Строители приделали датчик движения (). Теперь пытаюсь его настроить. Проблема что висит он высоко (метра 2). Должен срабатывать на вход человека в дверь в 2,5 метрах от датчика по горизонтали. Как регулировалть?
30.08.2012 в 00:45:22
Строители приделали датчик движения (). Теперь пытаюсь его настроить. Проблема что висит он высоко (метра 2). Должен срабатывать на вход человека в дверь в 2,5 метрах от датчика по горизонтали. Как регулировалть?
30.08.2012 в 01:15:10
sPerec написал : Как регулировалть?
Механической штатной регулировки нет. Можно только поколхозить и наклонить всю конструкцию... Хотя при установке на максимальную дальность указанную Вами зону он должен захватить. ЗЫ. Стоит перед монтажными работами знакомиться с мануалом.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.08.2012 в 09:32:32
Правило простое. Чем дальше от датчика - тем на большее расстояние должно быть перемещение. Далее - если датчик установлен в стене горизонтально (без наклона относительно стены), то место перемещения человека вне рабочей зоны пирометра. То есть основная рабочая зона пропадает зря. Если не хочется его вешать на уровне груди - вешайте на потолке, протяжённой линзой Френеля вдоль коридора (не поперёк!).