boriski
boriski
Новичок

Регистрация: 14.02.2006

Москва

Сообщений: 84

21.03.2014 в 09:36:40

Есть цель - организовать летний "мини"водопровод (если можно так выразиться:)) для питьевой воды на дачном участке. Капитальная, отличнодействующая система водоснабжения (скважина, насос, ГА, реле, и тд.) для технических нужд уже имеется, но в воде уж очень много железа. Поэтому для питьевой воды имеется неглубокая отдельная скважина вода в которой, по результатам анализа, пригодна для питья. Примерная идея конструкции такова: самый маломощный насос в скважине - обратный клапан - реле давления - манометр(?) - фильтр типа "Гейзер "с тремя "стаканами" - питьевой кран. Очень не хочется включать в эту схему гидроаккумулятор :a даже самой маленькой емкости(8л.). Объясню почему не хочется: так как водоразбор питьевой воды минимален (выпить стаканчик прохладной воды, чайник, вода для приготовления еды и помыть продукты, овощи, фрукты), не хочется что бы вода долго застаивалась в жаркий летний день в этом самом ГА, а сразу шла "свежая" и прохладная. Собственно вопрос: Возможна ли такая схема и будет ли она работать?, хватит ли диапазона регулировок реле, что бы добиться минимального рабочего давления? (понимаю, что насос при такой схеме будет включаться практически сразу при открытии крана.) Сразу исключаю возможно предлагаемые варианты со всевозможными станциями водоснабжения. Очень жду советов. :)

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.03.2014 в 09:56:37

Если точка водоразбора одна - поставьте рядом с раковиной выключатель для питания насоса. А реле давления - только для защиты при закрытии крана во время работы насоса.

Кран открыл, выключатель щелкнул, вода полилась...

Или можно немного усложнить схемку управления с контактором и реле давления: Включение насоса по нажатию кнопки, а отключение автоматическое при закритии крана по реле давления...

0
boriski
boriski
Новичок

Регистрация: 14.02.2006

Москва

Сообщений: 84

21.03.2014 в 10:04:00

Solovey написал : А реле давления - только для защиты при закрытии крана во время работы насоса.

И вот что б это самое реле замыкало контакты включения насоса при падении давления, т.е. при открытии крана, и вообще без выключателя рядом с краном. Так не будет работать? Не хочется городить дополнительные кнопки. К тому же что пользоваться краном в связке с кнопкой в большинстве случаев предстоит маме-старушке.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.03.2014 в 10:12:23

boriski, Без ГА как-то стремно. В замкнутом объеме изменение температуры воды будет сопровождаться резким изменением давления в системе.

Если вообще из вашей схемы убрать запорную арматуру (кран) а оставить только выключатель? Т.е. чтобы кран всегда открыт был. Щелкнул выключателем - вода потекла.

0
boriski
boriski
Новичок

Регистрация: 14.02.2006

Москва

Сообщений: 84

21.03.2014 в 10:47:18

Solovey написал : Щелкнул выключателем - вода потекла

Solovey, да, мыслил так, как запасной вариант, если не получится без ГА.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

21.03.2014 в 13:09:05

boriski, Фильтр в приямок скважины, сверху накрыть теплоизоляцией - не будет греться и не так сильно будут расти микроорганизмы.

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

21.03.2014 в 13:51:48

Совсем без ГА нельзя. Нагреется холодная вода в трубах, где нибудь лопнет или обратный клапан продавит. Поставьте в систему небольшую емкость, чтобы в нет было хотя бы пол литра воздуха, что то типа бутылки вверх дном.

0
box415
box415
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 748

21.03.2014 в 13:57:25

  1. Без ГА - плохая идея. Какой бы маломощный насос Вы не взяли, все равно его мощность окажется больше, чем тоненькая струйка из крана. Будет примерно так:
    • Открыли кран, давление упало, реле включает насос.
    • Струйка течет, но насос нагнетает больше, давление в трубе растет.
    • Давление доходит до порога выключения. Насос выключается.
    • За полсекунды давление снова падает до порога включения, насос включается.
    • Читай все сначала.

То есть струйка будет течь толчками, а насос постоянно включаться/выключаться. Выход - открывать кран сильно, чтобы струя была мощная, слабый насос не сможет нагнать давление до выключения. Или просто кнопку включения насоса, без реле, как сказал Solovey.

  1. В трубах оказывается неожиданно много воды для таких нужд. Это к вопросу о застое воды в ГА. От скважины (а у нее есть глубина) до крана есть труба. Включаем - льется сначала та вода, что стояла в трубе. Нужно считать объем и сливать первую воду. Может, и ГА - не так страшно?
0
boriski
boriski
Новичок

Регистрация: 14.02.2006

Москва

Сообщений: 84

21.03.2014 в 14:43:38

BV, вы именно про фильтр, или про ГА? Вообще-то и то и другое технически по месту не совсем удобно. А вообще идея хорошая:) На счет приямка не знаю, - если получится., а вот все три "стакана" фильтра теплоизоляцией точно укутаю, где бы фильтр не стоял.

0
boriski
boriski
Новичок

Регистрация: 14.02.2006

Москва

Сообщений: 84

21.03.2014 в 14:49:13

box415 написал : В трубах оказывается неожиданно много воды для таких нужд. Это к вопросу о застое воды в ГА. От скважины (а у нее есть глубина) до крана есть труба. Включаем - льется сначала та вода, что стояла в трубе. Нужно считать объем и сливать первую воду. Может, и ГА - не так страшно?

box415, убедительно.

box415 написал : Может, и ГА - не так страшно?

может и действительно.... и сразу возникает идея: а если в ГА заранее накачать заведомо большее давление воздуха, тогда запас воды в нем будет меньше? и естественно регулировки реле на минимальное давление. Как думаете?:help

0
andrey xx
andrey xx
Новичок

Регистрация: 24.04.2007

Москва

Сообщений: 43

22.03.2014 в 11:34:30

boriski Конечно, закон Бойля — Мариотта никто не отменял p1*V1 = p2*V2. Чем больше будет давление, тем меньше воды. Нижнее давление срабатывания реле +0,05 bar, верхнее +0,3 bar от p1.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу