Доброго времени!

Счетчик старый 5 А.Собираюсь приобрести трансформаторный сварочник(китаец) 
есть до155 другой до 160 А.На ценнике  мощ. 2.5 квт на коробке до 8 кВа. 

Не сдохнет ли счетчик на тройке,какие брать пробки и на сколько Ампер???

0
Аватар пользователя
1972

Местный

Регистрация: 30.01.2009

Херсон

Сообщений: 738

07.04.2009 в 23:37:10

Может умереть,надо что-то придумать с питанием.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

07.04.2009 в 23:40:06

Molik написал : Выдержит ли счетчик сварочный транс ?
Счетчик старый 5 А.Собираюсь приобрести трансформаторный сварочник(китаец) есть до155 другой до 160 А.На ценнике мощ. 2.5 квт на коробке до 8 кВа.

Скорее всего 5-15А, то есть 5А продолжительно, 15А кратковременно... 2,5кВт выдержать должен, 8 кВА, уже нет..

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

07.04.2009 в 23:44:51

Molik написал : Не сдохнет ли счетчик на тройке,какие брать пробки и на сколько Ампер???

Счетчик умрет быстро,надо менять и его и проводку и автоматы ставить ,а не пробки

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.04.2009 в 23:47:08

Molik написал : Счетчик старый 5 А.

У меня такой в хрущевке от включенного мощного эл. утюга сгорел :(

0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

08.04.2009 в 12:34:42

Стиралка с ТЭНом не менее 2100 Вт ,уже давно работает. на сварочнике нарисован схематически предохр-ль и рядом надпись 22 А Провода сварочника 3 на 1.5 мм

0
Аватар пользователя
1972

Местный

Регистрация: 30.01.2009

Херсон

Сообщений: 738

08.04.2009 в 12:45:31

Зайдите сюда.Там не много читать придёться

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77504

0
Аватар пользователя
Холостяк

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Москва

Сообщений: 7368

08.04.2009 в 14:29:30

Molik написал : Стиралка с ТЭНом не менее 2100 Вт ,уже давно работает.

Надоел и Вы решили его все таки прикончить?;)

0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

08.04.2009 в 16:05:41

Холостяк написал : Надоел и Вы решили его все таки прикончить?

Напротив,боюсь поменять на ЭЛЕКТРОННЫЙ,кот считает слишком хорошо. Просто на старость решил попробовать научиться варить.Но брать инвертор по деньгам неразумно. Еще пугает и так хреновое зрение.А счетчик на 5А на сегодня то же не серьезно!

0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

08.04.2009 в 16:55:06

1972 написал : Зайдите сюда.Там не много читать придёться

Спасибо ,был там раньше но думал на сейчас,что ветка умерла.

0
Аватар пользователя
Marmon

Местный

Регистрация: 09.05.2009

Минск

Сообщений: 26

09.05.2009 в 23:59:10

сколько варил-или везло, или держит

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

10.05.2009 в 14:29:21

Molik написал : Счетчик старый 5 А

Счетчики электрознергии от Энергомера на 5-60А за 500-700 рублей. После покупки отвезти в энергонадзор, предупредив, что менять будете. Закрывают старую книжку, платите остатки и заново офорляют новую книжку. Ставить нужно автоматы-рубильники, в том числе с УЗО. Далее автоматы отдельно на освещение и на розетки. На розетки на 25-А , только провод медный сечением не менее 2,5мм2. А если силовая на 32А = то сечение не менее 4ммквадрата. ВХОД не менее чем по 4мм.
А счетчик = уважайте себя, коллеги, ставьте нормальные, а то= ТТТ = вспыхнет - то и жалеть и кусать локоть удет поздно...

0
Аватар пользователя
Юрий_Ф

Местный

Регистрация: 21.04.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 1067

10.05.2009 в 16:15:56

AMA3OH написал : Ставить нужно автоматы-рубильники, в том числе с УЗО. Далее автоматы отдельно на освещение и на розетки.

А можно поподробнее -схемку набросать? ... вначале УЗО (в чем фишка?), затем автоматы или вместо автоматов УЗО? Удачи.

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

10.05.2009 в 23:34:36

Амазон прав. Нормальный однофазный "свежий счетчик" до 50 А должен осилить по любому. Если нет - то меняйте счетчик, или место приписки сварочника.

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

11.05.2009 в 08:15:43

Юрий_Ф написал : А можно поподробнее -схемку набросать? ... вначале УЗО (в чем фишка?), затем автоматы или вместо автоматов УЗО?

Ставим ящик-щиток. В него на вход счетчик 5-60(50)А однофазный. От него рубильник-автомат ОБЩИЙ на 50А. ( я ставил наоборот = сначала рубильник, потом счетчик, мотивируя тем, что автомат работает на защиту счетчика, сам ящик на 24 места, закрывается саморезами. Земля обязятельна. Ноль = НАПРЯМУЮ, чтоб не было разрыва. Это в случае, когда без УЗО. А если с УЗО, то на 30мА( говорят лучше на 10мА- защищает от случайного прикосновения). После проверки схемы - типа профи собирал = всё на облужке, без единой скрутки, с настоящими шинами в щитке и на ноль и на землю, заземление выполнено на ура, раздельно автоматы на каждую клмнату -освещение и розетки отдельно=на свет по 2 и 3А, а на розетки по 25А, только на выход в гараж и улицу 32А- энергетики просто опломбировали счетчик. От основного автомата (или счетчика берется уже считываемая фаза и от него идет раскидка по отдельным автоматам. Не желательно сажать просто на один автомат все озетки дома, м/б ситуация. когда включится кондей, холодильник, утюг и ваша сварка... а там еще компрессор есть, пилорама... Лучше отдельно сажать разные силовые нагрузки. Ставим тупо автомат на 50А на ВСЁ и на этом остановиться - не рекомендуется - провод на 2,5 квадрата не рассчитан на такой ток и со временем может нагреваться...Да и безопасность дороже. Вспомните про пожары от невовремя смененной проводки или жучков и лучше самому выложить немного денег на ревизию и замену проводки, чем дать пищу пламени. ИМХО.

Видел КАК ГОРИТ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ у соседа, у которого стоял трехфазный счетчик на 5А и движок на 4 квт - зажал сальник и получилась нехилая нагрузка. Вода рядом, а тушить ею НЕЛЬЗЯ!!! Лопатами песок закидали - благо замля рядом. Потом ему заменил всю Щитовую, только ввод не менял, и теперь три года начинает сезон с восстановления ввода на столбе. Ну нельзя напрямую соединять медный и алюминиевый провод скруткой на столбе - быстро окисляется, треется провод и накрывается изоляция... ССОРИ. Многа букаф. Просто хотел разъясниться...