Schornstein
Schornstein
Новичок

Регистрация: 16.10.2010

Москва

Сообщений: 35

17.10.2010 в 15:13:00

дорогие мастера, просветите по возможности, пожалуйста!

Ситуация такая: вместо старой деревянной ставим с соседями железную тамбурную дверь. пока кнопки звонков держатся на наличниках старой двери. при установке новой железной наличники, естественно, будут ликвидированы, а кнопки срезаны.

новая дверь будет оборудована вызывной панелью avc-424 на четырёх абонентов. но из-за того, что не все соседи собираются ставить видеодомофоны, возникает проблема с кнопками звонков.

бурить стену и подключать их снова не хочется, да и некрасиво. поэтому хотелось бы к висящим в квартирах соседей звонкам подключить предназначенные для них кнопки на вызывной панели.

как это реализовать?

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.10.2010 в 19:25:57

Schornstein написал : как это реализовать?

БП на 12 Вольт + реле. БП один, релюх по количеству людей.

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

17.10.2010 в 19:30:00

2kirich
БП зачем?

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.10.2010 в 19:46:04

sanykrimea Релюхи то надо от чего то запитывать. Кнопка в панели подает питание 12 Вольт на релюху. В панели обычно 12 Вольт есть только после включения домофона. Если автора устроит, что бы сначала звонили ему, потом соседям, то можно без БП.

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

17.10.2010 в 19:53:02

Понял.

0
Schornstein
Schornstein
Новичок

Регистрация: 16.10.2010

Москва

Сообщений: 35

17.10.2010 в 20:37:57

спасибо большое!

у меня есть БП, от которого будет питаться z-5r. его можно одновременно в этой схеме использовать? если нет, посоветуйте конкретный, пожалуйста. просто не знаю, что такое реле.

правильно ли я понимаю, что провода от звонков в квартирах придут непосредственно в БП, а оттуда непосредственно в панель?

и какие контакты панели должны использоваться? только 12В или "общий" тоже?

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.10.2010 в 20:52:02

Schornstein написал : правильно ли я понимаю, что провода от звонков в квартирах придут непосредственно в БП, а оттуда непосредственно в панель?

Провода от звонков прийдут к силовым контактам реле. Один контакт обмотки реле к 12 Вольт, второй к контакту Аудио неиспользуемой части панели, общий идет как и шел - на общий, у БП ессно тоже.

Schornstein написал : у меня есть БП, от которого будет питаться z-5r. его можно одновременно в этой схеме использовать?

Можно конечно, ток там маленький, и то, только во время нажатия кнопки.

0
Schornstein
Schornstein
Новичок

Регистрация: 16.10.2010

Москва

Сообщений: 35

17.10.2010 в 21:33:51

kirich написал : общий идет как и шел - на общий, у БП ессно тоже.

смысл этой фразы не понял вообще(( ОБЩИЙ никуда не идёт и не собирается. Поясню: от каждой кнопки вызова на панели уходит по 4 провода: общий, +12В, видео и аудио. Для тех квартир, в которых не будет домофонов, нужно использовать аудио и 12В - это я понял. А куда тогда общий? Видео, стало быть, похоронить?

kirich написал : Можно конечно, ток там маленький, и то, только во время нажатия кнопки.

только нужно необходимое количество реле? что это такое и как это подключается? увидеть бы)

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

17.10.2010 в 22:14:34

Schornstein написал : Поясню: от каждой кнопки вызова на панели уходит по 4 провода: общий, +12В, видео и аудио.

Вчитайтесь в то, что я писал выше.

Schornstein написал : нужно использовать аудио и 12В - это я понял

С чего Вы решили, что надо использовать вывод 12 Вольт с панели? С каждого абонентского отвода используется общий и Аудио. При нажатии кнопки вызова выход Аудио коротится на общий. 12 Вольт провод с абонентксих четырех проводов не подключается НИКУДА, как и Видео.

kirich написал : Один контакт обмотки реле к 12 Вольт, второй к контакту Аудио неиспользуемой части панели, общий идет как и шел - на общий, у БП ессно тоже.

Schornstein написал : только нужно необходимое количество реле?

Будьте внимательны, когда читаете.

kirich написал : БП один, релюх по количеству людей.

12 Вольт от БП к одному контакту обмотки реле, выход Аудио к другому. Общий БП к Общему панели. Всё.

0
Schornstein
Schornstein
Новичок

Регистрация: 16.10.2010

Москва

Сообщений: 35

17.10.2010 в 22:45:57

Спасибо большое! Кажется, понял всё) дайте, если нетрудно, ссылочу на картинку, как это реле должно выглядеть.

Не сочтите за наглость, не могли бы, если возможность есть, ответить мне в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108683&p=2036267&viewfull=1#post2036267 ?

0
Schornstein
Schornstein
Новичок

Регистрация: 16.10.2010

Москва

Сообщений: 35

20.10.2010 в 01:09:18

стал разбираться, советовался с электриками и задался вопросом: а насколько нужно 220 для звонков вообще?

может быть, можно напрямую заменить нынешний двужильный советский провод, который соединяет сейчас звонок и его кнопку, на два контакта от кнопки панели (аудио и общий, как говорилось выше)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу