Cs-Cs написал :
Наводящий вопрос: А известно ли что-либо, что позволит оценить мощность светильников? Потому что по витой паре большой ток не пройдёт. Она для этого не предназначена. Для 12 Вольт и 12 Вт мощности = 1 А тока.
Так что может быть и такое, что кабеля в 2,5 кв.мм не хватит, если расстояние от источника питания до светильника большое. И тут тогда придётся изобретать что-то типа распаечных коробок, где на светильник ответвляться.
Участок разбит на группы. Блоки питания размещаю у щитов и тяну от них 12 В групповые линии кабелем ВВГ 1,5 кв.мм(максим. длина линии 30м . На одной группе последовательно подключаются 3 светильника (из светильников выходит UTP и врезаются в линию). Потребление одного светильника 350 мА. Насколько я знаю на 1кв.мм. меди можно пропускать ток до 9 А. То есть на 0,22 кв.мм. до 2 А. Так что запас достаточный.