Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 11:22:28

#1509948

Тема посвящается опрессовке наконечников и гильз. Опрессовке кабеля, определённого сечения, наконечниками и гильзами с хвостовиками такого-же сечения что и кабель.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 11:24:00

#1509953

Порядок действий при опрессоке наконечника (гильзы) разписан в ВСН 139-83.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 11:25:26

#1509959

2deepJohn С удовольсьтвеем отвечу на ваши вопросы

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.12.2009 в 11:28:54

#1509971

осталось только дать ссылку на документ и тема считай закрыта))) кому не понятно- читай пост 2

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.12.2009 в 11:41:44

#1510008

greg111 написал : осталось только дать ссылку на документ и тема считай закрыта))) кому не понятно- читай пост 2

Можно ещё ссылки на каталоги дать... Щас занят, появится время - информацию повыкладываю.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.12.2009 в 18:46:19

#1512828

Для начала определимся какие бывают жилы, и как их будем называть для удобства (ну и как это могут называть в быту): "моножила" – жила класса 1 по ГОСТ 22483-87. При сечениях до 150 кв состоит из одной медной жилы, т.е это пруток. "маложилка" - жила класса 2 по ГОСТ 22483-87. При сечениях до 35 кв состоит из 7 жил (прутков, моножил). Зачастую, ВВГ (АВВГ, СИП) сечением от 16 кв, именно такой. "многожилка" - жила класса 3-5 по ГОСТ 22483-87. Состоит из множества проволочек. Нормируется диаметр проволочки. Это ПВ -3 (думаю понятно какой это класс :)), ПВС, ШВВП, и.т.д.

  1. Моножила до 10 кв. Формируем кольцо нужного диаметра, и всё. Нормативное требование, кстати.

  2. Маложилка, или ВВГ от 16 кв.

    • наконечники по DIN 46235 и гексагональный обжим. Это есть у любого производителя, с указанием по какому DIN сделаны наконечники, и какой инструмент использовать. Кому интересно - не ленитесь, Поищите каталог Klauke.
    • старые добрые ТМ/ТМЛ по ГОСТ 7386-80 + точечный обжим (можно наверно и гексагонал) + рекомендации производителя обязательно (http://kvt.su/dokumentaciya/soputstvuyuwaya_informaciya/) "Справочная информация: кабельные наконечники".
  3. Многожилка от 6 кв.

    • наконечники по DIN 46234 и точечный обжим.
    • старые добрые ТМ/ТМЛ по ГОСТ 7386-80 + точечный обжим (можно наверно и гексагонал) + рекомендации производителя обязательно.
  4. Многожилка до 6 кв.

    • наконечники по DIN 46237 и обжим овалом.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

05.12.2009 в 18:20:25

#1514449

2Smily http://www.iek.ru/products/catalog/part3/sect14/otvetliteli_soediniteli/ (наконечники-гильзы Е) и (наконечники-гильзы НГИ-2 /под два провода/) насколько критично НЕприменение специального обжимного инструмента при монтаже данной продукции? При затяжке в клемму автомата всё равно форма обжима безбожно корректируется.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2009 в 20:34:37

#1514649

2 Smily Ссылочка КВТ не работает.. //Спасибо. Исправил. Kamikaze// Там , на КВТ, все тоже и в картинках. По сабж : как ВЫ скругляете секторную моножилу крупных сечений.

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

05.12.2009 в 20:44:28

#1514667

ПPOPAБ написал : как ВЫ скругляете секторную моножилу крупных сечений.

НИСО в помощь.. Где бы еще найти приспособу, чтоб из сегмента плоский наконечник формировать: можно, конечно, кувалдой забить на нормативы..

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2009 в 20:54:14

#1514685

Gleden написал : Где бы еще найти приспособу, чтоб из сегмента плоский наконечник формировать: можно, конечно, кувалдой забить на нормативы..

ППО-240 Новосибирский ЗЭМИ. И Харьковский ЗЭМИ-2 выпускал, сейчас не знаю. Харьковский удачней, компактней и надежней . Новосибирский- полуфабрикат. Одним выстрелом формирует наконечник, сразу с отверстием. P.S. РМП.. НИСО, НИОМ Думал уже не выпускают.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2009 в 21:01:21

#1514704

2 Gleden Там-же, есть ППО:http://remitek.ru/goods_ppoemi.htm Не понял, чье производство, на Нижнегородский похоже..

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

05.12.2009 в 21:22:00

#1514749

2 ПPOPAБ О как! Спасибо, упустил из виду.. Жаль, что в Питере не встречается.. Зато наконечников со срывным болтом дочёрта..

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.12.2009 в 21:28:12

#1514765

2 Gleden Бывает.. Именно таким не пользовался. Нижегородский ИПО-6 есть, качество приличное. Великоват правда, у них все большое и тяжелое получается, почему-то..

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2009 в 21:49:12

#1516585

вот похожая темка. полезно будет посмотреть тоже
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79323 --- оконцевание многопроволочных жил.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.02.2010 в 13:51:47

#1659284

Sander33 написал : Нужно соединить две моножилы последовательно, на кабеле написано 6 мм.кв, но соединительная гильза Klauke 6мм.кв сильно болтается на жиле, гильза 4 мм.кв имеет незначительный люфт, какой обжимать? И что это провод меньше сечением чем написано или гильза больше?

Что за гильза? По какому DIN? Обычно, гильзы рассчитаны НЕ для моножилы, а для жилы класса 2 и выше.

0
Аватар пользователя
Sander33

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

19.02.2010 в 22:13:52

#1660141

Smily написал : Что за гильза? По какому DIN?

Соединители стыковые (гильзы)стандарт Klauke http://www.ump-electro.ru/24004/ провод сечением 6 квадратов выдернутый из кабеля NYM надо соеденить с таким же кабелем стык в стык.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.02.2010 в 22:41:48

#1660215

Sander33 написал : провод сечением 6 квадратов выдернутый из кабеля NYM надо соеденить с таким же кабелем стык в стык.

Нормально. Давите точкой. Для моножилы гильзы на размер меньше, чем для многопроволочной.

0
Аватар пользователя
Sander33

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

19.02.2010 в 23:21:32

#1660311

ПPOPAБ написал : Для моножилы гильзы на размер меньше, чем для многопроволочной

Этими гильзами можно соединять многопроволочные провода типа ПВ-3 ? Или моножилу с многопроволочной?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.02.2010 в 23:54:17

#1660377

Sander33 написал : Этими гильзами можно соединять многопроволочные провода типа ПВ-3 ? Или моножилу с многопроволочной?

Конечно! Сечение гильзы подбирайте - чтобы плотно жила входила.

0
Аватар пользователя
kondrashev

Местный

Регистрация: 04.09.2010

Москва

Сообщений: 625

03.12.2010 в 23:09:55

#2121553

Почему гильзы такие длинные? Мне кажется что 3 см это многовато, мож обрезать пополам, для эстетики так сказать?

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.12.2010 в 23:14:48

#2121568

kondrashev написал : Почему гильзы такие длинные?

потому что они СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ. если нужно нарастить кабель и соединить жилы встык- тогда длина в самый раз такая. воля Ваша, пилите, кусайте, стригите, режьте, рвите хоть пополам хоть на три части.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.07.2011 в 12:10:15

#2520234

старик написал : А первый клас со вторым вместе пресовали?

Вот обновлённая ссылка таблицы. http://kvt.su/dokumentaciya/spravochnaya_informaciya/rekomendacii_po_montazhu_alyuminievyh_nakonechnikov_na_kabelnye_zhily/ Обратите внимание, что "на практике" надо учитывать следующее:

  • таблица дана как для обжима точки, так и для шестигранника
  • всегда, ВСЕГДА надо проверять диаметры наконечника
  • шестигранник более требователен к соблюдению таблицы, т.к. у него меньше коэффициент опрессовки - 0,827
  • подавляющее большинство инструмента делается в Китае, а как известно, у них свой взгляд на вещи и на метрическую систему в частности, и в итоге не редки случаи когда наконечник КВТ к примеру 95 кв, надо прессовать матрицей 120 кв
  • для того чтоб правильно оценить матрицу нужно замерять размер сомкнутой матрицы, наружний диаметр наконечника, и сверить результат с формулой

0
Аватар пользователя
OnOf

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

21.07.2011 в 21:59:00

#2525233

[CODE]шестигранник более требователен к соблюдению таблицы, т.к. у него меньше коэффициент опрессовки - 0,827[/CODE]Познавательно. Интересует какой коэффициент опрессовки матриц для других наконечников и в первую очередь скрученных наконечников

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.07.2011 в 10:58:52

#2529980

OnOf написал : и в первую очередь скрученных наконечников

А что такое "скрученный наконечник" ?

0
Аватар пользователя
OnOf

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

25.07.2011 в 19:54:11

#2530941

Smily написал : А что такое "скрученный наконечник" ?

Скрученные наконечники это по терминологии weidmuller и думаю самое правильное употребление. Они же у KLAUKE нызываются наконечники из листовой меди. Изготавливаются путем сворачивания заготовки из листю меди в трубку в области хвостовика:(штырьевые, вилочные, кольцевые и соединители.) Соответствуют стандартам DIN 46230 DIN 46234 и Стандарту KLAUKE от 6 кв. Такие же наконечники изготовленные из сплошной трубы (без стыковой кромки) чаще называются трубчатые, реже пресованные, иногда сплошные. Материал из которогро изготавливаются оба типа бывает одинаковый но часто для скрученных свой а трубчатых другой. Для ХОРОШЕГО обжима скрученных чаще всего применяются клещи KLAUKEк2,к25, weidmuller HTN 21, Haupa 210799,21830, KNIPEХ KN-975213, lapp group KWB 4099 но также применется инструмент с гексогональными матрицами соответствующей формы. Smily Вы наверняка все это знаете но повторенье МАТЬ другим ученья))))
Интересно будет знать условный коэффициент, или другие параметры для правильного выбора “скрученного” инструмента. Хотелось бы найти обяснения почему у KLAUKEк2,к25, гнездо обжима 6 и 10 кв совмещены в одно. Хотелось бы получить больше возможной информации наилучшего взаимного применения . Скруч. наконечников и инструмента, так как усилие на разрыв у точки ниже чем у шестигранной опресовки в 1.2 до 2 раз в некоторых случаях. Как использовать при обжиме трубч. нак. коэффициент опрес. для шестигранника неправильной формы. то есть чем пользуются большенство электриков.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

01.08.2011 в 00:17:05

#2540715

Smily

А посоветуйте более-менее нормальные пресс-клещи для обжима до 6 мм.кв.(и какая форма обжима самая оптимальная?) Пы.Сы. - Каким инструментом пользуетесь Вы?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.08.2011 в 00:51:02

#2540761

до 6 квадратов это вам ПК-16 КВТ (использую вместе с ПК-35) достаточно будет но можно и ПК-10 КВТ

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.08.2011 в 16:55:35

#2541475

ionchik, отвечу за Smily инструмент такой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=40650&page=2 (тема, содержащая пост, тоже очень познавательна). Ссылка на сайте Pro'sKit поменялась: http://www.proskit.com/crimpers/electrical/ratcheted-crimp-tool-non-insulated-terminals Когда-то в Киеве такие купил свободно. Продавец отыскался буквально по первой или второй ссылке в поисковике.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

01.08.2011 в 23:25:22

#2542101

Sha

Спасибо, гляну!

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.08.2011 в 12:27:12

#2546774

ionchik написал : А посоветуйте более-менее нормальные пресс-клещи для обжима до 6 мм.кв.(и какая форма обжима самая оптимальная?) Пы.Сы. - Каким инструментом пользуетесь Вы?

Крайне редко встречается необходимость в установке наконечника под болт на таких мелких сечениях. К тому-же при моножиле наконечник не требуется - формируется кольцо. Для многожилки 6 и менее квадрат есть удобная система наконечников: http://kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izolirovannye/nakonechniki_kolcevye_nki/ А инструмент для них - любой подходящий по бюджету.