26.03.2018 в 14:12:16
#6293764
А, вспомнил. С уличным освещением были проблемы. Выбивало узо периодически, после дождя. Качество работ в уличных светильниках было ужасное. В земле скрутки с изолентой. Изначально то земли не было, фонари на приподнятых постаментах от земли, но внутри постамента не было забетонировано, муравьи и кроты подняли землю. Перевели уличное освещение на 12в светодиодное.
26.03.2018 в 14:16:38
#6293768
Хотя проложена под землей проводка была нормально, в трубах с возможность замены. Провода тоже поменяли.
26.03.2018 в 14:22:40
#6293774
фото электрощитка, желательно со снятой крышкой? и все будет понятно :)
26.03.2018 в 14:31:44
#6293792
BV написал: фото электрощитка, желательно со снятой крышкой? и все будет понятно :)
BV, один из щитков этажных.
26.03.2018 в 14:40:33
#6293808
На этом форуме не раз был спор, кто лучше - мастер-универсал или узкий специалист в своем деле. В этом доме явно работали узкие специалисты и "специалисты". Строила крупная компания
26.03.2018 в 14:46:49
#6293817
evgeny_k написал: BV, один из щитков этажных.
неплохо, правда непонятно зачем 4П УЗО применено? Если не селективное, то при КЗ на землю вылетит и дифф, и это УЗО, погасив весь щит. Если конечно УЗО не с буквой S
26.03.2018 в 15:17:31
#6293862
evgeny_k написал: В этом доме явно работали узкие специалисты и "специалисты".
Помяните еще и проектировщиков ;)
26.03.2018 в 15:21:51
#6293869
evgeny_k написал: BV, так и есть. выбивает весь этаж при КЗ.
Логика у проектировщика "как обычно" вместо " а если подумать" :) Точнее - нарушен пункт ПУЭ о временной селективности нижележащего и вышестоящего.
26.03.2018 в 15:29:40
#6293884
BV написал:
evgeny_k написал: В этом доме явно работали узкие специалисты и "специалисты".
Помяните еще и проектировщиков ;)
BV, все эти проблемы нивелируются ценой покупки. Дом был куплен по цене голой коробки без окон и дверей. А вот если бы дом покупался по рыночной цене, то конечно сначала бы был проведен полный анализ всего силами специалистов. И покупка бы не состоялась. А так я принял решение о покупке сразу при осмотре. Не жалею нисколько.
26.03.2018 в 16:37:12
#6293956
BV написал:
evgeny_k написал: BV, один из щитков этажных.
неплохо, правда непонятно зачем 4П УЗО применено? Если не селективное, то при КЗ на землю вылетит и дифф, и это УЗО, погасив весь щит. Если конечно УЗО не с буквой S
BV,
evgeny_k написал:
BV написал: фото электрощитка, желательно со снятой крышкой? и все будет понятно :)
BV, один из щитков этажных.
evgeny_k,что за плиты такие по 25 ампер на фазу?
26.03.2018 в 16:43:26
#6293966
Легенда68, это электрические духовые шкафы по 3,6 квт каждый. Плиты газовые.
26.03.2018 в 17:22:24
#6294004
evgeny_k написал: Легенда68, это электрические духовые шкафы по 3,6 квт каждый. Плиты газовые.
evgeny_k, 3,6 на фазу? или они однофазные? я просто смотрю на трехполюсные АВ... и в том и в том случае 16 А защита предпочтительней.
26.03.2018 в 17:34:56
#6294013
Легенда68, эти шкафы достались от прежнего владельца дома. Судя по маркировке и трехфазному автомату, используются три фазы, но не 380в, а 3х220в.
И Miele никому не рекомендую. Достались посудомойка, холодильники, два шкафа и еще разное. Шкафы работают, но требуются перегрузить по питанию перед готовкой. Передергиваем автоматы. Мастера вызывали, знают проблему, ремонтировать нет смысла, очень дорого. Холодильник периодически начинать замораживать продукты в холодильном отделении. Посудомойка сломалась, отремонтировали, сломалась еще раз - поменяли.
26.03.2018 в 17:51:05
#6294027
evgeny_k написал: эти шкафы достались от прежнего владельца дома. Судя по маркировке и трехфазному автомату, используются три фазы, но не 380в, а 3х220в.
Из инструкции
Духовой шкаф оснащен соединитель- ным трехжильным проводом длиной 1,5 м с вилкой для подключения к сети переменного тока 50 Гц, 230 В. Номинал предохранителя 16 A.
То есть однополюсный автомат 16А, и трехфазное УЗО нафиг не нужно
26.03.2018 в 17:55:55
#6294033
BV, трехфазные автоматы установлены 25А, а не узо на шкафы. На плитах встречается что можно подключать или одну фазу 220в или 3Х220в. Может и в этом шкафу также? Но в любом случае 25А это много конечно.
