Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

31.05.2015 в 17:33:04

#5232018

Как проще найти место замыкания жил витой пары, проложенной в стенах и в полу ? Замыкают три жилы.

спасибо

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

31.05.2015 в 18:02:03

#5232057

SergeyE написал : Замыкают три жилы.

каким образом вы это определили ?? Если конец витой пары подключен к розетке- начинайте поиск оттуда, возможно и джек тоже надо другой обжать....

Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

31.05.2015 в 18:53:33

#5232107

омметром. Добыть эталонный кусок однотипной витой пары подлиньше, измерить её сопротивление и длину, вычислить погонное сопротивление и по измененному значению сопротивления замкнутого кабеля определить приблизительную точку повреждения.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

31.05.2015 в 19:11:36

#5232122

SergeyE написал : Как проще найти место замыкания жил витой пары

что то мне подсказывает, что никакого "замыкания" нет. Просто- очередная тема от SergeyE....

Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

31.05.2015 в 19:44:18

#5232155

когда он уже электрикой займется...

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

01.06.2015 в 10:31:30

#5232923

SergeyE написал : Как проще найти место замыкания жил витой пары, проложенной в стенах и в полу ? Замыкают три жилы.

спасибо

Вскрыть стены и пол и определить внешним осмотром.

Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

01.06.2015 в 10:46:54

#5232943

Может быть замыкание произошло вследствие попадания гвоздя в проводку? Тогда надо смотреть, где забиты гвозди по ходу провода. Сами по себе провода, обычно, не замыкают.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

01.06.2015 в 11:02:05

#5232967

Юрий-Электр написал : каким образом вы это определили ??

вытащив концы провода из всех разъемов и прозвонив жилы

swerer написал : Может быть замыкание произошло вследствие попадания гвоздя в проводку?

это наверное так и есть, но пока ничего не обнаружено - хотелось бы сузить площадь поиска

Netlog написал : омметром. Добыть эталонный кусок однотипной витой пары подлиньше, измерить её сопротивление и длину, вычислить погонное сопротивление и по измененному значению сопротивления замкнутого кабеля определить приблизительную точку повреждения.

не имел с ними дело - насколько они точные - как бы не проколоться при покупке; мультиметр при прозвонке выдает порядка 40-50Ом (соединяю концы жил проводом с несколькими скрутками) по всем жилам, включая эту; прием значение скачет, т.к. проволочку я прижимаю вручную и контакт меняется

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

01.06.2015 в 11:03:17

#5232971

MS6818,

но наверное такой ответ автора не устроит, и будет вопрос - как это сделать с помощью виноградной лозы или рамки для экстрасенсов :) Если что - вот ссылка https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/ramka_ekstrasensa_ruchnaya_296905884

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

01.06.2015 в 11:09:49

#5232983

SergeyE написал : прием значение скачет, т.к. проволочку я прижимаю вручную и контакт меняется

интересна логика - так трудно догадаться, что если обеспечить надежный контакт - то значение не будет меняться? :)

Сергей, а вы случайно не работаете в службе "муж на час"? Откуда столько заморочек берете? То стиралка, то провод, то подрозетники в огромных дырах....?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

01.06.2015 в 11:11:26

#5232985

Netlog написал : Добыть эталонный кусок однотипной витой пары подлиньше,

В принципе у него уже есть эталонная пара в составе кабеля.... и думаю примерный маршрут понятен

Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

01.06.2015 в 22:03:26

#5234100

SergeyE написал : не имел с ними дело - насколько они точные - как бы не проколоться при покупке; мультиметр при прозвонке выдает порядка 40-50Ом (соединяю концы жил проводом с несколькими скрутками) по всем жилам, включая эту; прием значение скачет, т.к. проволочку я прижимаю вручную и контакт меняется

  • Либо у вас плохонький мультиметр, показывающий погоду на Марсе
  • либо там есть постороннее напряжение, искажающее результат.
  • либо у вас провод совсем мерзкий, с огромным погонным сопротивлением
  • либо замыкание от вас в 250 метрах Вобщем, великовато сопротивление.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

01.06.2015 в 22:09:32

#5234109

Netlog написал :

  • Либо у вас плохонький мультиметр, показывающий погоду на Марсе
  • либо там есть постороннее напряжение, искажающее результат.
  • либо у вас провод совсем мерзкий, с огромным погонным сопротивлением
  • либо замыкание от вас в 250 метрах

есть еще один вариант :)

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

01.06.2015 в 22:19:45

#5234128

SergeyE написал : проволочку я прижимаю вручную и контакт меняется

SergeyE, ничего прижимать не нужно. Для начала- используйте Lan- тестер. Что нибудь, типа простенького Rexant http://rexant-shop.ru/goods/Rexant_12-1006-4.htm

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

01.06.2015 в 22:36:24

#5234165

BV написал : если обеспечить надежный контакт

как, не разрушая разъем ? для этого надо как минимум купить розетку и разобрать ее, а заказ в интернет магазине пока не обработан

Юрий-Электр написал : Lan- тестер.

ну покажет он неисправность линии и все - чем поможет ?

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

01.06.2015 в 22:48:30

#5234190

SergeyE написал : чем поможет ?

вам скорее всего ничем не поможет. Вызывайте специалиста. Прибор покажет чередование проводов с 1- по 8 при правильном подключении.

SergeyE написал : купить розетку и разобрать ее

зачем розетку разбирать , не могу понять ?

Аватар пользователя
Бегемот975

Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

01.06.2015 в 22:48:41

#5234192

Может из оставшихся жил сделать сеть на 100 Мб и все? Или обязательно Gb нужен?

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

02.06.2015 в 07:33:25

#5234520

Некоторые материнские платы умеют тестировать кабели. Вот статья, раздел «Тестирование сетевых соединений»: http://www.mirandaim.info/tonkaianastroykapc/tonkaia_nastroyka_pc_67.html

Возможно, электролаборатория тоже сможет. Метод-то известен: посылаем импульс, осциллографом смотрим, через какое время вернётся отражение.

Через сопротивление тоже можно, но у обычного тестера точность недостаточная. Нужен мост Уитстона.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

02.06.2015 в 08:39:48

#5234569

SergeyE написал : как, не разрушая разъем ? для этого надо как минимум купить розетку и разобрать ее,

ну да блин, просто Автор не умеет, надо обязательно через зад :) Что мешает купить боченок за 50руб, вставить в него разрезанный пополам патчкорд с зачищенными жилами?

SergeyE написал : а заказ в интернет магазине пока не обработан

Купить любую самую дешевую розетку в любом магазе, как то Мерлен, Оби, Касторама и тд не счесть числа где это можно сделать без заказа....

Юрий-Электр написал : вам скорее всего ничем не поможет.

угу, и не в тестере дело :)

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

02.06.2015 в 14:36:41

#5235151

Бегемот975 написал : Может из оставшихся жил сделать сеть на 100 Мб

пытались, но роутер похоже не хочет с таким кабелем работать

Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

02.06.2015 в 15:02:05

#5235196

Странно. Очень странно. Если есть 2 неповреждённых пары, то вообще проблем не вижу. Но даже если только одна, то из оставшихся 6 проводов берёте 1 неповреждённый и парный к нему. А все остальные оставляете висеть в воздухе. Итого есть 3 варианта. Все перебрали, и ничего не заработало?

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

02.06.2015 в 15:09:49

#5235203

Артём Зорин написал : Странно. Очень странно.

Ничего странного, если роутер гиговый

Аватар пользователя
Kast

Местный

Регистрация: 13.04.2015

Москва

Сообщений: 51

02.06.2015 в 15:19:01

#5235224

Не мое, мимо проходил


Цитата(Вистр @ 23.3.2013, 12:41) * Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов. Правда если хоть немного можете паять. Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц. Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора. На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте. Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп. Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см. На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники. Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика". Ведите антенну вдоль жгута. Там где звук прекращается - там и находится разрыв.


И на правах анекдота: Раньше ходила байка, что связисты в войну подавали на закопанный кабель большое напряжение и в месте обрыва земля взрывалась. Иди мимо кабеля да на землю смотри.

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

02.06.2015 в 16:18:22

#5235315

Артём Зорин написал : Итого есть 3 варианта. Все перебрали, и ничего не заработало?

три варианта не пробовал - пробовал один + какой-то готовый провод с половиной жил подсоединял

Kast написал : Там где звук прекращается - там и находится разрыв.

а мы ищем замыкание

Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

02.06.2015 в 17:44:01

#5235446

Сделайте фотографии стен и пола по ходу всей трассы, где проходит кабель, а мы по фотографиям найдём гвоздь, который вбит в провод :)

Аватар пользователя
swerer

Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

02.06.2015 в 18:07:30

#5235497

Кстати, а раньше этот провод нормальный был? Или он сразу замыкал? Если раньше нормальный был, то вспомните, когда он стал замыкать, может быть вы тогда как раз картину вешали или плинтус прибивали :)

Аватар пользователя
Бегемот975

Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

02.06.2015 в 18:28:47

#5235525

Вообще, очень странно! Лан тестером проверить провод и найти нормальные 4 жилы. Из них собрать 100 Мб. Свитч тут не при чем! Хоть ГБ, хоть 100 Мб - 4 жилы работать будут!!!! А дальше... мне сложно представить, что провод не заработает, хотя и такое может быть:

  1. Проблема со всем проводом, даже с теми парами, которые тестируются - такое бывало
  2. Косяк со стороны оборудования.

Выяснение и того и другого занимает 10 мин от силы - просто проверить 100% работающим проводом оборудование и 100% работающим оборудованием проверить сомнительный провод!

Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.06.2015 в 00:41:26

#5236158

swerer написал : Кстати, а раньше этот провод нормальный был? Или он сразу замыкал?

Сразу... он раньше использовался для домашней автоматики и где-то была какая-то коммутация, но свидетелей уже нет

Бегемот975 написал : Лан тестером проверить провод и найти нормальные 4 жилы. Из них собрать 100 Мб. Свитч тут не при чем! Хоть ГБ, хоть 100 Мб - 4 жилы работать будут!!!!

все жилы целые, кроме замкнутых друг на друга - это и мультиметром определяется а вот понимает ли свитч 4 жилы скоро выясним - завтра докупаем свитч и соединяем его с роутером полным кабелем, а от него уже неполный

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

03.06.2015 в 07:50:32

#5236296

SergeyE, купи новый кабель, это будет недорого. Чем искать "замыкание", и закройте тему....

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

03.06.2015 в 09:16:59

#5236376

Бегемот975 написал : 4 жилы работать будут!!!!

Будут, если ТС догадается оставить в розетке только две нормальных пары, а остальные выдернуть. В чем я сильно сомневаюсь

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу