Владимир Р.
Владимир Р.
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Красный Лиман

Сообщений: 5

26.10.2011 в 16:46:43

Здравствуйте.

Имелась станция Taifu c неисправным насосом, работающая на скважине. Была установлена в яме без надлежащих условий(было принято решение перенести ее в дом). Станция не отключалась и не держала давление. Реле было проверено, клапан на всасывающей трубе - тоже. Методом исключений сделали вывод, что неисправен насос. Заменил насос на ENSYCO с заявленной мощностью 1,1 кВт. Настроили реле. Все ОК, кроме одного момента: при работе насоса, если одновременно идет забор воды, т.е. открыт кран на мойке или в душе, насос не может набрать давление отключения. До 2,6 накачивает быстро, а дальше стрелка дергается и нужные 2,8 не дожимаются. В чем может быть проблема?

Заранее благодарю.

1
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

26.10.2011 в 17:33:49

Параметры насоса подскажите. И глубину скважины до уровня воды.

1
Владимир Р.
Владимир Р.
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Красный Лиман

Сообщений: 5

26.10.2011 в 17:55:27

Виталий С, сейчас не дома, параметры не помню - мощность 1,1 кВт, глубину скважины тоже точно не скажу - купили дом, а хозяйка таких вещей не помнит. Плюс где-то 1,2м по горизонтали от скважины через фундамент дома, и еще столько же до уровня пола - благо скважина рядом с домом. Но есть живой пример, скважина, уверен, приблизительно такой же глубины, правда там Pedrollo, но 370 Вт - отключается, даже если открыт кран.

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

26.10.2011 в 18:05:31

Владимир Р. написал : Виталий С, сейчас не дома, параметры не помню - мощность 1,1 кВт, глубину скважины тоже точно не скажу - купили дом, а хозяйка таких вещей не помнит. Плюс где-то 1,2м по горизонтали от скважины через фундамент дома, и еще столько же до уровня пола - благо скважина рядом с домом.

Нужны параметры. Может насосу просто высоты и производительности не хватает.

И ещё: какое напряжение в сети, каким проводом сделано подключение насоса (от дома до скважины).

0
Владимир Р.
Владимир Р.
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Красный Лиман

Сообщений: 5

26.10.2011 в 18:19:40

Напряжение стабильное 220-230В. Рядом подстанция. Каким проводом в смысле диаметр труб? Вообщем сегодня уточню все параметры и отпишусь.

Кстати, тут на соседнем форуме спецы говорят, мол, при открытых кранах насос и не должен отключатся в принципе.

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

26.10.2011 в 18:24:09

Владимир Р. написал : . Каким проводом в смысле диаметр труб?

Насос в скважине? Какое сечение электрического кабеля?

0
Владимир Р.
Владимир Р.
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Красный Лиман

Сообщений: 5

26.10.2011 в 18:31:33

Насос в помещении. Скважина на расстоянии где-то 1,2-1,5м от помещения. Высота от скважины до поверхности+высота фундамента=2-2,2м. Розетка рядом со станцией. Напряжение стабильно. Сечение, хз какое.

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

26.10.2011 в 18:52:46

Понятно. Я думал в скважине. Насос с эжектором? Или просто одна всасывающая труба от скважины идёт с клапаном на конце? Диаметр трубы?

0
Steh
Steh
Местный

Регистрация: 23.08.2010

Смоленск

Сообщений: 592

27.10.2011 в 10:47:58

Владимир Р. написал : Здравствуйте.

Имелась станция Taifu c неисправным насосом, работающая на скважине. Была установлена в яме без надлежащих условий(было принято решение перенести ее в дом). Станция не отключалась и не держала давление. Реле было проверено, клапан на всасывающей трубе - тоже. Методом исключений сделали вывод, что неисправен насос. Заменил насос на ENSYCO с заявленной мощностью 1,1 кВт. Настроили реле. Все ОК, кроме одного момента: при работе насоса, если одновременно идет забор воды, т.е. открыт кран на мойке или в душе, насос не может набрать давление отключения. До 2,6 накачивает быстро, а дальше стрелка дергается и нужные 2,8 не дожимаются. В чем может быть проблема?

Заранее благодарю.

а как он может дожать, если идет постоянное падение давления из-за водоразбора... прикройте краны - и он дожмет!

давление будет зависеть от глубины водозабора, диаметра всасывания, диаметра выходного патрубка.... длинны магистралей, и наконец от диаметра запорноых отверстий кранов, от числа оборотов двигателя, конструкции улитки.... и тд и тп.

например у меня станция 0.8 квт выдает 2 атм при работе на полностью открытый кран магистрали Д15(металлопластик) и 2,4 на работу стиральной машины (без дополнительного отбора из магистрали) входной патрубок Д20....и т..д.

0
Виталий С
Виталий С
Резидент

Регистрация: 08.01.2008

Москва

Сообщений: 3164

27.10.2011 в 11:05:33

Steh написал : а как он может дожать, если идет постоянное падение давления из-за водоразбора... прикройте краны - и он дожмет!

У меня 720 ватт. Когда в душе моешься, дожимает нормально. Но у меня до уровня воды 1,5 - 2 метра всего.

0
Владимир Р.
Владимир Р.
Новичок

Регистрация: 26.10.2011

Красный Лиман

Сообщений: 5

27.10.2011 в 12:08:51

Здравствуйте.

Вообщем ситуация несколько изменилась. Немного подтекало на тройнике(не капало, а так, собиралась вода со временем), устранил, теперь на небольшом напоре насос выключается на 2,7.

Подробнее. Сейчас насос выкл. при напоре примерно 0,045 л/сек и соответственно уже не выкл. при 0,071 л/сек.

Характеристики насоса:

Qmax = 60I/min Hmax = 50m Ps max = 5Bar

I=5A 1,1 kW

Фото насоса:

Глубина до уровня воды - 7м. Схема подключения: http://s017.radikal.ru/i400/1110/26/fd792d8ea4f7.jpg

Виталий С написал : Насос с эжектором? Или просто одна всасывающая труба от скважины идёт с клапаном на конце? Диаметр трубы?

Просто всасывающая. Диаметр точно не скажу, около 5см.

0
Вложение