26.03.2018 в 17:57:29
#6294034
BV написал:
evgeny_k написал: эти шкафы достались от прежнего владельца дома. Судя по маркировке и трехфазному автомату, используются три фазы, но не 380в, а 3х220в.
Из инструкции
Духовой шкаф оснащен соединитель- ным трехжильным проводом длиной 1,5 м с вилкой для подключения к сети переменного тока 50 Гц, 230 В. Номинал предохранителя 16 A.
То есть однополюсный автомат 16А, и трехфазное УЗО нафиг не нужно
BV, вот я уже посмотрел инструкцию к этой модели. комплектуется евровилкой, т.е. 16 ампер. от автомата уходит 3 фазы, куда две потом деваются, хз. судя по фото, сечение 4 мм2, и автомат 25 ампер «защищает» 16амперную розетку. жесть
26.03.2018 в 18:00:08
#6294036
Легенда68 написал: BV, вот я уже посмотрел инструкцию к этой модели. комплектуется евровилкой, т.е. 16 ампер. от автомата уходит 3 фазы, куда две потом деваются, хз. судя по фото, сечение 4 мм2, и автомат 25 ампер «защищает» 16амперную розетку. жесть
Только не "евровилкой", а вилкой "шуко" Я ж говорю, что не бывает так, чтобы не было никаких проблем в электрике, если ВНИМАТЕЛЬНО смотреть :)
Заложили 5х4, т.к. не знали что будет - это нормально. И техника покупалась уже скорее всего после всех работ.
Автомат желательно сменить на С16А - можно, 1П, а можно и 3П - "про запас". Значительно больше неудобств дает 4П УЗО - отрубая весь этаж при любом "чихе". По уму -немного перетрясти щиток - и будет все ОК.
26.03.2018 в 18:04:48
#6294042
нашел родную инструкцию.
автомат неправильного номинала. подключение правильное.
26.03.2018 в 18:11:43
#6294050
Хотя я ошибаюсь. Инструкция общая и на плиты и на шкафы. Пипец, при таких ценах экономить на инструкциях. Скорее всего шкаф с вилкой. Тяжелый он, сам не могу посмотреть.
26.03.2018 в 18:14:05
#6294054
evgeny_k написал: подключение правильное.
Нет! У вас таки духовой шкаф, или плита?
Прочитайте в "родной инструкции" которую вы выложили, в правом нижнем углу, ниже заголовока "Духовой шкаф" ;)
26.03.2018 в 18:14:06
#6294055
evgeny_k написал: Хотя я ошибаюсь. Инструкция общая и на плиты и на шкафы. Пипец, при таких ценах экономить на инструкциях. Скорее всего шкаф с вилкой. Тяжелый он, сам не могу посмотреть.
evgeny_k, с вилкой, с вилкой.
26.03.2018 в 18:15:07
#6294058
evgeny_k написал: Инструкция общая и на плиты и на шкафы. Пипец, при таких ценах экономить на инструкциях.
Все нормально. Инструкция к комплекту Плита + шкаф.
26.03.2018 в 18:16:46
#6294060
Знаю наверное почему так получилось. Дом построили, сдали, но газа не было еще. Топились соляркой. Горелка под солярку от котла валяется. Электропроводку делали под электроплиту, потом появился газ, эту проводку под плиту подключили на шкаф.
26.03.2018 в 18:41:48
#6294081
evgeny_k написал: . Электропроводку делали под электроплиту, потом появился газ, эту проводку под плиту подключили на шкаф.
Не совсем так. 5х4 универсальный вариант - позволяет подключить на 1 3П АВ ЛЮБОЙ комплект (ВАРКА + ШКАФ.) и рассматривать его как комплектную электроплиту. Если уж совсем универсально и совсем правильно - то 5х4 + 3х2.5 , тогда отд АВ на шкаф
26.03.2018 в 23:41:12
#6294406
И что хорошего с сборки данного щита?Заземление не видно,кроссмодуля нет-хотя места много,Ваги какие то на соединениях,пресса не вижу.Оценка 3с минусом
26.03.2018 в 23:47:47
#6294410
viktor1077 написал: И что хорошего с сборки данного щита?Заземление не видно,кроссмодуля нет-хотя места много,Ваги какие то на соединениях,пресса не вижу.Оценка 3с минусом
viktor1077, то что бывает много хуже :) Заземление есть - присмотритесь Ваги - похоже появились позже
27.03.2018 в 00:20:03
#6294422
Точно, ваги мои. По уличному освещению менял чуть схему.
27.03.2018 в 00:23:23
#6294423
вот ещё щиток вводной в дом.
когда покупал дом, казалось что хорошо сделано. Сейчас насмотрелся фоток щитков на форуме, как же всё действительно на 3-.