Недавно узнал, что не запрещено коммутировать несколько линий к 1 автомату. Главное рассчитать нагрузку. Это так?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.12.2009 в 00:24:50

VladK написал : Главное рассчитать нагрузку.

Главное, чтобы сечение отходящих линий было одинаковым и номинал автомата соответствующий.

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

06.12.2009 в 00:58:18

avmal написал : Главное, чтобы сечение отходящих линий было одинаковым и номинал автомата соответствующий.

Я бы уточнил: сечение наименьшего провода соответствовал номиналу автомата (или наоборот).

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

06.12.2009 в 01:23:56

Может, когда нибудь я и докуплю автоматы в щиток. Но сейчас не смотря на то, что проложил в каждое помещение по проводу (3х1.5) - не хочу покупать раз появилась альтернатива. Думаю объединить линии двух помещений где освещение на 180 +240 ватт на AB 10A и другие две линии (270 + 120) на AB 10A.

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

06.12.2009 в 01:45:43

С такой мощностью Вы можете все линии посадить на один автомат.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.12.2009 в 01:51:49

VladK написал : Главное рассчитать нагрузку.

При выборе номинала автомата главное учитывать сечение самого тонкого провода и длинну самой длинной линии.

VladK написал : Думаю объединить линии двух помещений где освещение на 180 +240 ватт на AB 10A и другие две линии (270 + 120) на AB 10A.

***** //См. профильную тему Стоит ли "зажимать" АВ на свет ниже "перестраховочных" 10А для 1,5мм2?. Камикадзе.//

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

skorp777
skorp777
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Находка

Сообщений: 1537

07.12.2009 в 15:18:07

Заменил эл. проводку на медь, но пока только в одной комнате, где ремонт начал. Электрик в автомат вставил медный и алюминиевй провод (с одной стороны, на выходе в квартиру), так можно? Провода не соприкасаются. А то, что в автомат с одной стороны медь, а с другой алюминий входят, не критично?

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

07.12.2009 в 15:24:57

2skorp777
Нет. Сечение проводов должно быть есно соответственным.

0
skorp777
skorp777
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Находка

Сообщений: 1537

07.12.2009 в 15:26:56

Я правильно понял, что переделывать не надо?Краткость, канешно, сестра таланта, но не в том случае, когда полный чайник в этом деле спрашивает.:) А сечение в норме.

0
Vlad55
Vlad55
Местный

Регистрация: 19.09.2008

Минск

Сообщений: 658

07.12.2009 в 15:34:30

2skorp777
Что бы совсем быть уверенным нуно знать материал зажимов на клемнике автомата.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

07.12.2009 в 15:43:00

Vlad55 написал : Что бы совсем быть уверенным нуно знать материал зажимов на клемнике автомата.

:swoon йоу! теперь оказывается алюминий в АВ жать нада согласно таблицы совместимости металлов? Зачёт!:D

skorp777 написал : Электрик в автомат вставил медный и алюминиевй провод (с одной стороны, на выходе в квартиру), так можно?

нет, у меди и алюминия разный предел "текучести", со временем ,при больших нагрузках особенно, алюминий начнёт подгорать!:scare в одну клемму можно зажимать только жилу из одинакового материала и одинакового сечения.

0