07.04.2009 в 23:34:28
Доброго времени!
Счетчик старый 5 А.Собираюсь приобрести трансформаторный сварочник(китаец)
есть до155 другой до 160 А.На ценнике мощ. 2.5 квт на коробке до 8 кВа.
Не сдохнет ли счетчик на тройке,какие брать пробки и на сколько Ампер???
07.04.2009 в 23:37:10
Может умереть,надо что-то придумать с питанием.
07.04.2009 в 23:40:06
Molik написал : Выдержит ли счетчик сварочный транс ?
Счетчик старый 5 А.Собираюсь приобрести трансформаторный сварочник(китаец) есть до155 другой до 160 А.На ценнике мощ. 2.5 квт на коробке до 8 кВа.
Скорее всего 5-15А, то есть 5А продолжительно, 15А кратковременно... 2,5кВт выдержать должен, 8 кВА, уже нет..
07.04.2009 в 23:44:51
Molik написал : Не сдохнет ли счетчик на тройке,какие брать пробки и на сколько Ампер???
Счетчик умрет быстро,надо менять и его и проводку и автоматы ставить ,а не пробки
07.04.2009 в 23:47:08
Molik написал : Счетчик старый 5 А.
У меня такой в хрущевке от включенного мощного эл. утюга сгорел :(
08.04.2009 в 12:34:42
Стиралка с ТЭНом не менее 2100 Вт ,уже давно работает. на сварочнике нарисован схематически предохр-ль и рядом надпись 22 А Провода сварочника 3 на 1.5 мм
08.04.2009 в 12:45:31
Зайдите сюда.Там не много читать придёться
08.04.2009 в 14:29:30
Molik написал : Стиралка с ТЭНом не менее 2100 Вт ,уже давно работает.
Надоел и Вы решили его все таки прикончить?;)
08.04.2009 в 16:05:41
Холостяк написал : Надоел и Вы решили его все таки прикончить?
Напротив,боюсь поменять на ЭЛЕКТРОННЫЙ,кот считает слишком хорошо. Просто на старость решил попробовать научиться варить.Но брать инвертор по деньгам неразумно. Еще пугает и так хреновое зрение.А счетчик на 5А на сегодня то же не серьезно!
08.04.2009 в 16:55:06
1972 написал : Зайдите сюда.Там не много читать придёться
Спасибо ,был там раньше но думал на сейчас,что ветка умерла.
09.05.2009 в 23:59:10
сколько варил-или везло, или держит
10.05.2009 в 14:29:21
Molik написал : Счетчик старый 5 А
Счетчики электрознергии от Энергомера на 5-60А за 500-700 рублей. После покупки отвезти в энергонадзор, предупредив, что менять будете. Закрывают старую книжку, платите остатки и заново офорляют новую книжку. Ставить нужно автоматы-рубильники, в том числе с УЗО. Далее автоматы отдельно на освещение и на розетки. На розетки на 25-А , только провод медный сечением не менее 2,5мм2. А если силовая на 32А = то сечение не менее 4ммквадрата. ВХОД не менее чем по 4мм.
А счетчик = уважайте себя, коллеги, ставьте нормальные, а то= ТТТ = вспыхнет - то и жалеть и кусать локоть удет поздно...
10.05.2009 в 16:15:56
AMA3OH написал : Ставить нужно автоматы-рубильники, в том числе с УЗО. Далее автоматы отдельно на освещение и на розетки.
А можно поподробнее -схемку набросать? ... вначале УЗО (в чем фишка?), затем автоматы или вместо автоматов УЗО? Удачи.
10.05.2009 в 23:34:36
Амазон прав. Нормальный однофазный "свежий счетчик" до 50 А должен осилить по любому. Если нет - то меняйте счетчик, или место приписки сварочника.
11.05.2009 в 08:15:43
Юрий_Ф написал : А можно поподробнее -схемку набросать? ... вначале УЗО (в чем фишка?), затем автоматы или вместо автоматов УЗО?
Ставим ящик-щиток. В него на вход счетчик 5-60(50)А однофазный. От него рубильник-автомат ОБЩИЙ на 50А. ( я ставил наоборот = сначала рубильник, потом счетчик, мотивируя тем, что автомат работает на защиту счетчика, сам ящик на 24 места, закрывается саморезами. Земля обязятельна. Ноль = НАПРЯМУЮ, чтоб не было разрыва. Это в случае, когда без УЗО. А если с УЗО, то на 30мА( говорят лучше на 10мА- защищает от случайного прикосновения). После проверки схемы - типа профи собирал = всё на облужке, без единой скрутки, с настоящими шинами в щитке и на ноль и на землю, заземление выполнено на ура, раздельно автоматы на каждую клмнату -освещение и розетки отдельно=на свет по 2 и 3А, а на розетки по 25А, только на выход в гараж и улицу 32А- энергетики просто опломбировали счетчик. От основного автомата (или счетчика берется уже считываемая фаза и от него идет раскидка по отдельным автоматам. Не желательно сажать просто на один автомат все озетки дома, м/б ситуация. когда включится кондей, холодильник, утюг и ваша сварка... а там еще компрессор есть, пилорама... Лучше отдельно сажать разные силовые нагрузки. Ставим тупо автомат на 50А на ВСЁ и на этом остановиться - не рекомендуется - провод на 2,5 квадрата не рассчитан на такой ток и со временем может нагреваться...Да и безопасность дороже. Вспомните про пожары от невовремя смененной проводки или жучков и лучше самому выложить немного денег на ревизию и замену проводки, чем дать пищу пламени. ИМХО.
Видел КАК ГОРИТ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ у соседа, у которого стоял трехфазный счетчик на 5А и движок на 4 квт - зажал сальник и получилась нехилая нагрузка. Вода рядом, а тушить ею НЕЛЬЗЯ!!! Лопатами песок закидали - благо замля рядом. Потом ему заменил всю Щитовую, только ввод не менял, и теперь три года начинает сезон с восстановления ввода на столбе. Ну нельзя напрямую соединять медный и алюминиевый провод скруткой на столбе - быстро окисляется, треется провод и накрывается изоляция... ССОРИ. Многа букаф. Просто хотел разъясниться...