26.03.2018 в 14:31:44

BV написал: фото электрощитка, желательно со снятой крышкой? и все будет понятно :)

BV, один из щитков этажных.

0
evgeny_k
evgeny_k
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 41

26.03.2018 в 14:40:33

На этом форуме не раз был спор, кто лучше - мастер-универсал или узкий специалист в своем деле. В этом доме явно работали узкие специалисты и "специалисты". Строила крупная компания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116627

26.03.2018 в 14:46:49

evgeny_k написал: BV, один из щитков этажных.

неплохо, правда непонятно зачем 4П УЗО применено? Если не селективное, то при КЗ на землю вылетит и дифф, и это УЗО, погасив весь щит. Если конечно УЗО не с буквой S

0
evgeny_k
evgeny_k
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 41

26.03.2018 в 14:54:11

BV написал:

evgeny_k написал: BV, один из щитков этажных.

неплохо, правда непонятно зачем 4П УЗО применено? Если не селективное, то при КЗ на землю вылетит и дифф, и это УЗО, погасив весь щит. Если конечно УЗО не с буквой S

BV, вот узо вводное крупно. s не вижу.

0
evgeny_k
evgeny_k
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 41

26.03.2018 в 15:03:24

BV написал:

evgeny_k написал: BV, один из щитков этажных.

неплохо, правда непонятно зачем 4П УЗО применено? Если не селективное, то при КЗ на землю вылетит и дифф, и это УЗО, погасив весь щит. Если конечно УЗО не с буквой S

BV, так и есть. выбивает весь этаж при КЗ.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116627

26.03.2018 в 15:17:31

evgeny_k написал: В этом доме явно работали узкие специалисты и "специалисты".

Помяните еще и проектировщиков ;)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116627

26.03.2018 в 15:21:51

evgeny_k написал: BV, так и есть. выбивает весь этаж при КЗ.

Логика у проектировщика "как обычно" вместо " а если подумать" :) Точнее - нарушен пункт ПУЭ о временной селективности нижележащего и вышестоящего.

0
evgeny_k
evgeny_k
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 41

26.03.2018 в 15:29:40

BV написал:

evgeny_k написал: В этом доме явно работали узкие специалисты и "специалисты".

Помяните еще и проектировщиков ;)

BV, все эти проблемы нивелируются ценой покупки. Дом был куплен по цене голой коробки без окон и дверей. А вот если бы дом покупался по рыночной цене, то конечно сначала бы был проведен полный анализ всего силами специалистов. И покупка бы не состоялась. А так я принял решение о покупке сразу при осмотре. Не жалею нисколько.

0
Легенда68
Легенда68
Эксперт

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

26.03.2018 в 16:37:12

BV написал:

evgeny_k написал: BV, один из щитков этажных.

неплохо, правда непонятно зачем 4П УЗО применено? Если не селективное, то при КЗ на землю вылетит и дифф, и это УЗО, погасив весь щит. Если конечно УЗО не с буквой S

BV,

evgeny_k написал:

BV написал: фото электрощитка, желательно со снятой крышкой? и все будет понятно :)

BV, один из щитков этажных.

evgeny_k,что за плиты такие по 25 ампер на фазу?

0
evgeny_k
evgeny_k
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 41

26.03.2018 в 16:43:26

Легенда68, это электрические духовые шкафы по 3,6 квт каждый. Плиты газовые.

0
Легенда68
Легенда68
Эксперт

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

26.03.2018 в 17:22:24

evgeny_k написал: Легенда68, это электрические духовые шкафы по 3,6 квт каждый. Плиты газовые.

evgeny_k, 3,6 на фазу? или они однофазные? я просто смотрю на трехполюсные АВ... и в том и в том случае 16 А защита предпочтительней.

0