SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

04.06.2015 в 12:17:49

Бегемот975 написал : А что, оставшиеся, целые, провода в правильной последовательности не собирали?

а разве правильная последовательность у четырех жил (№1-3, 6) не та же самая что в кабеле на 4 жилы, что на 8 ? замыкание было в "лишних" жилах

0
Бегемот975
Бегемот975
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

04.06.2015 в 13:34:19

SergeyE написал : а разве правильная последовательность у четырех жил (№1-3, 6) не та же самая что в кабеле на 4 жилы, что на 8 ? замыкание было в "лишних" жилах

Я же не могу знать, что и как у вас там обрезано и подключено! Верно? Для этого и уточняю. Все же проще проверить все узлы, чем искать замыкания. Там вариантов куча - обжать в разъемы, на розетки и подключить патч-кордами к оборудованию... Ну, уже писал. Проверите, поправите косяки - все получится, уверен!

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.06.2015 в 16:42:57

SergeyE написал : как проще найти место замыкания жил витой пары

вот так

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

04.06.2015 в 22:57:54

пока не знаю знакомых, у кого есть что-то подобное

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

04.06.2015 в 23:24:10

Тут ничем помочь не могу. Кроме как:

  1. Заменить кабель
  2. Испоьзовать 4 целых проводника
  3. Вызвать специалистов с оборудованием
0
Бегемот975
Бегемот975
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

05.06.2015 в 19:38:07

За время жизни темы можно было уже все сделать 100 раз!

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

07.06.2015 в 00:13:02

раз 200 и сделали, но не работает

беру 4 жилы, которые не прозваниваются друг на друга, и обжимаю в следующей последовательности: 1) бело-оранжевый, 2) оранжевый, 3) бело-синий, 6) синий

беру второй провод заводской, который идет от роутера (там 8 проводов по стандарту - из них используем только 4) и соединяю цвета так 1) бело-оранжевый с таким же, 2) оранжевый с таким же 3) бело-синий с бело-зеленым, 6) синий с зеленым; итого общая длина примерно 12-15м

прозваниваю еще раз - замыканий нет, а комп сетевой провод не видит

SergeyE написал : а вот понимает ли свитч 4 жилы скоро выясним

роутер понимает 4-х метровый провод из 4-х жил воспринимается как роутером, так и компом

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

07.06.2015 в 01:14:17

А может эти 4 оставшиеся жилы тоже покоцаные? Просто они не замыкают, а что-то другое с ними не то.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

07.06.2015 в 01:22:45

SergeyE написал : он раньше ... где-то ... но свидетелей уже нет

Вы б поаккуратнее, с таким-то,... во-всеуслышанье... :D

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

07.06.2015 в 02:49:04

swerer написал : А может эти 4 оставшиеся жилы тоже покоцаные?

не - я прозвонил уже после обжимки и соединения - ведь как иначе узнать, что они не замыкают - прозвонить каждую с каждой и убедиться, что контакт есть только с жилы самой с собой в разных концах

TiMg33 написал : Вы б поаккуратнее, с таким-то,... во-всеуслышанье..

на нет и суда ...

0
Бегемот975
Бегемот975
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

07.06.2015 в 11:32:52

Не до конца понятно, что с чем соединяете, что на концах в итоге. Ищите, что происходил после замены синей пары на зеленую, возможно на конце ошибка получается. Фотки бы всего этого увидеть... Самый простой способ, после обжимка проверить лан тестером. Это не для того, что бы найти кз, а еще и помогает уточнить последовательность, т.к. Часто просто не видишь очевидного в простом!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.