03.12.2009 в 11:22:28
#1509948
Тема посвящается опрессовке наконечников и гильз. Опрессовке кабеля, определённого сечения, наконечниками и гильзами с хвостовиками такого-же сечения что и кабель.
03.12.2009 в 11:24:00
#1509953
Порядок действий при опрессоке наконечника (гильзы) разписан в ВСН 139-83.
03.12.2009 в 11:25:26
#1509959
2deepJohn С удовольсьтвеем отвечу на ваши вопросы
03.12.2009 в 11:28:54
#1509971
осталось только дать ссылку на документ и тема считай закрыта))) кому не понятно- читай пост 2
03.12.2009 в 11:41:44
#1510008
greg111 написал : осталось только дать ссылку на документ и тема считай закрыта))) кому не понятно- читай пост 2
Можно ещё ссылки на каталоги дать... Щас занят, появится время - информацию повыкладываю.
04.12.2009 в 18:46:19
#1512828
Для начала определимся какие бывают жилы, и как их будем называть для удобства (ну и как это могут называть в быту): "моножила" – жила класса 1 по ГОСТ 22483-87. При сечениях до 150 кв состоит из одной медной жилы, т.е это пруток. "маложилка" - жила класса 2 по ГОСТ 22483-87. При сечениях до 35 кв состоит из 7 жил (прутков, моножил). Зачастую, ВВГ (АВВГ, СИП) сечением от 16 кв, именно такой. "многожилка" - жила класса 3-5 по ГОСТ 22483-87. Состоит из множества проволочек. Нормируется диаметр проволочки. Это ПВ -3 (думаю понятно какой это класс :)), ПВС, ШВВП, и.т.д.
Моножила до 10 кв. Формируем кольцо нужного диаметра, и всё. Нормативное требование, кстати.
Маложилка, или ВВГ от 16 кв.
Многожилка от 6 кв.
Многожилка до 6 кв.
05.12.2009 в 18:20:25
#1514449
2Smily
05.12.2009 в 20:34:37
#1514649
2 Smily Ссылочка КВТ не работает.. //Спасибо. Исправил. Kamikaze// Там , на КВТ, все тоже и в картинках. По сабж : как ВЫ скругляете секторную моножилу крупных сечений.
05.12.2009 в 20:44:28
#1514667
ПPOPAБ написал : как ВЫ скругляете секторную моножилу крупных сечений.
05.12.2009 в 20:54:14
#1514685
Gleden написал : Где бы еще найти приспособу, чтоб из сегмента плоский наконечник формировать: можно, конечно, кувалдой забить на нормативы..
ППО-240 Новосибирский ЗЭМИ. И Харьковский ЗЭМИ-2 выпускал, сейчас не знаю. Харьковский удачней, компактней и надежней . Новосибирский- полуфабрикат. Одним выстрелом формирует наконечник, сразу с отверстием. P.S. РМП.. НИСО, НИОМ Думал уже не выпускают.
05.12.2009 в 21:01:21
#1514704
2 Gleden
Там-же, есть ППО:
05.12.2009 в 21:22:00
#1514749
2 ПPOPAБ О как! Спасибо, упустил из виду.. Жаль, что в Питере не встречается.. Зато наконечников со срывным болтом дочёрта..
05.12.2009 в 21:28:12
#1514765
2 Gleden Бывает.. Именно таким не пользовался. Нижегородский ИПО-6 есть, качество приличное. Великоват правда, у них все большое и тяжелое получается, почему-то..
06.12.2009 в 21:49:12
#1516585
вот похожая темка. полезно будет посмотреть тоже
19.02.2010 в 13:51:47
#1659284
Sander33 написал : Нужно соединить две моножилы последовательно, на кабеле написано 6 мм.кв, но соединительная гильза Klauke 6мм.кв сильно болтается на жиле, гильза 4 мм.кв имеет незначительный люфт, какой обжимать? И что это провод меньше сечением чем написано или гильза больше?
Что за гильза? По какому DIN? Обычно, гильзы рассчитаны НЕ для моножилы, а для жилы класса 2 и выше.
19.02.2010 в 22:13:52
#1660141
Smily написал : Что за гильза? По какому DIN?
Соединители стыковые (гильзы)стандарт Klauke
19.02.2010 в 22:41:48
#1660215
Sander33 написал : провод сечением 6 квадратов выдернутый из кабеля NYM надо соеденить с таким же кабелем стык в стык.
Нормально. Давите точкой. Для моножилы гильзы на размер меньше, чем для многопроволочной.
19.02.2010 в 23:21:32
#1660311
ПPOPAБ написал : Для моножилы гильзы на размер меньше, чем для многопроволочной
Этими гильзами можно соединять многопроволочные провода типа ПВ-3 ? Или моножилу с многопроволочной?
19.02.2010 в 23:54:17
#1660377
Sander33 написал : Этими гильзами можно соединять многопроволочные провода типа ПВ-3 ? Или моножилу с многопроволочной?
Конечно! Сечение гильзы подбирайте - чтобы плотно жила входила.
03.12.2010 в 23:09:55
#2121553
Почему гильзы такие длинные? Мне кажется что 3 см это многовато, мож обрезать пополам, для эстетики так сказать?
03.12.2010 в 23:14:48
#2121568
kondrashev написал : Почему гильзы такие длинные?
потому что они СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ. если нужно нарастить кабель и соединить жилы встык- тогда длина в самый раз такая. воля Ваша, пилите, кусайте, стригите, режьте, рвите хоть пополам хоть на три части.
18.07.2011 в 12:10:15
#2520234
старик написал : А первый клас со вторым вместе пресовали?
Вот обновлённая ссылка таблицы.
21.07.2011 в 21:59:00
#2525233
[CODE]шестигранник более требователен к соблюдению таблицы, т.к. у него меньше коэффициент опрессовки - 0,827[/CODE]Познавательно. Интересует какой коэффициент опрессовки матриц для других наконечников и в первую очередь скрученных наконечников
25.07.2011 в 10:58:52
#2529980
25.07.2011 в 19:54:11
#2530941
Smily написал : А что такое "скрученный наконечник" ?
Скрученные наконечники это по терминологии weidmuller и думаю самое правильное употребление. Они же у KLAUKE нызываются наконечники из листовой меди. Изготавливаются путем сворачивания заготовки из листю меди в трубку в области хвостовика:(штырьевые, вилочные, кольцевые и соединители.) Соответствуют стандартам DIN 46230 DIN 46234 и Стандарту KLAUKE от 6 кв.
Такие же наконечники изготовленные из сплошной трубы (без стыковой кромки) чаще называются трубчатые, реже пресованные, иногда сплошные. Материал из которогро изготавливаются оба типа бывает одинаковый но часто для скрученных свой а трубчатых другой.
Для ХОРОШЕГО обжима скрученных чаще всего применяются клещи KLAUKEк2,к25, weidmuller HTN 21, Haupa 210799,21830, KNIPEХ KN-975213, lapp group KWB 4099 но также применется инструмент с гексогональными матрицами соответствующей формы.
Smily Вы наверняка все это знаете но повторенье МАТЬ другим ученья))))
Интересно будет знать условный коэффициент, или другие параметры для правильного выбора “скрученного” инструмента.
Хотелось бы найти обяснения почему у KLAUKEк2,к25, гнездо обжима 6 и 10 кв совмещены в одно.
Хотелось бы получить больше возможной информации наилучшего взаимного применения . Скруч. наконечников и инструмента, так как усилие на разрыв у точки ниже чем у шестигранной опресовки в 1.2 до 2 раз в некоторых случаях.
Как использовать при обжиме трубч. нак. коэффициент опрес. для шестигранника неправильной формы. то есть чем пользуются большенство электриков.
01.08.2011 в 00:17:05
#2540715
Smily
А посоветуйте более-менее нормальные пресс-клещи для обжима до 6 мм.кв.(и какая форма обжима самая оптимальная?) Пы.Сы. - Каким инструментом пользуетесь Вы?
01.08.2011 в 00:51:02
#2540761
до 6 квадратов это вам ПК-16 КВТ (использую вместе с ПК-35) достаточно будет но можно и ПК-10 КВТ
Переделка зарядных устройств и не только
01.08.2011 в 16:55:35
#2541475
ionchik, отвечу за Smily
инструмент такой:
01.08.2011 в 23:25:22
#2542101
Sha
Спасибо, гляну!
05.08.2011 в 12:27:12
#2546774
ionchik написал : А посоветуйте более-менее нормальные пресс-клещи для обжима до 6 мм.кв.(и какая форма обжима самая оптимальная?) Пы.Сы. - Каким инструментом пользуетесь Вы?
Крайне редко встречается необходимость в установке наконечника под болт на таких мелких сечениях. К тому-же при моножиле наконечник не требуется - формируется кольцо.
Для многожилки 6 и менее квадрат есть удобная система наконечников:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу