Идеолог
Идеолог
Местный

Регистрация: 11.04.2012

Москва

Сообщений: 208

07.06.2013 в 11:50:25

Дайте совет как лучше зацепить кабель (вит.пару) за протяжку например такую http://www.gven.ru/iteminfo/4078.html

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.06.2013 в 11:58:56

там на конце насадка с отверстием. В это отверстие просовываете тонкую стальную проволочку петелькой и за эту петельку цепляете жилы витухи

0
elecktris
elecktris
Новичок

Регистрация: 09.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

07.06.2013 в 12:48:00

Снимаете внешнюю оболочку с витой пары примерно 10 см. Разводите пары в стороны и выкусываете 3 пары, четвёртую оставляете. Не снимая изоляции с жилок, заводите проводники, на длину 5 см, в кольцо на конце протяжки, заворачиваете назад к кабелю и немного скручиваете проводки, дополнительно зафиксируйте парой-тройкой витков изоленты, причём так, чтобы изолента находила на оболочку кабеля, чтобы сделать "заходку" кабеля плавной. Желательно чтобы один тянул протяжку, другой подавал кабель и поправлял.

0
Идеолог
Идеолог
Местный

Регистрация: 11.04.2012

Москва

Сообщений: 208

07.06.2013 в 13:52:18

пасип

0
Идеолог
Идеолог
Местный

Регистрация: 11.04.2012

Москва

Сообщений: 208

10.06.2013 в 08:40:27

Привет! Все получилось на ура!!! Спасибо всем за дельные советы!

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

15.06.2013 в 16:38:56

Эпический экибастуз!

За совет с цеплянием за жилы - нужно гнать Флюком с объекта. :mad: Если важен гарантированный результат - то у большинства кабелей допустимое усилие при протяжке всего 100-140Н.

Далее никто не гарантирует ни повив, ни целостность изоляции.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

15.06.2013 в 18:25:12

и затягивать требуется применяя динамометр или гирю вешая на кабель?

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

15.06.2013 в 18:46:02

Def461 написал : За совет с цеплянием за жилы

А Вы как тянете?

0

@fev.santeh Инста

Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

15.06.2013 в 20:02:06

Ответ сразу двум:

  1. Тянут люди с применением мозга (без дури молодецкой)
  2. Крепят НЕ К ЖИЛАМ
  3. Кабель УКЛАДЫВАЮТ в лотки
  4. Отверстия обычно достаточного диаметра, чтобы не применять протяжку.

Даже за рывок витой пары с "размотчика" монтажник получит пендаля волшебного.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

15.06.2013 в 21:07:05

Def461 написал : допустимое усилие при протяжке всего 100-140Н.

это ведро воды, вполне приличное усилие, за одну пару сильно не айс тянуть, а вот все вместе зачистить и можно на пределе, всё равно хвостик откусывать

EV.SA написал : А Вы как тянете?

обычно целиком кабель заворачивается за протяжку (стальную проволоку), или ей прокалывается, жилы долго зачищать

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

16.06.2013 в 00:04:20

Вот только он может растянуться/развиться не в месте крепления. А через 1-2 метра. И тогда "хвостик" превращается в час геморроя при категоризации.

Никогда при тестировании свежепроложенного не получалось, что есть обрыв 1-2 проводников? А это уже более 500Н нагрузки. Потому про "приличное усилие" - дурное дело нехитрое.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.