Всем привет,что это такое(читал в угле)но не до конца понимаю и чем он отличается от 232 ?
09.09.2014 в 16:50:03
Всем привет,что это такое(читал в угле)но не до конца понимаю и чем он отличается от 232 ?
09.09.2014 в 17:11:14
232 - несимметричный интерфейсный канал (сигнальный провод один, сигнал сформирован относительно провода "Нуля", в сигнале есть постоянная составляющая). Слаб под нагрузкой, сосет помеху, кладут недалеко (в пределах помещения). 485 - симметричный канал (сигнальных провода два, сигнал сформирован симметрично относительно "нуля", жилы "нуля" в кабеле как правило нет, в сигнале нет постоянной составляющей относительно "нуля"). "Равнодушен" к дифференциальный помехе, силен под нагрузкой, кладут далеко. Это по простому. Ни разу не Ай-Ти.
09.09.2014 в 18:22:32
Теперь вроде понятно))
09.09.2014 в 20:26:24
Добавлю, что правильный RS-485 имеет гальваническую развязку с обоих сторон, что дополнительно повышает помехозащищённость и живучесть передачи информации :)
09.09.2014 в 21:49:30
Правильный?Есть еще неправильный??
10.09.2014 в 08:55:36
alamis написал : Правильный?Есть еще неправильный??
Есть :) Попадаются преобразователи без гальванической развязки, нормально работающие только на небольшой дистанции на едином контуре заземления устройств.
10.09.2014 в 13:09:16
Спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.