ... стену пропилить.

avmal написал : на кабель при ремонте никто стеновые панели не устанавливает

Но и при монтаже этого не делают хотя бы уже потому, что сначала ставят стены, а потом по ним ведут проводку. Разница в технологии при монтаже и ремонте небольшая, а ПУЭ - одно.

0
Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

30.11.2009 в 23:16:50

На мой взгляд запрет на прокладку кабелей в стыках панелей связан с опасностью их передавливания при возможном "гулянии" дома.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.11.2009 в 23:28:23

kokoko написал : Но и при монтаже этого не делают хотя бы уже потому ...

Потому, что запрещено.

kokoko написал : запрет на прокладку кабелей в стыках панелей связан с опасностью их передавливания при возможном "гулянии" дома.

Дом не на столько гуляет, чтобы раствор выдавливать из стыков.

0